更多“(单选题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()”相关的问题
第1题
(单选题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)控制器显示某一"灯具故障"的原因有()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良
D.
灯具与回路总线间接线短路、断路
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良是控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因。
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)灯具与回路总线间接线短路、断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第10题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能应满足下列要求:()
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态;
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现;
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。
D.
消防控制室应能收到消防应急照明和疏散指示灯具的正常工作反馈信号
点击查看答案
第11题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D.
火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
点击查看答案
第12题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D.
火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因是灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良。
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障不包括()。
A.
应急照明控制器故障
B.
应急照明集中电源故障
C.
应急照明配电箱故障
D.
应急照明非集中电源故障
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障一般有()等。
A.
应急照明控制器故障
B.
应急照明集中电源故障
C.
应急照明配电箱故障
D.
主机故障
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障一般有应急照明控制器故障、应急照明集中电源故障、()等。
A.
探测器故障
B.
应急照明配电箱故障
C.
消防应急灯具故障
D.
系统线路故障
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)控制器显示某一"灯具故障",是因为集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路。
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)检测发现,配电箱主控板损坏,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)检测发现,输出回路断路、短路,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)应急照明配电箱损坏是起什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路是应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因。
点击查看答案
第23题
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态。()
点击查看答案
第24题
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。()
点击查看答案
第25题
集中控制型消防应急照明系统的联动不需要由消防联动控制器联动应急照明控制器来实现。()
点击查看答案
第26题
应急照明和疏散指示系统主要由()应急照明控制器等组成。
A.
消防应急照明灯具
B.
消防应急疏散指示标志
C.
应急照明配箱
D.
应急照明集中电源
点击查看答案
第27题
应急照明和疏散指示系统主要由()应急照明控制器等组成。
A.
消防应急照明灯具
B.
消防应急疏散指示标志
C.
应急照明配箱
D.
应急照明集中电源
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明控制器显示"集中电源故障",是因为:()
A.
系统与主板接线不良
B.
集中电源损坏
C.
控制器控制逻辑编程错误
D.
控制器主板损坏
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。()
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)充电回路断路或短路,应急照明集中电源会显示"主电故障"。
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源输出回路故障,可能的原因是()
A.
输出回路断路、短路
B.
输出回路过载保护
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。()
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器无显示或显示不正常,可能是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱输出回路故障,可能的原因是()
A.
主板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
输出回路过载保护
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第35题
下列不属于应急照明和疏散指示系统的主要组成部分的是()。
A.
火灾警报器
B.
消防应急照明灯具
C.
消防应急标志灯具
D.
应急照明控制器
点击查看答案
第36题
下列不属于应急照明和疏散指示系统的主要组成部分的是()。
A.
火灾警报器
B.
消防应急照明灯具
C.
消防应急标志灯具
D.
应急照明控制器
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态.
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态。
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明控制器不能联动控制系统,不可能是什么原因?()
A.
系统与主板接线不良
B.
设备应急启动
C.
控制器控制逻辑编程错误
D.
控制器主板损坏
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)应急照明控制器显示"集中电源故障"的原因是集中电源接线不良。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)应急照明配电箱输出回路故障的原因是主电源接线不良或熔丝烧断。
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示"主电故障",可能的原因是()
A.
主电源接线不良
B.
主电源熔丝烧断
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第43题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示"备电故障",可能的原因是()
A.
主电源接线不良
B.
主电源熔丝烧断
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。()
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)传输设备与监控中心间的通信线路(链路)不能保障信息传输时,传输设备应在指示出该类故障后的60s内将故障信息传送至监控中心。
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱显示"主电故障",可能的原因是()
A.
主板损坏
B.
电源板、转接板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)广播模块到扬声器之间线路短路或断路,广播控制器与火灾报警控制器会显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动。
点击查看答案
第48题
对于备电故障报警的描述不的是:()
A.
备电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案
第49题
对于备电故障报警的描述的是:()
A.
备电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案
第50题
对于主电故障报警的描述的是:()
A.
主电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案