A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 最高工作压力为0.05MPA(表压),且压力与容积的乘积为2MPA·L的液化气体移动式容器
B. 最高工作压力为0.2MPA(表压),且压力与容积的乘积为2.8MPA·L的气体的固定式容器
C. 最高工作压力为0.05MPA(表压),且压力与容积的乘积为2.8MPA·L的气体移动式容器
D. 盛装公称工作压力为0.2MPA(表压),且压力与容积的乘积为1.5MPA·L的气体气瓶
E. 盛装公称工作压力为0.3MPA(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.5MPA·L液化气体氧舱
第4题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第5题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第13题
A. 管内流动的流体,紧贴管壁的流体质点,其流速接近(),在管道中央的流体质点的流速最()。
B. 流体在运动时,其流速沿流程变化缓慢,流线是彼此接近平行的直线,这样的流体运动称为()。
C. 关于表压力的说法,正确的是()。
D. 作用在流体上的力,按作用方式不同,可以分为表面力和质量力。
第15题
A. 该点在大气中所处的位置和通风机所造成的人工压力有关
B. 该点在大气中所处的位置有关,和通风机所造成的人工压力无关
C. 该点在大气中所处的位置无关,和通风机所造成的人工压力有关
第16题
A. 系统试压应在最后一个管口连接后降至常温才能试压
B. 试验压力值为工作压力的1.15倍,但不小于0.6MPA
C. 试压时应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPA
D. 在工作压力的1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA
E. 在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA
第18题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第19题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第21题
A. 混合气体中某种气体组分的分压力是指某种气体单独占据该容器时具有的压力
B. 分体积是指混合气体中某种组分的气体在总压力、温度下所具有的体积
C. 混合气体中的某种气体都具有一定的分压力和分体积
D. 混合气体中的某种气体的分压力与组分的多少无关
第22题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第23题
A. 氮气总管压力和煤气进口压力差值
B. 氮气总管压力和煤气出口压力差值
C. 气动调节阀后压力和煤气进口压力差值
D. 气动调节阀后压力和煤气出口压力差值
第36题
A. 1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B. 2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C. 3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第38题
A. 该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPA。
B. 该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPA。
C. 如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第40题
A. 旁通管止回阀损坏
B. 系统渗漏流量大于稳压泵流量
C. 电接点压力表损坏
D. 安全阀泄压压力设定值过高
E. 气压水罐内气囊损坏
第41题
A. 将较高的气(汽)压自动降低到所需的低气(汽)压
B. 低压侧气(汽)压随高压侧气(汽)压变化成比例降低
C. 当高压侧气(汽)压波动时能自动使用低压侧气(汽)压稳定
D. 可以反向使用作为增压阀
第42题
A. 在气瓶最高使用温度下所达到的压力不可以超过气瓶的许用应力
B. 充装系数应当不大于气瓶最高温度下,液体密度的97%
C. 在温度高于气瓶最高使用温度5摄氏度时,瓶内不满液
D. 在温度高于气瓶最高使用温度5摄氏度时,瓶内压力不超过气瓶的需用应力的10%
第43题
A. 突然关闭开闭器
B. 煤气压力会突然降低
C. 易发生回火爆炸
D. 煤气压力会突然升高
第45题
A. 充装压力与温度无关
B. 在基准温度下应当不超过其公称工作压力
C. 充装压力与气瓶容积有关
D. 在最高工作温度下应当不超过水压试验压力的1倍