更多“防火门关闭后无法反馈信息可能的原因是?()”相关的问题
第1题
防火门关闭后无法反馈信息可能的原因是?()
A.
电动闭门器滑槽内的信号反馈装置调试不到位或损坏
B.
未安装门磁开关或门磁开关损坏
C.
接线不正确
D.
监控模块损坏
点击查看答案
第2题
防火门关闭后无法反馈信息该如何维修?()
A.
重新调试信号反馈装置或更换
B.
按要求安装门磁开关
C.
按说明书接线
D.
更换监控模块
点击查看答案
第3题
对防火门关闭后无法反馈信息的维修说法不正确的是?()
A.
重新调试信号反馈装置或更换
B.
按要求安装门磁开关
C.
调整电压
D.
更换监控模块
点击查看答案
第4题
监控模块损坏会发生常开式防火门无法正常关闭、常开式防火门无法锁定在开启状态、防火门关闭后无法反馈信息等故障。
点击查看答案
第5题
关于防火门的巡查和监控的具体要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
火灾报警控制器应能显示防火门的工作状态和故障状态等动态信息
B.
操作人员应能通过防火门监控器关闭常开防火门,并显示防火门的动作反馈信号
C.
防火门现场复位后,防火门监控器上的反馈信号只能手动复位清除,火灾报警控制器复位至正常监视状态
D.
防火门监控器应能显示与其连接的防火门的地址、工作状态和故障状态等动态信息
E.
防火门监控器不显示人员密集场所平时常闭的疏散门的工作状态
点击查看答案
第6题
防火阀的启闭测试()
A.
查看防火阀外观应完好无损,安装牢固。
B.
开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
C.
电动防火阀应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。
D.
排烟防火阀工作温度是70℃
点击查看答案
第7题
()能用于监视防火门的开启、关闭状态。
A.
闭门器
B.
顺序器
C.
电磁释放器
D.
门磁开关
点击查看答案
第8题
消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。
A.
消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B.
消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C.
疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D.
疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
点击查看答案
第9题
消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。
A.
消防控制室应能显示防火卷帘.常开防火门.人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B.
消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C.
疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D.
疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
点击查看答案
第11题
常开式防火门无法正常关闭可能的原因是?()
A.
防火门监控器发生故障
B.
闭门器损坏
C.
电动闭门器位置不当
D.
电磁释放器无法消磁
点击查看答案
第12题
()能够在接收到火警指令后将处于常开状态的防火门自动关闭,并将关闭信号反馈至防火监控器。
A.
闭门器
B.
顺序器
C.
电磁释放器
D.
门磁开关
点击查看答案
第13题
常开式防火门无法正常关闭不可能的原因是?()
A.
防火门监控器发生故障
B.
电压过低
C.
电动闭门器位置不当
D.
电磁释放器无法消磁
点击查看答案
第14题
关于防火卷帘的巡查和监控的具体要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B.
应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C.
关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D.
通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E.
通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有()等控制、显示功能。
A.
停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号
B.
关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收再反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播。
C.
启动有关部位的防烟,排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号
D.
发出控制信号,强制电梯全部停在音层,并接收其反馈信号
E.
控制挡烟垂壁等防烟设施
点击查看答案
第16题
防火门监控器具有()关闭防火门的功能,并接收防火门的动作反馈信号。
A.
手动控制
B.
自动控制
C.
机械操作控制
D.
应急操作控制
E.
半自动控制
点击查看答案
第17题
()是使常开防火门保持打开状态,在收到指令后释放放火门使其关闭,并将本身的状态信息反馈至监控器的电动装置。
A.
闭门器
B.
顺序器
C.
电磁释放器
D.
门磁开关
点击查看答案
第18题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号,不可能是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
系统管网漏水
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第19题
风阀动作后无反馈不可能是什么原因?()
A.
未编写联动公式或联动公式错误
B.
微动开关损坏
C.
信号线路开路或断路
D.
输入模块损坏
点击查看答案
第20题
常开的防火门应具有自动关闭功能,其关闭的()信号消防控制设备应能接收。
点击查看答案
第21题
常开的防火门应具有自动关闭功能,其关闭的反馈信号消防控制设备应能接收。()
点击查看答案
第22题
消防控制室应能关闭______和常开防火门,并显示其动作反馈信号。
A.
防火卷帘
B.
排烟阀
C.
送风阀
D.
挡烟垂壁
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号。()
点击查看答案
第24题
消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号。()
点击查看答案
第25题
消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。()
点击查看答案
第26题
电动防火门的自动控制:疏散通道上设置的电动防火门,应由任意一个的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭。()
点击查看答案
第27题
在消防控制室应能关闭()等设备,并显示其动作反馈信号。
A.
送风口
B.
常开防火门
C.
排烟口
D.
防火卷帘
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。()
点击查看答案
第29题
常开式防火门无法正常关闭是什么原因?()
A.
电磁释放器无法消磁
B.
电动闭门器滑槽内锁舌过紧
C.
模块损坏或无联动公式
D.
闭门器、连杆安装角度不正确
点击查看答案
第30题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第31题
防火门关闭后挡烟性能差不是什么原因?()
A.
防火门与建筑框架间存在缝隙
B.
防火门密封条安装不到位
C.
防火门密封条膨胀系数不符合要求
D.
闭门器损坏
点击查看答案
第34题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
调整螺母与触头未调试到位
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第35题
防火门关闭后挡烟性能差是什么原因造成的?()
A.
防火门与建筑框架间存在缝隙
B.
防火门密封条安装不到位
C.
防火门密封条膨胀系数不符合要求
D.
闭门器损坏
点击查看答案
第36题
防火门关闭缓慢或过速,双扇门关闭不严不可能是什么原因?()
A.
门扇与地面局部产生摩擦
B.
闭门器拉力调节不当
C.
双扇门顺序器损坏
D.
门扇变形
点击查看答案
第37题
建筑消防设施运行状态表述不正确的是:()
A.
建筑消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;
B.
对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施;
C.
对有信号反馈功能的阀门,其状态信号应反馈到消防控制室;
D.
因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,须报请单位消防安全主管批准。
点击查看答案
第38题
建筑消防设施运行状态表述正确的是:()
A.
建筑消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;
B.
对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施;
C.
对有信号反馈功能的阀门,其状态信号应反馈到消防控制室;
D.
因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,须报请单位消防安全主管批准。
点击查看答案
第39题
防火门门扇无法开启不可能是什么原因?()
A.
闭门器拉力调节不当
B.
闭门器主体装反
C.
闭门器损坏
D.
连杆上的螺钉挡住门扇
点击查看答案
第40题
风阀动作后无反馈是什么原因?()
A.
风阀动作未到位
B.
微动开关损坏
C.
信号线路开路或断路
D.
输入模块损坏
点击查看答案
第41题
对于湿式、干式自动喷水灭火系统,消防联动控制器在收到()信号后不能发出启泵信号。
A.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D.
该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
点击查看答案
第42题
对于湿式、干式自动喷水灭火系统,消防联动控制器在收到()信号后能发出启泵信号。
A.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D.
该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
点击查看答案
第43题
下面关于电梯层门和轿门无法正常关闭可能的原因正确的是()。
A.
关门到位开关故障
B.
开关门电动机励磁线圈串联电阻值过小
C.
光幕触板有灰尘
点击查看答案
第44题
防火门门扇无法开启是什么原因?()
A.
闭门器拉力调节不当
B.
闭门器主体装反
C.
闭门器损坏
D.
连杆上的螺钉挡住门扇
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)防火门监控器启动、反馈功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查监控器是否能正常报警。
点击查看答案
第46题
在《安全生产管理知识》教材中,阐述系统原理中的原则主要有()。
A.
动力原则
B.
动态相关性原则
C.
整分合原则
D.
反馈原则
E.
封闭原则
点击查看答案
第47题
在《安全生产管理知识》教材中,阐述系统原理中的原则主要有()。
A.
动力原则
B.
动态相关性原则
C.
整分合原则
D.
反馈原则
E.
封闭原则
点击查看答案
第48题
(单选题/1分)不符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的是:()
A.
使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态
B.
逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常
C.
逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常
D.
用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的有:()
A.
社会工作者老张为王女士提供生涯规划辅导时,无意中发现王女士的丈夫对她有暴力行为,此时,老张首先应该做的是()
A.
因所获信息与服务无关,不必采取行动
B.
遵守保密原则,不向第三方透露王女士的信息
C.
征询王女士意见,问她是否愿意讨论家庭暴力问题
D.
直接向当地妇联反映,维护王女士的合法权益
点击查看答案