更多“(判断题/1分)应急照明配电箱输出回路故障的原因是主电源接线不良或熔丝烧断。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)应急照明配电箱输出回路故障的原因是主电源接线不良或熔丝烧断。
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)控制器显示某一"灯具故障"的原因有()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良
D.
灯具与回路总线间接线短路、断路
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)控制器显示"应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
主板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
应急照明配电箱损坏
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱显示"主电故障",可能的原因是()
A.
主板损坏
B.
电源板、转接板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)应急照明配电箱显示"主电故障"的原因是应急照明配电箱损坏。
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因是灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)控制器显示某一"灯具故障",是因为集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路。
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示"主电故障",可能的原因是()
A.
主电源接线不良
B.
主电源熔丝烧断
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)主电源熔丝烧断,应急照明集中电源会显示"备电故障"。
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良是控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因。
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)应急照明集中电源输出回路故障的原因是输入回路断路、短路或过载保护。
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示"备电故障",可能的原因是()
A.
主电源接线不良
B.
主电源熔丝烧断
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变,可能的原因是()
A.
配电箱主控板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
回路板损坏
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。
点击查看答案
第19题
集中型应急照明控制器应急电源开机无显示解决办法不的是?()
A.
检查各种排线插头与插座是否接触不良
B.
利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
C.
查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D.
检查主、备电源输出是否正常
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)应急照明控制器显示"集中电源故障"的原因是集中电源接线不良。
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)灯具与回路总线间接线短路、断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)检测发现,配电箱主控板损坏,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)检测发现,输出回路断路、短路,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)应急照明配电箱损坏是起什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路是应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因。
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)充电回路断路或短路,应急照明集中电源会显示"主电故障"。
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"主电故障",可能的原因是()
A.
灯板、显示板损坏
B.
灯板、显示板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"主电故障",可能是灯板、显示板损坏。
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱输出回路故障,可能的原因是()
A.
主板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
输出回路过载保护
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器无显示或显示不正常,可能是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)控制器显示"应急照明配电箱故障"的原因是主板损坏。
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",原因描述不正确的是()
A.
显示板损坏
B.
备用电源线路接线不良
C.
蓄电池(组)欠压
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",可能的原因是()
A.
备用电源熔丝烧断
B.
备用电源线路接线不良
C.
蓄电池(组)欠压
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源输出回路故障,可能的原因是()
A.
输出回路断路、短路
B.
输出回路过载保护
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器无显示或显示不正常,可能的原因是()
A.
灯板、显示板损坏
B.
灯板、显示板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)应急照明集中电源无显示或显示不正常的原因是灯板、显示板损坏或接线不良。
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)灯板、显示板接线不良会造成应急照明配电箱无显示或显示不正常。
点击查看答案
第39题
集中型应急照明控制器应急电源开机无显示怎么维修?()
A.
检查各种排线插头与插座是否接触不良
B.
若插座的接触铜片已经失去弹性,应更换新的插座
C.
查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D.
检查主、备电源输出是否正常
点击查看答案
第40题
集中型应急照明控制器应急电源开机无显示是因为供电线路断路或者供电电压过低。
点击查看答案
第41题
配电室的照明包括两个彼此独立的照明系统:一是正常照明,二是事故照明。事故照明不受配电室()控制。
A.
总配电箱
B.
分配电箱
C.
开关箱
D.
电源进线
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障一般有()等。
A.
应急照明控制器故障
B.
应急照明集中电源故障
C.
应急照明配电箱故障
D.
主机故障
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第44题
消防应急灯具、应急照明控制器和消防应急电源光源故障怎么维修?()
A.
利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
B.
若线路供电正常,则更换同一规格型号的新消防应急灯具
C.
检查各种排线插头与插座是否接触不良
D.
检查主、备电源输出是否正常
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障不包括()。
A.
应急照明控制器故障
B.
应急照明集中电源故障
C.
应急照明配电箱故障
D.
应急照明非集中电源故障
点击查看答案
第46题
采煤机主机(截割电动机)不自保可能的原因有()。
A.
控制系统中电源组件部分的1140V熔断器烧断
B.
冷却水温度低
C.
控制线断开
D.
电气控制腔内自保继电器不吸合,或者是自保继电器触点接触不良
E.
未供冷却水,自保回路中的水压接点不闭合
点击查看答案
第47题
采煤机主机(截割电动机)不自保可能的原因有()。
A.
控制系统中电源组件部分的1140V熔断器烧断
B.
冷却水温度低
C.
控制线断开
D.
电气控制腔内自保继电器不吸合,或者是自保继电器触点接触不良
E.
未供冷却水,自保回路中的水压接点不闭合
点击查看答案
第48题
采煤机主机(截割电动机)不自保可能的原因有()。
A.
控制系统中电源组件部分的1140V熔断器烧断
B.
冷却水温度低
C.
控制线断开
D.
电气控制腔内自保继电器不吸合,或者是自保继电器触点接触不良
E.
未供冷却水,自保回路中的水压接点不闭合
点击查看答案
第49题
造成塔式起重机电动机达不到全速的故障原因是()。
A.
轴承安装过紧,转子回路中有接触不良或断丝处
B.
电机缺项运行;转子回路中有接触不良或断丝处
C.
转子绕组有断丝或焊接不良处;转子回路中有接触不良或断丝处
D.
转子绕组有断丝或焊接不良处;电机缺项运行
点击查看答案
第50题
桥式起重机控制回路主要控制()。
A.
总电源的接通与分断
B.
照明信号回路的通断
C.
紧急开关的通断
点击查看答案