A. 排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B. 排污管(放空管)上控制阀未关闭
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 消防水泵控制阀未完全关闭
搜题
第1题
A. 排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B. 排污管(放空管)上控制阀未关闭
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 消防水泵控制阀未完全关闭
第5题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 出水管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 通气管、溢流管管口防虫网未安装
D. 水箱出水管止回阀安装有误或损坏
第6题
A. 未安装就地液位显示装置
B. 玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C. 水位信号装置损坏、线路损坏
D. 通气管、溢流管管口防虫网损坏
第8题
A. 专用线路开路
B. 多线控制盘按钮接触不良
C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障
D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态
第10题
A. 专用线路断路
B. 消防总线联动控制设定在"自动"状态
C. 消防泵组电气控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘配用的切换模块损坏
第11题
A. 专用线路开路
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式设定在"自动"状态
C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障
D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态
第18题
A. 消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀
B. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态
C. 消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效
D. 消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃
E. 消防用水不作他用的技术措施应当有效
第19题
A. 未安装就地液位显示装置
B. 玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C. 水位信号装置损坏、线路损坏
D. 通气管、溢流管管口防虫网损坏
第21题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 排污管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 排污管(放空管)上阀门损坏
第26题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 排污管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 通气管、溢流管管口防虫网损坏
D. 排污管(放空管)上阀门损坏
第31题
A. 更换损坏件
B. 对泄漏部位进行堵漏、维修或更换
C. 完全关闭排污管(放空管)的控制阀
D. 防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
第42题
A. 消防水池进水管管径应通过计算确定,且不应小于DN100
B. 出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
C. 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设置两格能独立使用的消防水池
D. 消防水池的通气管、呼吸管和溢流水管应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施
E. 消防水池应设置就地水位显示装置
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!