A. 重新调试信号反馈装置或更换
B. 按要求安装门磁开关
C. 调整电压
D. 更换监控模块
搜题
第5题
A. 火灾报警控制器应能显示防火门的工作状态和故障状态等动态信息
B. 操作人员应能通过防火门监控器关闭常开防火门,并显示防火门的动作反馈信号
C. 防火门现场复位后,防火门监控器上的反馈信号只能手动复位清除,火灾报警控制器复位至正常监视状态
D. 防火门监控器应能显示与其连接的防火门的地址、工作状态和故障状态等动态信息
E. 防火门监控器不显示人员密集场所平时常闭的疏散门的工作状态
第6题
A. 查看防火阀外观应完好无损,安装牢固。
B. 开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
C. 电动防火阀应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。
D. 排烟防火阀工作温度是70℃
第7题
A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C. 关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D. 通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E. 通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
第8题
A. 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号
B. 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收再反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播。
C. 启动有关部位的防烟,排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号
D. 发出控制信号,强制电梯全部停在音层,并接收其反馈信号
E. 控制挡烟垂壁等防烟设施
第13题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第14题
A. 消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B. 消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C. 疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D. 疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
第15题
A. 消防控制室应能显示防火卷帘.常开防火门.人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B. 消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C. 疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D. 疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
第19题
A. 控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B. 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C. 防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D. 防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
第20题
A. 控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B. 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C. 防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D. 防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
第21题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第22题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第25题
A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态
B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常
C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常
D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
第27题
A. 建筑消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;
B. 对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施;
C. 对有信号反馈功能的阀门,其状态信号应反馈到消防控制室;
D. 因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,须报请单位消防安全主管批准。
第29题
A. 建筑消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;
B. 对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施;
C. 对有信号反馈功能的阀门,其状态信号应反馈到消防控制室;
D. 因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,须报请单位消防安全主管批准。
第30题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第31题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第32题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第33题
A. 因所获信息与服务无关,不必采取行动
B. 遵守保密原则,不向第三方透露王女士的信息
C. 征询王女士意见,问她是否愿意讨论家庭暴力问题
D. 直接向当地妇联反映,维护王女士的合法权益
第37题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第38题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第39题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第40题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第41题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第50题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观