更多“(多选题/1分)控制器自动分配电子编码的不足有:()”相关的问题
第1题
(多选题/1分)控制器自动分配电子编码的不足有:()
A.
长时间使用,触点易出现机械故障
B.
易发生拨码不到位致使触点虚连,造成总线设备丢失
C.
总线设备接线故障不易查找
D.
编码无规则
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)常见的火灾自动报警系统的总线设备编码方式不包括:()。
A.
电动拨码开关
B.
手动拨码开关
C.
电子编码
D.
控制器自动分配
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)早期火灾自动报警系统的总线设备编码一般都采用()方式。
A.
电动拨码开关
B.
手动拨码开关
C.
电子编码
D.
控制器自动分配
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)()是目前最常用的编码方式。
A.
电动拨码开关
B.
手动拨码开关
C.
电子编码
D.
控制器自动分配
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)常见的火灾自动报警系统的总线设备编码方式有:()。
A.
电动拨码开关
B.
手动拨码开关
C.
电子编码
D.
控制器自动分配
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)火灾自动报警系统的总线设备编码的三种编码方式各自的优点描述错误的是:()
A.
手动拨码开关:操作灵活、直观可见。
B.
电子编码器写码:方便快捷、简单易用。
C.
控制器自动分配电子编码:节省逐一编码的工作量。
D.
电子编码器写码:可小批量统一编码
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)火灾自动报警系统的总线设备编码的三种编码方式各自的优点描述正确的是:()
A.
手动拨码开关:操作灵活、直观可见。
B.
电子编码器写码:方便快捷、简单易用。
C.
控制器自动分配电子编码:节省逐一编码的工作量。
D.
电子编码器写码:可小批量统一编码
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)常见的火灾自动报警系统的总线设备编码方式有四种:手动拨码开关、自动拨码开关、电子编码和控制器自动分配。()
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)控制器自动分配电子编码的弱点:1)手动拨码开关长时间使用,触点易出现机械故障。2)易发生拨码不到位致使触点虚连,造成总线设备丢失。()
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)手动拨码开关的弱点有:()
A.
长时间使用,触点易出现机械故障
B.
易发生拨码不到位致使触点虚连,造成总线设备丢失
C.
总线设备接线故障不易查找
D.
编码无规则
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)编码无规则是手动拨码开关的弱点。()
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)早期火灾自动报警系统的总线设备编码一般都采用控制器自动分配方式。
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)对()等总线设备,电子编码器可进行读地址、写地址、设置参数等操作。
A.
声光警报器
B.
模块
C.
应急照明控制器
D.
火灾探测器
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)电子编码器采用()方式,内置电源,方便现场调试维护。
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)消防联动控制器控制受控设备有()等方式。
A.
自动总线联动控制
B.
总线式手动控制
C.
手动直接控制
D.
无线遥控器控制
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)电子编码器用于对()等总线设备进行读地址、写地址、设置参数等操作。
A.
火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消火栓按钮
D.
消防水泵
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)在总线设备上使用的二进制手动拨码开关编码,编码原则正确的是:()
A.
第一位数:2的0次方
B.
第一位数:2的1次方
C.
最小地址:0
D.
最大地址:255
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)消防联动控制器打印机不能动作的原因有:()
A.
未设置成打印方式
B.
打印机电缆接触不良
C.
打印机损坏
D.
打印机应更换色带
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)()的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
A.
消防水泵
B.
正压送风机
C.
排烟风机
D.
补风机
E.
防火卷帘
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)引入控制器的电缆或导线,符合要求的有:()
A.
端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B.
电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C.
导线应绑扎成束
D.
导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)火灾报警控制器安装在墙上时,要求满足()。
A.
其主显示屏高度宜为1.5m---1.8m
B.
其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
C.
正面操作距离不应小于0.5m
D.
正面操作距离不应小于1.2m。
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)电子编码器用于对火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、声光警报器、模块等总线设备进行()等操作。
A.
编码
B.
读地址
C.
写地址
D.
设置参数
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)关于总线设备上使用的二进制手动拨码开关编码的描述正确的是:()
A.
二进制手动拨码开关一般选用8位数
B.
编码范围是0-255
C.
第一位数:2的0次方
D.
第八位数:2的8次方
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)对()等总线设备,电子编码器不能进行读地址、写地址、设置参数等操作。
A.
声光警报器
B.
模块
C.
应急照明控制器
D.
火灾探测器
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)在总线设备上使用的二进制手动拨码开关编码,编码原则不正确的是:()
A.
第一位数:2的0次方
B.
第一位数:2的1次方
C.
最小地址:0
D.
最大地址:255
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)火灾报警控制器按监控区域分可分为()。
A.
集中型
B.
区域型
C.
集中区域型
D.
控制中心报警系统
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)()场所不宜选用离子感烟探测器。
A.
气流速度大于5m/s
B.
有电气火灾危险的
C.
有大量粉尘、水雾滞留的
D.
高海拔地区
E.
可能产生腐蚀性气体
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)控制器显示某一"灯具故障"的原因有()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良
D.
灯具与回路总线间接线短路、断路
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:()
A.
配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B.
电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图样一致
C.
字迹应清晰且不易褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根
D.
电缆芯和导线,应留有不小于300mm的余量
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)按下火灾报警控制器上的"自检"键,控制器上所有()均应能全部进入自检状态,自检完成后,应能自动退出自检状态。
A.
指示灯
B.
报警声
C.
消防应急广播
D.
液晶显示器
E.
图形显示装置
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)电子编码器用于对除()等总线设备进行读地址、写地址、设置参数等操作。
A.
火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消火栓按钮
D.
消防水泵
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)消防水泵应有以下手动控制方式():
A.
消控室总线启停
B.
泵房就地启停
C.
控制室专用线路启停
D.
消控室多线启停
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)消防电梯排污泵自动启停不正常的原因有:_______.
A.
浮球阀触点异常
B.
排污泵控制柜异常
C.
排污泵电机异常
D.
排污泵供电电源异常
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)下列属于报警控制器显示主电故障的原因是:()
A.
消防供电系统异常,主电输入端没有电压
B.
空气开关断开
C.
交流保险熔断
D.
报警控制器自身故障
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)不宜选用点型离子感烟探测器的场所是:()。
A.
气流速度大于5m/s
B.
有电气火灾危险的
C.
有大量粉尘、水雾滞留的
D.
高海拔地区
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)关于总线设备上使用的二进制手动拨码开关编码的描述不正确的是:()
A.
二进制手动拨码开关一般选用8位数
B.
编码范围是0-255
C.
第一位数:2的0次方
D.
第八位数:2的8次方
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)每()检查消防控制柜电器控制部分,要求控制部分完好。
点击查看答案
第40题
(单选题/1分)控制器显示"应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
主板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
应急照明配电箱损坏
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)探测器传统的编码方式中,当第1、3、5、6位开关处于"ON"时,该探测器的编码为()。
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)灯具与回路总线间接线短路、断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)火灾报警与消防联动控制系统的布线不宜选择()。
A.
铜芯电缆
B.
铝芯电缆
C.
铜芯绝缘电线
D.
铝芯绝缘电线
E.
同轴电缆
点击查看答案
第47题
(多选题/1分)不同品牌、不同厂家的产品,其火灾报警控制器程序的编程方法各不相同。一般可分为。()
A.
与逻辑编程
B.
现场编程
C.
后台编程
D.
或一逻辑编程
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)下列哪些消防安全管理信息属于单位的基本情况。()单位名称、编号、类别、地址、联系电话、邮政编码、消防控制室电话;
A.
单位消防设施定期检查及维护保养信息;
B.
占地面积、总建筑面积;
C.
单位总平面图(含消防车道、毗邻建筑等);
D.
单位法人代表、消防安全责任人、消防安全管理人及专兼职消防管理人的姓名、身份证号码、电话。
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)消防控制室应有相应的()资料.
A.
竣工图纸
B.
各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书
C.
维护保养制度
D.
系统操作规程、应急预案、值班制度、值班记录。
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)在总线设备上使用的手动拨码开关一般分为:()。
A.
二进制
B.
六进制
C.
八进制
D.
十进制
点击查看答案