A. 灌水试验
B. 漏风量测试
C. 通球试验
D. 强度试验
搜题
第3题
A. 无机玻璃钢风管系统安装后,不合格后也可交到下道工序
B. 无机玻璃钢风管系统严密性检验以支管为主
C. 无机玻璃钢风管系统严密性检验以主、干管为主
D. 低压无机玻璃钢风管系统可采用漏光法检测
E. 无机玻璃钢风管系统安装后,必须进行严密性检验
第4题
A. 不需要做漏风量测试
B. 若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
C. 全数进行漏风量测试
D. 在漏光法检测合格后再进行漏风量测试
第5题
A. 不需要做漏风量测试
B. 若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
C. 全数进行漏风量测试
D. 在漏光法检测合格后再进行漏风量测试
第10题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第11题
A. N1
B. N3
C. N5
D. N7
E. N9
第13题
A. N1
B. N3
C. N5
D. N7
E. N9
第14题
A. 低压
B. 中压系统
C. 高压系统
D. 特高压系统
第15题
A. 低压
B. 中压系统
C. 高压系统
D. 特高压系统
第17题
A. 洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行
B. 风管要减少横向接缝,且不能纵向接缝
C. 风管内不得设置加固框或加固筋
D. 风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处,按设计及洁净等级要求,采用涂密封胶或其他密封措施堵严
第19题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第20题
A. 管道、设备强度试验、严密性试验记录
B. 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
C. 通风空调系统调试记录
D. 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告
E. 隐蔽工程验收记录
第21题
A. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于()只。
B. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为()MPA;保压时间不得少于3min。
C. 管网安装完毕后,应对其进行()。
D. 喷头安装应在系统冲洗合格前进行。
第22题
A. 系统充压前,必须把与低压系统连接的阀门关死,严防高压气体窜入低压系统
B. 升压速度不得大于0.4MPa/min
C. 用肥皂水对电极杆进行试漏检查
第23题
A. 2,16
B. 2,20
C. 1,10
D. 1,8
第25题
A. 单体试运转或试运行记录
B. 系统试运转或试运行记录
C. 建筑设备联合试运转或试运行记录
D. 型式检验记录
E. 风管的密闭性试验
第26题
A. 型式检验记录
B. 建筑设备联合试运转或试运行记录
C. 风管的密闭性试验
D. 系统试运转或试运行记录
E. 单体试运转或试运行记录
第28题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第29题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第32题
A. 下列检测方法中,适用于本工程给水管道焊缝质量检测的是()。
B. 本工程给水管道所有阀门等设备安装完成后,应进行的系统功能性试验是()。
C. 本工程钢管安装应设置的质量控制点有()。
D. 监理单位应根据《建设工程监理规范》的要求对工程进行竣工预验收,符合规定后向建设单位提交工程竣工报告,申请建设单位组织竣工验收。
第33题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第34题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第37题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第38题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第39题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第40题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第41题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第43题
A. 对系统功能的最终检验
B. 检验结果应满足设计要求
C. 调试工作在系统投入使用前进行
D. 对系统功能的基本检验
E. 调试工作在系统投入使用后进行
第46题
A. 风管的密闭性试验
B. 整个系统联合调试和试运行试验
C. 单体双机的措施试验
D. 单体混合机的措施试验
E. 单体单机的措施试验
第47题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第48题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
警告:系统检测到您的账号存在安全风险