重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>(多选题/1分) 不宜选用点型离子感烟探测器的场所是:(  )。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

(多选题/1分)不宜选用点型离子感烟探测器的场所是:()。

A. 气流速度大于5m/s

B. 有电气火灾危险的

C. 有大量粉尘、水雾滞留的

D. 高海拔地区

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(多选题/1分)不宜选用点型离子感烟探测器的场所是:()。”相关的问题

第1题

(多选题/1分)不宜选用点型离子感烟探测器的场所是:()。

A. 气流速度大于5m/s

B. 有电气火灾危险的

C. 有大量粉尘、水雾滞留的

D. 高海拔地区

点击查看答案

第2题

(多选题/1分)()场所不宜选用离子感烟探测器。

A. 气流速度大于5m/s

B. 有电气火灾危险的

C. 有大量粉尘、水雾滞留的

D. 高海拔地区

E. 可能产生腐蚀性气体

点击查看答案

第3题

(判断题/1分)相对湿度经常大于95%的场所宜选用离子感烟探测器。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第4题

本题中_________等场所,宜选择点型感烟火灾探测器。

A. 书库、档案库

B. 楼梯、走道、电梯机房、车库

C. 可能产生腐蚀性气体

D. 计算机房、办公楼的厅堂

点击查看答案

第5题

(多选题/1分)点型感烟火灾探测器的安装,就符合的要求有:()。

A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m

B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物

C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m

D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°

点击查看答案

第6题

(判断题/1分)离子感烟探测器和光电感烟探测器的适用场所完全相同。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第7题

下列哪些场所宜选择点型感烟探测器:()

A. 饭店、旅馆、教学楼

B. 电子计算机机房

C. 楼梯、走道

D. 相对湿度经常大于95%的场所

点击查看答案

第8题

下列哪些场所宜选择点型感烟探测器:()

A. 书库、档案库

B. 有电气火灾危险的场所

C. 通讯机房

D. 在正常情况下有烟滞留的场所

点击查看答案

第9题

下列()场所宜选择点型感烟火灾探测器。

A. 旅馆

B. 教学楼

C. 办公楼的厅堂

D. 通信机房

E. 档案库

点击查看答案

第10题

本题中()宜选择点型感烟火灾探测器。

A. 饭店、旅馆的厅堂

B. 办公室

C. 书库、档案库

D. 在正常情况下有烟滞留

点击查看答案

第11题

本题中___________等场所,宜选择点型感温探测器。

A. 相对湿度经常大于95%

B. 有大量粉尘

C. 吸烟室

D. 可能产生阴燃火

点击查看答案

第12题

本题中()等场所,宜选择点型感温探测器。

A. 相对湿度经常大于95%

B. 有大量粉尘

C. 吸烟室

D. 锅炉房

点击查看答案

第13题

(多选题/1分)点型火灾探测器有()。

A. 离子感烟探测器

B. 光电感烟探测器

C. 点型感温火灾探测器

D. 红外光束感烟火灾探测器

E. 火焰探测器

点击查看答案

第14题

某场所相对湿度长期大于95%,温度低于0度,下列探测器中哪些不宜选用_____。

A. 离子感烟探测器

B. 光电感烟探测器

C. 火焰探测器

D. 差温探测器

点击查看答案

第15题

(多选题/1分)火灾探测器的选择,下列哪些是正确的()。

A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器

B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合

C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器

D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器

点击查看答案

第16题

(判断题/1分)楼梯、走道、电梯机房、车库宜选择点型感烟火灾探测器。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第17题

饭店不宜选择点型感烟火灾探测器。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第18题

(单选题/1分)线型感温火灾探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为()。

A. 0.1m~0.2m

B. 0.5m~1.0m

C. 1.0m~1.5m

D. 1.5m~2.0m

点击查看答案

第19题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容包括:()

A. 探测器灵敏度

B. 采样管安装

C. 采样孔设置

D. 探测器标识

点击查看答案

第20题

符合下列()的场所,不宜选用感烟探测器。

A. 有大量水汽滞留

B. 相对湿度经常大于75%的

C. 气流速度大于5m/s

D. 在正常情况下有烟滞留

E. 可能产生腐蚀性气体

点击查看答案

第21题

(单选题/1分)点型感烟、感温火灾探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于()度.

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

点击查看答案

第22题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()

A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度

B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m

C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所

D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物

点击查看答案

第23题

(单选题/1分)线型光束感烟火灾探测器相邻两组的水平距离不应大于()m

A. 12

B. 14

C. 18

D. 20

点击查看答案

第24题

(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。

A. 150~100

B. 120~100

C. 150~100

D. 120~100

点击查看答案

第25题

(多选题/1分)点型火焰探测器的安装要求有()

A. 探测器与保护目标之间不应有遮挡物

B. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m

C. 应避免光源直接照射探测器的探测窗口

D. 单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所

点击查看答案

第26题

(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()

A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给

B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号

C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号

D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。

点击查看答案

第27题

(单选题/1分)下列关于线型光束感烟火灾探测器,说法错误的是()。

A. 探测器应安装固定,并不应产生位移

B. 发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物

C. 发射器和接收器应保证接收器避开日光和人工光源的直接照射

D. 考虑到位移影响,钢结构建筑中发射器和接收器严禁设置在钢架上

点击查看答案

第28题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于()。

A. 烟雾传感器的功能可靠性

B. 系统的持续空气供给

C. 稳定的电流供应

D. 采样孔的安装精度

点击查看答案

第29题

(单选题/1分)线型光束感烟探测器至侧墙水平距离不应大于()m,且不应小于()m。

A. 7,0.5

B. 7,1.0

C. 8,0.5

D. 8,1.0

点击查看答案

第30题

(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。

A. 堵塞采样孔模拟低气流故障

B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障

C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气

D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气

点击查看答案

第31题

(判断题/1分)当装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合时。火灾自动报警系统宜采用感烟、感温、火焰探测器同类型或不同类型)的组合,有大量粉尘、水雾滞留和可能产生黑烟的场所宜选用光电感烟探测器。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第32题

本题中__________等场所,宜选择点型火焰探测器。

A. 在火焰出现前有浓烟扩散

B. 火灾时有强烈的火焰辐射

C. 可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。

D. 需要对火焰做出快速反应

点击查看答案

第33题

火初期有阴燃阶段的场所、应选用点型感烟火灾探测器。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第34题

(单选题/1分)下面哪项不是吸气式感烟火灾探测器的检测内容:()

A. 探测器灵敏度

B. 采样管安装

C. 采样孔设置

D. 安装过程

点击查看答案

第35题

(单选题/1分)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过();点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过()。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

A. 12m、15m

B. 10m、15m

C. 12m、18m

D. 15m、18m

点击查看答案

第36题

(单选题/1分)车库宜选用()探测器。

A. 光电感烟

B. 感温

C. 离子感烟

D. 可燃气体

点击查看答案

第37题

()火灾探测器以温度为主要探测对象。

A. 点型感烟火灾探测器

B. 点型感温火灾探测器

C. 感光火灾探测器

D. 复合型火灾探测器

点击查看答案

第38题

(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()

A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给

B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号

C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号

D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。

点击查看答案

第39题

(单选题/1分)相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大干()m。

A. 7

B. 10

C. 14

D. 20

点击查看答案

第40题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()

A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;

B. 采样孔不应背对气流方向;

C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;

D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;

点击查看答案

第41题

(单选题/1分)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为()m。

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.5

点击查看答案

第42题

(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()

A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度

B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m

C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所

D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物

点击查看答案

第43题

()主要分为离子型和光电型两类。

A. 点型感烟火灾探测器

B. 点型感温火灾探测器

C. 火焰探测器

D. 特殊气体探测器

点击查看答案

第44题

()是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器。

A. 点型感烟火灾探测器

B. 点型感温火灾探测器

C. 火焰探测器

D. 特殊气体探测器

点击查看答案

第45题

(多选题/1分)可以采取()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的故障报警功能。

A. 堵塞采样孔模拟低气流故障

B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障

C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气

D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气

点击查看答案

第46题

点型感烟火灾探测器本身就具有故障报警功能。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第47题

(多选题/1分)关于火焰探测器和图像型火灾探测器的说法正确的是()

A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域

B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上

C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物

D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施

点击查看答案

第48题

相对湿度经常大于95%的场所,不宜选择点型感温火灾探测器。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第49题

(多选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合要求的有:()

A. 在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求

B. 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求

C. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔

D. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具

点击查看答案

第50题

(多选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合要求的有:()

A. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。

B. 采样孔不应背对气流方向

C. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具

D. 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。

点击查看答案
下载安全员考试通APP
热门考试 全部 >
(判断题/1分)当装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合时。火灾自动报警系统宜采用感烟、感温、火焰探测器同类型或不同类型)的组合,有大量粉尘、水雾滞留和可能产生黑烟的场所宜选用光电感烟探测器。 (判断题/1分)两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离称为火灾探测器安装间距 (判断题/1分)一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离,称为火灾探测器保护半径。 (判断题/1分)在顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。 (判断题/1分)室内房间高度为20m的大型展览馆内,可采用红外光束感烟探测器。 (判断题/1分)报警区域是将火灾自动报警系统警戒的范围按防火分区或楼层划分的单元,探测区域是将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 (判断题/1分)消防控制设备对常开防火门的控制,门两侧火灾探测器同时报警后,防火门应自动关闭。 (判断题/1分)可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选用感温探测器。 (判断题/1分)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25m㎡。 (判断题/1分)火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极"+"线应为红色,负极"一"线应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案