A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
搜题
第1题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,应取4.0MPa
C. 对IG541混合气体灭火系统,应取13.0MPa.
D. 对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
第4题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第5题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第6题
A. 二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力
B. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
C. IG541混合气体灭火系统取10.5MPa
D. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力
第7题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第13题
A. 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆
B. 在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环
C. 色环宽度不应小于500mm
D. 每个防护区或保护对象的色环宽度应一致,间距应均匀
第16题
A. 当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
B. 管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷喷间的距离不应大于500mm
C. 公称直径小于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架
D. 当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。
第19题
A. 每五年打开干粉储罐的装粉孔,检查干粉质量
B. 干粉质量检查应由维保单位上门检查
C. 干粉质量检查符合规定要求,方可继续使用
D. 若发现干粉灭火剂受潮、变质、结块或者性能检查不合格,应更换新的同类干粉灭火剂
第22题
A. (单选题)对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. (单选题)试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. (多选题)本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. (判断题)本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第23题
A. 灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。
B. 吹扫管道可采用压缩空气或氨气
C. 吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,
D. 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现
第24题
A. 正确
B. 错误
第26题
A. 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆
B. 在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环
C. 色环宽度不应小于500mm
D. 每个防护区或保护对象的色环宽度应一致,间距应均匀
第27题
A. 拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2条外露螺纹
B. 安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹
C. 衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫
D. 连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准
第28题
A. 正确
B. 错误
第29题
A. 正确
B. 错误
第30题
A. 正确
B. 错误
第31题
A. 检查干粉管路有无位移、损坏、腐蚀现象,油漆颜色是否正常,以免出现泄漏面影响系统的喷射性能
B. 干粉输送管严禁进水和进入污物,发现有积水应放出,并将管内用干燥空气吹干
C. 局部应用系统管网至少每年对管网进行一次吹扫,吹扫后应给喷嘴戴好防尘帽
D. 全淹没系统管网至少每两年对管网进行一次吹扫,吹扫后应给喷嘴戴好防尘帽
第32题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第33题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第34题
A. 汽、水同向的采暖管道的铺设坡度不得小于()‰。(单选题)
B. 水逆向的流动的采暖管道铺设坡度不应小于()‰。(单选题)
C. 散热器支管敷设要求中,正确的有()。(多选题)
D. 由于对散热器组对后的试验压力没有设计说明,采用0.5MPA压力做了试压实验。(判断题)
第35题
A. 灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。
B. 吹扫管道可采用压缩空气或氨气
C. 吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,
D. 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现
第36题
A. 管材宜采用机械切割;
B. 螺纹不得有缺纹、断纹等现象
C. 螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内
D. 安装后的螺纹根部应无外露螺纹
第37题
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第41题
A. 【单选题】该试验测得的土的含水率为()%。
B. 【单选题】该试验测得的土的干密度为()g/m³.
C. 【多选题】下列关于土工试验烘干法的说法正确的有()。
D. 【判断题】土工试验含水率测定差值,当含水率大于或等于40%时为2%。
第49题
A. 【单选题】该工程掺用外加剂的水泥混合砂浆的机械搅拌时间不得少于()s.
B. 【单选题】砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准的说法正确的是()。
C. 【多选题】关于砌筑砂浆的说法正确的有()。
D. 【判断题】配制砌筑砂浆时,各组分材料应采用质量计量。
第50题
A. 该工程掺用外加剂的水泥混合砂浆的机械搅拌时间不得少于()s。(单选题)
B. 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准的说法正确的是()。(单选题)
C. 关于砌筑砂浆的说法正确的有()。(多选题)
D. 配制砌筑砂浆时,各组分材料应采用质量计量。(判断题)