A. 消防供电系统异常,主电输入端没有电压
B. 空气开关断开
C. 交流保险熔断
D. 报警控制器自身故障
搜题
第3题
A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C. 灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良
D. 灯具与回路总线间接线短路、断路
第6题
A. 广播模块接线错误
B. 广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C. 广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D. 广播干线接地
第7题
A. 广播模块接线错误
B. 广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C. 广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D. 广播干线接地
第8题
A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D. 控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良
第9题
A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
第11题
A. 检查保险、线路情况
B. 复位/更换熔断器
C. 连接好该探测器供电/通信连接线
D. 更换探测器
第14题
A. 主电工作指示灯点亮
B. 控制器不会发出故障报警声
C. 备电故障指示灯点亮
D. 显示器显示主电故障信息
E. 故障总指示灯点亮
第15题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第16题
A. 灯板、显示板损坏
B. 灯板、显示板接线不良
C. 主电源接线不良
D. 主电源熔丝烧断
第17题
A. 广播模块接线错误
B. 广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C. 广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D. 广播干线接地
第18题
A. CRT软件出错;
B. 主机与电脑232连接线松动或接线断;
C. 电脑232端口坏;
D. 电脑485端口坏;
E. 无24V电源电压。
第19题
A. 高等级的状态信息优先显示
B. 低等级状态信息和高等级状态信息循环显示
C. 当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息
D. 各状态信息不应交替显示
第21题
A. 备用电源熔丝烧断
B. 备用电源线路接线不良
C. 蓄电池(组)欠压
D. 蓄电池(组)损坏
第24题
A. 在集中火灾报警控制器上通过查看每条报警信息的"控制器号""回路号"和"设备编码"内容,可以确定具体的报警点位
B. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是区域火灾报警控制器上传的信息
C. 如果"控制器号"部分带有"本机"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
D. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
第25题
A. 报警设备位置信息;
B. 火警信息;
C. 故障信息;
D. 火灾报警时间
第26题
A. 正确
B. 错误
第27题
A. 显示器显示故障类型或部位信息
B. 发出与火灾报警状态不同的报警声响
C. 发生电源故障时对应电源故障类型指示灯点亮
D. 当多于一个故障信息时,应按报警时间顺序显示所有故障信息
E. 故障总指示灯点亮
第28题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第29题
A. 设置与联动特征
B. 分区控制特征
C. 火灾报警控制器之间信息与指令的方向特征
D. 显示器显示火灾发生部位、报警时间的特征
E. 火灾报警控制器之间连接故障报警信息的显示特征
第30题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第32题
A. 控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B. 应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C. 控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D. 控制器显示某一"灯具故障"
第33题
A. 检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B. 检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C. 检查广播模块接线,重新连接
D. 排除干线接地
第37题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第38题
A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第39题
A. 高等级的状态信息优先显示
B. 低等级状态信息和高等级状态信息循环显示
C. 当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息
D. 各状态信息不应交替显示
第40题
A. 探测器产品技术指标达不到要求
B. 探测器选型不合理
C. 空中电磁波干扰
D. 气流可影响烟气的流动线路
第41题
A. 主电源接线不良
B. 主电源熔丝烧断
C. 充电回路断路或短路
D. 蓄电池(组)损坏
第42题
A. 主板损坏
B. 电源板、转接板接线不良
C. 主电源接线不良
D. 主电源熔丝烧断
第43题
A. 该探测器损坏
B. 探测器通信线路短路或者断开
C. 该探测器连接线断开
D. 该回路出现接地故障
第44题
A. 触发开启相关部位排烟窗、排烟口或排烟阀,并接收其反馈信号
B. 启动相关部位的补风机,并接收其反馈信号
C. 排烟窗、排烟口或排烟阀启动信号触发消防联动控制器,联动控制相关部位排烟风机启动(双速排烟风机切换至高速排烟状态),并接收其反馈信号
D. 联动降落本防火区域的防火卷帘
第47题
A. 类别
B. 过程
C. 位置
D. 工作状态
第48题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到可燃气体探测报警系统的可燃气体报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,可燃气体报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第49题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险