更多“(判断题/1分)控制器显示"应急照明配电箱故障"的原因是主板损坏。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)控制器显示"应急照明配电箱故障"的原因是主板损坏。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)应急照明配电箱显示"主电故障"的原因是应急照明配电箱损坏。
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)检测发现,配电箱主控板损坏,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)检测发现,输出回路断路、短路,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)应急照明配电箱损坏是起什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)控制器显示"应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
主板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
应急照明配电箱损坏
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)灯具与回路总线间接线短路、断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"主电故障",可能是灯板、显示板损坏。
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因是灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良。
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)应急照明控制器显示"集中电源故障"的原因是集中电源接线不良。
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良是控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)控制器显示某一"灯具故障",是因为集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)应急照明集中电源无显示或显示不正常的原因是灯板、显示板损坏或接线不良。
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障一般有()等。
A.
应急照明控制器故障
B.
应急照明集中电源故障
C.
应急照明配电箱故障
D.
主机故障
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)应急照明控制器按键无反应,是因为灯板、显示板接线不良。
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)应急照明控制器不打印,是因为打印机损坏。
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变,可能的原因是()
A.
配电箱主控板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
回路板损坏
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明控制器显示"集中电源故障",是因为:()
A.
系统与主板接线不良
B.
集中电源损坏
C.
控制器控制逻辑编程错误
D.
控制器主板损坏
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)应急照明配电箱输出回路故障的原因是主电源接线不良或熔丝烧断。
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障不包括()。
A.
应急照明控制器故障
B.
应急照明集中电源故障
C.
应急照明配电箱故障
D.
应急照明非集中电源故障
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱显示"主电故障",可能的原因是()
A.
主板损坏
B.
电源板、转接板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱无显示或显示不正常,可能的原因是()
A.
主板损坏
B.
电源板、转接板接线不良
C.
灯板、显示板损坏
D.
灯板、显示板接线不良
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)灯板、显示板接线不良会造成应急照明配电箱无显示或显示不正常。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"主电故障",可能的原因是()
A.
灯板、显示板损坏
B.
灯板、显示板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)主电源熔丝烧断,应急照明集中电源会显示"备电故障"。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)应急照明集中电源不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变的原因是集中电源损坏。
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路是应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因。
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",可能的原因是()
A.
备用电源熔丝烧断
B.
备用电源线路接线不良
C.
蓄电池(组)欠压
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)充电回路断路或短路,应急照明集中电源会显示"主电故障"。
点击查看答案
第36题
对于主电故障报警的描述的是:()
A.
主电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案
第37题
对于备电故障报警的描述不的是:()
A.
备电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案
第38题
对于备电故障报警的描述的是:()
A.
备电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)下列属于报警控制器显示主电故障的原因是:()
A.
消防供电系统异常,主电输入端没有电压
B.
空气开关断开
C.
交流保险熔断
D.
报警控制器自身故障
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)控制器显示某一"灯具故障"的原因有()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良
D.
灯具与回路总线间接线短路、断路
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)火灾报警控制器具备主电源、备用电源故障自诊断功能,当电源出现异常,控制器液晶屏不显示故障信息;扬声器发出故障音响,控制器显示面板的"故障"指示灯不点亮;控制器显示面板相应的"主电故障"、"备电故障"指示灯同时点亮。()
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",原因描述不正确的是()
A.
显示板损坏
B.
备用电源线路接线不良
C.
蓄电池(组)欠压
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)应急照明集中电源持续应急时间不达标的原因是集中电源损坏。
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)检测时发现,可燃气体报警控制器无显示,该故障可能的原因是()
A.
未连接主电源电源线
B.
未连接备用电源线
C.
熔断器动作(损坏)
D.
探测器损坏
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器无显示或显示不正常,可能是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)消防控制室应能显示应急广播的故障状态。()
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)消防控制室应能显示应急广播的故障状态。
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示"备电故障",可能的原因是()
A.
主电源接线不良
B.
主电源熔丝烧断
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示"主电故障",可能的原因是()
A.
主电源接线不良
B.
主电源熔丝烧断
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)应急照明控制器不能联动控制系统是控制器与主板接线不良。
点击查看答案