更多“(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器无显示或显示不正常,可能是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器无显示或显示不正常,可能是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",是主电源接线不良或主电源熔丝烧断。
点击查看答案
第3题
(判断题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"主电故障",可能是灯板、显示板损坏。
点击查看答案
第4题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能应满足下列要求:()
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态;
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现;
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。
D.
消防控制室应能收到消防应急照明和疏散指示灯具的正常工作反馈信号
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源无显示或显示不正常,可能的原因是()
A.
灯板、显示板损坏
B.
灯板、显示板接线不良
C.
主板损坏
D.
电源板、转接板接线不良
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器无显示或显示不正常,可能的原因是()
A.
灯板、显示板损坏
B.
灯板、显示板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第7题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D.
火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
点击查看答案
第8题
消防控制室对消防应急照明和疏散指示系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。
A.
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B.
集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C.
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D.
火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱无显示或显示不正常,可能的原因是()
A.
主板损坏
B.
电源板、转接板接线不良
C.
灯板、显示板损坏
D.
灯板、显示板接线不良
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第13题
(单选题/1分)灯具与回路总线间接线短路、断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第14题
(多选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"主电故障",可能的原因是()
A.
灯板、显示板损坏
B.
灯板、显示板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示"主电故障",可能的原因是()
A.
主电源接线不良
B.
主电源熔丝烧断
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明控制器显示"集中电源故障",是因为:()
A.
系统与主板接线不良
B.
集中电源损坏
C.
控制器控制逻辑编程错误
D.
控制器主板损坏
点击查看答案
第17题
消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态。()
点击查看答案
第18题
集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。()
点击查看答案
第19题
集中控制型消防应急照明系统的联动不需要由消防联动控制器联动应急照明控制器来实现。()
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",可能的原因是()
A.
备用电源熔丝烧断
B.
备用电源线路接线不良
C.
蓄电池(组)欠压
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)应急照明集中电源无显示或显示不正常的原因是灯板、显示板损坏或接线不良。
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明集中电源显示"备电故障",可能的原因是()
A.
主电源接线不良
B.
主电源熔丝烧断
C.
充电回路断路或短路
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)对消防应急照明和疏散指示系统进行检测时发现,应急照明控制器显示"备电故障",原因描述不正确的是()
A.
显示板损坏
B.
备用电源线路接线不良
C.
蓄电池(组)欠压
D.
蓄电池(组)损坏
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)主电源熔丝烧断,应急照明集中电源会显示"备电故障"。
点击查看答案
第25题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明配电箱显示"主电故障",可能的原因是()
A.
主板损坏
B.
电源板、转接板接线不良
C.
主电源接线不良
D.
主电源熔丝烧断
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)应急照明配电箱显示"主电故障"的原因是应急照明配电箱损坏。
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)灯板、显示板接线不良会造成应急照明配电箱无显示或显示不正常。
点击查看答案
第28题
下面哪一项不是光源故障?()
A.
消防应急照明灯应急时不亮
B.
消防应急标志灯不亮
C.
应急照明控制器应急电源开机无显示
D.
标志灯光源损坏
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)应急照明控制器显示"集中电源故障"的原因是集中电源接线不良。
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)检测发现,配电箱主控板损坏,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)检测发现,输出回路断路、短路,是什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)应急照明配电箱损坏是起什么故障?()
A.
应急照明配电箱不能控制灯具应急启动、标志灯指示状态改变
B.
应急照明配电箱输出回路故障
C.
控制器显示"应急照明配电箱故障"
D.
应急照明配电箱显示"主电故障"
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。()
点击查看答案
第34题
(单选题/1分)控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"的原因是()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态.
点击查看答案
第37题
集中型应急照明控制器应急电源开机无显示解决办法不的是?()
A.
检查各种排线插头与插座是否接触不良
B.
利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
C.
查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D.
检查主、备电源输出是否正常
点击查看答案
第38题
集中型应急照明控制器应急电源开机无显示怎么维修?()
A.
检查各种排线插头与插座是否接触不良
B.
若插座的接触铜片已经失去弹性,应更换新的插座
C.
查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D.
检查主、备电源输出是否正常
点击查看答案
第39题
集中型应急照明控制器应急电源开机无显示是因为供电线路断路或者供电电压过低。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。()
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明控制器不能联动控制系统,可能的原因是()
A.
系统与主板接线不良
B.
设备应急启动
C.
控制器控制逻辑编程错误
D.
控制器主板损坏
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明控制器按键无反应,可能的原因是()
A.
灯板、显示板损坏
B.
灯板、显示板接线不良
C.
按键板与主板接线不良
D.
按键板损坏
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明控制器不打印,不可能的原因是()
A.
打印选项未设置
B.
打印机接线不良
C.
打印机卡纸
D.
打印机电源故障
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第46题
(单选题/1分)消防应急照明和疏散指示系统检测时发现,应急照明控制器不能联动控制系统,不可能是什么原因?()
A.
系统与主板接线不良
B.
设备应急启动
C.
控制器控制逻辑编程错误
D.
控制器主板损坏
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良是控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因。
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因是灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良。
点击查看答案
第49题
应急照明和疏散指示系统主要由()应急照明控制器等组成。
A.
消防应急照明灯具
B.
消防应急疏散指示标志
C.
应急照明配箱
D.
应急照明集中电源
点击查看答案
第50题
应急照明和疏散指示系统主要由()应急照明控制器等组成。
A.
消防应急照明灯具
B.
消防应急疏散指示标志
C.
应急照明配箱
D.
应急照明集中电源
点击查看答案