A. 温感器控制自动关闭型防火阀
B. 烟感器控制自动关闭型防火阀
C. 手动控制关闭或开启型防火阀
D. 电动控制关闭或开启型防火阀
搜题
第11题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第17题
A. 按仪表的工作原理分,主要有电磁式、磁电式、电动式、感应式
B. 按准确度等级分类,可分为0.1、0.2、0.3、1.0、1.5、2.5、5.0
C. 按仪表的工作电流分类,可分为直流仪表、交流仪表
D. 按使用方式分类,可分为安装式和可携带式仪表
E. 按读数装置的不同分类,可分为指针式、数字式
第19题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第22题
A. 按其移动方式可分为手提式和推车式
B. 按驱动灭火剂的动力来源可分为储气瓶式和储压式
C. 按灭火类型分为A类灭火器、B类灭火器、C类灭火器和D类灭火器
D. 按所充装的灭火剂则又可分为水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器
第23题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第28题
A. 1.利用阀芯和阀体间的相对运动变换油液流动方向,起到接通或关闭油路作用的方向控制阀是()。
B. 2.下列选项中,不属于液压传动系统的组成是()。
C. 3.液压缸的种类按结构形式可分为()。
D. 4.液压泵把油液的液压能转换成机械能,以驱动工作部件运动。
第36题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第37题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第38题
A. 按正确方向重新安装止回阀
B. 拆开止回阀清理后装回
C. 采取可靠的防冻措施
D. 正确设置给水系统和分区标志,根据拟供水系统正确选择消防水泵结合器
第39题
A. 按正确方向重新安装止回阀
B. 非施工安装或维修作业,水泵结合器的控制阀必须完全打开
C. 采取可靠的防冻措施
D. 正确设置给水系统和分区标志,根据拟供水系统正确选择消防水泵结合器
第43题
A. 对燃烧的和邻近的气体贮罐进行冷却,防止可燃液体沸溢
B. 在火场下风向,对建筑物实施必要的拆除
C. 利用水枪射流、水幕等拦截火势,防止火势扩大蔓延
D. 对流淌在火场的可燃液体实施泡沫覆盖,防止复燃
第44题
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
第46题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第47题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第48题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第50题
A. 标牌制作按不同版型以平方米计算
B. 标杆制作按不同杆式类型以吨计算
C. 门架制作以平方米计算
D. 图案、文字按最大外围面积计算
E. 双柱杆以吨计算
警告:系统检测到您的账号存在安全风险