更多“对火灾探测器故障的原因和修复方法描述不正确的是()”相关的问题
第1题
对火灾探测器故障的原因和修复方法描述不正确的是()
A.
探测器积尘
B.
探测器老化
C.
用酒精喷洒除尘
D.
更换探测器
点击查看答案
第2题
对火灾探测器故障的原因和修复方法描述正确的是()
A.
探测器积尘
B.
探测器老化
C.
用无水酒精擦拭或吸尘器除尘
D.
更换探测器
点击查看答案
第3题
线型感烟火灾探测器工作灯不亮的原因:()
A.
探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡
B.
探测器积尘过多,影响探测器灵敏度
C.
探测器自身老化损坏
D.
供电线路发生故障
点击查看答案
第4题
火灾报警控制器的复位操作可以通过()方式实现。
A.
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B.
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C.
对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D.
对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E.
对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
点击查看答案
第5题
线型感烟火灾探测器故障灯常亮是什么原因?()
A.
探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡
B.
探测器积尘过多,影响探测器灵敏度
C.
探测器自身老化损坏
D.
探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位
点击查看答案
第6题
线型感烟火灾探测器火警灯常亮该如何修复?()
A.
调整探测器发射端和接收端的安装位置,避开障碍物
B.
清洁探测器后重新调试到位
C.
更换探测器
D.
重新调整探测器发射端和接收端的安装角度,至其正常
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()
A.
使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B.
当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C.
在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D.
图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
点击查看答案
第8题
()可分为点型、线型和差定温三类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第9题
()可分为感温感烟型、感温感光型、感烟感光型及红外束感光型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第10题
()可分为紫外型和红外型两类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第11题
火灾探测器根据监视范围的不同,分为()。
A.
可拆卸探测器
B.
不可拆卸探测器
C.
点型火灾探测器
D.
线型火灾探测器
E.
可复位探测器
点击查看答案
第12题
()火灾探测器以温度为主要探测对象。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合型火灾探测器
点击查看答案
第13题
点型感烟火灾探测器本身就具有故障报警功能。()
点击查看答案
第14题
()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
可燃气体探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第17题
探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡会使线型感烟火灾探测器故障灯常亮。
点击查看答案
第18题
点型感烟火灾探测器本身不具有故障报警功能,点型感烟火灾探测器的故障报警功能主要是指探测器发生故障后火灾报警控制器的故障报警功能。工程应用中,测试火灾探测器的故障报警功能主要是测试其离线故障报警功能。()
点击查看答案
第19题
下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()
A.
电气火灾监控设备
B.
火灾声光警报器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,下面处理方式不正确的是?()
A.
连接好该探测器供电/通信连接线
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,请问如何维修?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,连接好该探测器供电/通信连接线
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,原因可能是()
A.
该探测器损坏
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
该探测器连接线断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第23题
线型感烟火灾探测器自身老化损坏不会出现哪种故障现象?()
A.
工作灯不亮
B.
火警灯常亮
C.
故障灯常亮
D.
火灾探测器故障
点击查看答案
第24题
线型感烟火灾探测器自身老化损坏会导致什么故障现象?()
A.
工作灯不亮
B.
火警灯常亮
C.
故障灯常亮
D.
火灾探测器故障
点击查看答案
第25题
(多选题/1分)火灾探测器的选择,下列哪些是正确的()。
A.
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B.
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C.
对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D.
对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统设备故障的原因?()
A.
监控设备未开启
B.
监控设备损坏
C.
探测器损坏
D.
监控设备线路未连接
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)对于电气火灾监控系统设备故障的描述不正确的是()
A.
监控设备未开启,可重新开机
B.
监控设备损坏,应更换
C.
探测器损坏,应更换探测器
D.
监控设备未保养,应定期检测
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)电气火灾监控系统设备故障可能的原因有()
A.
监控设备未开启
B.
监控设备损坏
C.
探测器损坏
D.
监控设备线路未连接
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)对于电气火灾监控系统设备故障的描述正确的是()
A.
监控设备未开启,可重新开机
B.
监控设备损坏,应更换
C.
探测器损坏,应更换探测器
D.
监控设备未保养,应定期检测
点击查看答案
第30题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第31题
火灾报警控制器在故障状态下,对信息特征描述不正确的一项是()。
A.
点亮"故障"指示灯,故障排除后,故障信息的指示信号需要手动清除
B.
声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声
C.
显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码
D.
主备电发生故障,发出声、光报警
点击查看答案
第32题
火灾报警控制器在故障状态下,对信息特征描述不正确的一项是()。
A.
点亮"故障"指示灯,故障排除后,故障信息的指示信号需要手动清除
B.
声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声
C.
显示故障总数和故障报警序号.报警时间.类型编码
D.
主备电发生故障,发出声.光报警
点击查看答案
第33题
防护区应有30s内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道与出口处,应设____。
A.
火灾事故广播和感烟探测器
B.
疏散指示标志和感温探测器
C.
火灾事故照明和疏散指示标志
D.
感烟和感温探测器
点击查看答案
第34题
气体灭火防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道和出口,在疏散走道和出口处,应设()
A.
火灾事故广播和感烟探测器
B.
疏散指示标志和感温探测器
C.
火灾事故照明和疏散指示标志
D.
感烟和感温探测器
点击查看答案
第35题
当发生故障报警时,可根据火灾报警控制器的故障报警信息确定故障类型,常见的故障类型包括()。
A.
火灾探测器类故障
B.
手动火灾报警按钮故障
C.
控制器主电故障
D.
控制器备电故障
E.
总线回路故障
点击查看答案
第36题
火灾报警控制器在故障状态下,对信息特征描述正确的是()。
A.
点亮"故障"指示灯,故障排除后,故障信息的指示信号需要手动清除
B.
声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声
C.
显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码
D.
主备电发生故障,发出声、光报警
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)以下哪项可测试火焰探测器的()故障报警信号?
A.
使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B.
将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C.
将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D.
将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方3m左右
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)以下哪项可测试火焰探测器的()火灾报警信号?
A.
使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B.
将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C.
将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D.
将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方1m左右
点击查看答案
第39题
火灾报警控制器(联动型)的故障指示灯点亮,表示检测到可能出现的外部设备故障有()。
A.
火灾探测器故障
B.
模块短路
C.
备用电源欠压
D.
火灾显示盘故障
点击查看答案
第40题
电气火灾监控系统的组成部分有()。
A.
图形显示装置
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
火灾声光警报器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内()总数。
A.
火灾探测器
B.
探测区域
C.
报警区域
D.
火灾探测器和火灾报警按钮
点击查看答案
第43题
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
气体火灾探测器
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)下列关于火灾探测器分类的说法中,属于结构造型分类法的是()
A.
感烟火灾探测器
B.
点型火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)消防水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低。下列关于其故障原因及排除方法正确的有()。
A.
故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B.
故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C.
故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D.
故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E.
故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
点击查看答案
第46题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因不包括()
A.
监控设备与探测器线路未连接
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
监控设备未开启
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统线路故障的原因?()
A.
探测总线缺相
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
传感组件线路断路或短路
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因包括()
A.
监控设备与探测器线路未连接
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
监控设备未开启
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因有()
A.
探测总线缺相
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
传感组件线路断路或短路
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)探测总线短路、断路、过流、过载都会造成电气火灾监控系统线路故障。
点击查看答案