A. 压力开关动作信号
B. 水流指示器信号
C. 信号碟阀动作信号
D. 常闭防火门打开信号
E. 排烟机启动信号
搜题
第2题
A. 在集中火灾报警控制器上通过查看每条报警信息的"控制器号""回路号"和"设备编码"内容,可以确定具体的报警点位
B. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是区域火灾报警控制器上传的信息
C. 如果"控制器号"部分带有"本机"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
D. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
第3题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第5题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第6题
A. 确认火灾报警控制器的工作状态
B. 识别火灾报警控制器发出的声报警信号
C. 根据火灾报警控制器发出声信号的音调特征准确识别声报警信号类别
D. 按下火灾报警控制器面板操作界面上的"消音"键,音响器件停止发出声音,消音指示灯熄灭
E. 按下火灾报警控制器面板操作界面上的"消音"键,音响器件停止发出声音,消音指示灯点亮
第7题
A. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
B. 区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。
C. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
D. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令
第8题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第10题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第14题
A. 火灾报警、故障报警、屏蔽信息、监管信息
B. 火灾报警、故障报警、监控信息、屏蔽信息
C. 火灾报警、屏蔽信息、监控报警、故障信息
D. 火灾报警、监管报警、故障信息、屏蔽信息
第20题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第21题
A. 火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B. 传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
第22题
A. 10060
B. 12090
C. 15060
D. 18090
第23题
A. 查阅该规格型号的火灾报警控制器使用说明书,熟悉其报警信息査询的操作方法
B. 识别当前火灾报警控制器的报警状态
C. 直接查看当前高等级状态的报警信息显示内容
D. 报警信息立即确认或处置
E. 在消防制室值班记录表上填写报警信息记录
第24题
A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合
B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号
C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号
D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第27题
A. 正确
B. 错误
第29题
A. 30
B. 60
C. 100
D. 120
第30题
A. 传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B. 传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D. 当信息传送失败时应发出声、光信号
第31题
A. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E. 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
第32题
A. 光信号:专用火警总指示灯点亮
B. 声信号:发出火灾报警信号
C. 声信号:发出监管报警信号
D. 显示器:显示火灾报警时间、部位等信息
E. 显示器:显示故障报警时间、部位等信息。
第33题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第34题
A. 接收到人工报火警时(非手动报警按钮动作信号)
B. 确认火灾后
C. 传输设备自动传输采集到的火灾报警控制器输出的火警信号失败后
D. 传输设备与监控中心的通信线路(链路)不能保障信息传输时
第41题
A. 独立型火灾报警控制器
B. 区域型火灾报警控制器
C. 集中型火灾报警控制器
D. 集中区域兼容型火灾报警控制器
E. 立柜式火灾报警控制器
第42题
A. 3
B. 30
C. 100
D. 120
第43题
A. 3
B. 30
C. 100
D. 120
第44题
A. 火灾报警
B. 监管报警
C. 故障报警
D. 屏蔽状态
第45题
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30答案:B解析:火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后10秒钟发出火灾报警声.光信号。73.火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为(),同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
E. 8s~20s
F. 10s~30s
G. 8s~30s
H. 10s~20s
第46题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第47题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!