更多“电路接线脱落、复位弹簧损坏是末端试水装置测试时,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号的原因。”相关的问题
第1题
电路接线脱落、复位弹簧损坏是末端试水装置测试时,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号的原因。
点击查看答案
第2题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号,不可能是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
系统管网漏水
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第3题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
调整螺母与触头未调试到位
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第4题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
调整螺母与触头未调试到位
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第5题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作,下面哪一项不能解决问题?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
排查系统侧管网渗漏点并进行维修
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第6题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作该如何处理?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
检查并接实脱落线路
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第7题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号该如何处理?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
检查并接实脱落线路
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第8题
对于联动型火灾报警控制器,有时也把()等传递的信号设为监管信号。
A.
水温过高信号
B.
压力开关信号
C.
末端试水信号
D.
水流指示器信号
E.
信号蝶阀信号
点击查看答案
第9题
关于末端试水装置的设置位置和测试要求哪些是正确的()
A.
末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B.
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C.
末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D.
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
点击查看答案
第10题
末端试水装置测试方法:开启末端试水装置,()。
A.
出水压力不应低于0.05MPa
B.
水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C.
开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D.
开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
点击查看答案
第11题
开启末端试水装置后3min
点击查看答案
第12题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第13题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第14题
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵。()
点击查看答案
第15题
开启末端试水装置,出水压力不应低于()MPa水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵。
A.
(A)0.05
B.
(B)0.1
C.
(C)0.2
D.
(D)0.3
点击查看答案
第16题
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启末端试水装置后()min内自动启动消防水泵。
点击查看答案
第17题
湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
点击查看答案
第18题
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后()min内,自动启动消防水泵。
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第20题
湿式自动喷水灭火系统主要由()、管道和供水设施等组成。
A.
闭式喷头
B.
开式喷头
C.
湿式报警阀组
D.
水流指示器
E.
末端试水装置
点击查看答案
第21题
开启末端试水装置,出水压力不应低于()MPa水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵。
A.
0.05
B.
0.1
C.
0.2
D.
0.3
点击查看答案
第22题
发生火灾时湿式自动喷水灭火系统中闭式喷头受热后开启喷水,()动作并反馈信号至消防控制中心报警控制器,指示起火区域。
A.
末端试水装置
B.
水流指示器
C.
干式报警阀组
D.
充气和气压维持设备
点击查看答案
第23题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第24题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第25题
自动喷水灭火系统工程图包含()。
A.
喷头
B.
手动报警按钮
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
E.
烟感探测器
点击查看答案
第26题
下面哪一项不是联动控制的测试方法()
A.
通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
B.
通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。
C.
在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。
D.
通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。
点击查看答案
第27题
联动控制的测试方法有()
A.
防火门关闭后无法反馈信息可能的原因是?()
A.
电动闭门器滑槽内的信号反馈装置调试不到位或损坏
B.
未安装门磁开关或门磁开关损坏
C.
接线不正确
D.
监控模块损坏
点击查看答案
第29题
对防火门关闭后无法反馈信息的维修说法不正确的是?()
A.
重新调试信号反馈装置或更换
B.
按要求安装门磁开关
C.
调整电压
D.
更换监控模块
点击查看答案
第30题
防火门关闭后无法反馈信息该如何维修?()
A.
重新调试信号反馈装置或更换
B.
按要求安装门磁开关
C.
按说明书接线
D.
更换监控模块
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()
A.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第32题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障解决方法不正确的是?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第33题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因不包括()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
气体平稳补偿功能失效
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第37题
在火灾报警控制器上,下列属于监管报警信号的是()。
A.
压力开关动作信号
B.
水流指示器信号
C.
信号碟阀动作信号
D.
常闭防火门打开信号
E.
排烟机启动信号
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第39题
末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及任意点处的喷头工作压力等。()
点击查看答案
第40题
消防水池(水箱)液位显示装置无法显示液位不可能的原因()
A.
未安装就地液位显示装置
B.
玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C.
水位信号装置损坏、线路损坏
D.
通气管、溢流管管口防虫网损坏
点击查看答案
第41题
消防水池(水箱)液位显示装置无法显示液位是什么原因?()
A.
未安装就地液位显示装置
B.
玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C.
水位信号装置损坏、线路损坏
D.
通气管、溢流管管口防虫网损坏
点击查看答案
第42题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查_______的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第43题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第44题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第45题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第46题
玻璃管液位计进水管打开,排水管关闭则消防水池(水箱)液位显示装置无法显示液位。
点击查看答案
第47题
消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()
A.
消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B.
显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C.
消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D.
消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
点击查看答案
第48题
消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()
A.
通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B.
使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C.
压力开关动作后直接启动消防水泵
D.
也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
点击查看答案
第50题
消防控制室对消火栓系统的控制和显示功能应满足下列要求:()
A.
消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B.
消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C.
应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D.
当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
点击查看答案