更多“(判断题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路是应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路是应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因。
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)灯具与回路总线间接线短路、断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)检测发现,配电箱主控板损坏,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)检测发现,输出回路断路、短路,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)应急照明配电箱损坏是起什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)控制器显示某一"灯具故障"的原因有()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良
D.
灯具与回路总线间接线短路、断路
点击查看答案
第13题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D.
火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
点击查看答案
第14题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D.
火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因是灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良。
点击查看答案
第16题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能应满足下列要求:()
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态;
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现;
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。
D.
消防控制室应能收到消防应急照明和疏散指示灯具的正常工作反馈信号
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)控制器显示某一"灯具故障",是因为集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路。
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)应急照明集中电源不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变的原因是()
A.
输出回路断路、短路
B.
输出回路过载保护
C.
集中电源主控板损坏
D.
回路板损坏
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)应急照明集中电源不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变的原因是集中电源损坏。
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变,可能的原因是()
A.
配电箱主控板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
回路板损坏
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良是控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因。
点击查看答案
第22题
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态。()
点击查看答案
第23题
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。()
点击查看答案
第24题
集中控制型消防应急照明系统的联动不需要由消防联动控制器联动应急照明控制器来实现。()
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)应急照明集中电源输出回路故障的原因是输入回路断路、短路或过载保护。
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)控制器显示"应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
主板损坏
B.
输出回路断路、短路
C.
应急照明配电箱损坏
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。()
点击查看答案
第28题
配电室的照明包括二两个彼此独立的照明系统:一是正常照明,二是事故照明,事故照明受配电室总配电箱控制。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。()
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障不包括()。
A.
应急照明控制器故障
B.
应急照明集中电源故障
C.
应急照明配电箱故障
D.
应急照明非集中电源故障
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态.
点击查看答案
第33题
应急照明和疏散指示系统主要由()应急照明控制器等组成。
A.
消防应急照明灯具
B.
消防应急疏散指示标志
C.
应急照明配箱
D.
应急照明集中电源
点击查看答案
第34题
应急照明和疏散指示系统主要由()应急照明控制器等组成。
A.
消防应急照明灯具
B.
消防应急疏散指示标志
C.
应急照明配箱
D.
应急照明集中电源
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)应急照明配电箱输出回路故障的原因是主电源接线不良或熔丝烧断。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)充电回路断路或短路,应急照明集中电源会显示"主电故障"。
点击查看答案
第37题
消防应急灯具应急启动功能测试:系统采用集中控制型系统时,手动操作应急照明集中电源或应急照明配电箱的应急启动按钮;系统采用非集中控制型系统时,手动操作应急照明控制的应急启动按钮,控制系统的应急启动。系统应急启动后,检査灯具光源的应急点亮情况。()
点击查看答案
第38题
下面哪一项不是光源故障?()
A.
消防应急照明灯应急时不亮
B.
消防应急标志灯不亮
C.
应急照明控制器应急电源开机无显示
D.
标志灯光源损坏
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障一般有()等。
A.
应急照明控制器故障
B.
应急照明集中电源故障
C.
应急照明配电箱故障
D.
主机故障
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统的常见故障一般有应急照明控制器故障、应急照明集中电源故障、()等。
A.
探测器故障
B.
应急照明配电箱故障
C.
消防应急灯具故障
D.
系统线路故障
点击查看答案
第41题
对于备电故障报警的描述不的是:()
A.
备电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案
第42题
对于备电故障报警的描述的是:()
A.
备电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)应急照明控制器显示"集中电源故障"的原因是集中电源接线不良。
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。
点击查看答案
第45题
对于主电故障报警的描述的是:()
A.
主电工作指示灯熄灭
B.
系统故障工作灯点亮
C.
应急照明控制器主机报出主电故障
D.
应急照明控制器主机报出备电故障
点击查看答案
第46题
下列不属于应急照明和疏散指示系统的主要组成部分的是()。
A.
火灾警报器
B.
消防应急照明灯具
C.
消防应急标志灯具
D.
应急照明控制器
点击查看答案
第47题
下列不属于应急照明和疏散指示系统的主要组成部分的是()。
A.
火灾警报器
B.
消防应急照明灯具
C.
消防应急标志灯具
D.
应急照明控制器
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。()
点击查看答案
第49题
配电室的照明包括两个彼此独立的照明系统:一是正常照明,二是事故照明。事故照明不受配电室()控制。
A.
总配电箱
B.
分配电箱
C.
开关箱
D.
电源进线
点击查看答案
第50题
本题哪项不符合疏散指示标志的防火检查内容要求:()
A.
按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况;
B.
测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态;
C.
拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源;
D.
测试疏散指示标志的照度。
点击查看答案