A. 水温过高信号
B. 压力开关信号
C. 末端试水信号
D. 水流指示器信号
E. 信号蝶阀信号
搜题
第2题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第3题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第5题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第6题
A. 接收到人工报火警时(非手动报警按钮动作信号)
B. 确认火灾后
C. 传输设备自动传输采集到的火灾报警控制器输出的火警信号失败后
D. 传输设备与监控中心的通信线路(链路)不能保障信息传输时
第7题
A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合
B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号
C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号
D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第8题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第9题
A. 火灾报警状态
B. 故障报警状态
C. 屏蔽状态
D. 监管报警状态
第10题
A. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E. 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
第11题
A. 在集中火灾报警控制器上通过查看每条报警信息的"控制器号""回路号"和"设备编码"内容,可以确定具体的报警点位
B. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是区域火灾报警控制器上传的信息
C. 如果"控制器号"部分带有"本机"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
D. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
第12题
A. 光信号:专用火警总指示灯点亮
B. 声信号:发出火灾报警信号
C. 声信号:发出监管报警信号
D. 显示器:显示火灾报警时间、部位等信息
E. 显示器:显示故障报警时间、部位等信息。
第15题
A. 首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置
B. 模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报
C. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀
D. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第16题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第17题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第18题
A. 正确
B. 错误
第19题
A. 正确
B. 错误
第20题
A. 传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B. 传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D. 当信息传送失败时应发出声、光信号
第21题
A. 正确
B. 错误
第22题
A. 气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号;
B. 选择阀的动作信号;
C. 压力开关的动作信号;
D. 管网压力信号;
E. 系统的启停信号。
第24题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第25题
A. 火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B. 传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
第26题
A. 起火部位所在的防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为排烟风机的启动信号
B. 起火部位所在的防烟分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为开启排烟口、排烟窗或排烟阀的触发信号
C. 排烟口、排烟窗或排烟阀的开启动作信号作为排烟风机的联动触发信号
D. 消防联动控制器在接收到排烟口、排烟窗或排烟阀的开启信号后联动启动排烟风机
第27题
A. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
B. 区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。
C. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
D. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令
第33题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第37题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第38题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第41题
A. 火灾探测器
B. 火灾报警装置
C. 火灾警报装置
D. 火灾报警按钮
第42题
A. 火灾探测器
B. 火灾报警按钮
C. 火灾显示盘
D. 火灾报警控制器
第43题
A. 火灾探测器
B. 火灾报警按钮
C. 火灾显示盘
D. 火灾报警控制器
第44题
A. 正确
B. 错误
第47题
A. 正确
B. 错误
第48题
A. 火灾报警器
B. 火灾警报装置
C. 火灾探测器
D. 火灾报警装置
第49题
A. 火灾报警器
B. 火灾警报装置
C. 火灾探测器
D. 火灾报警装置
第50题
D. 动力瓶组储存的高压气体随即通过减压阀,进入储液罐中,推动泡沫灭火剂,经过分区控制阀、管网和水雾喷头喷向被保护区域,实施灭火。