A. N1
B. N3
C. N5
D. N7
E. N9
搜题
第5题
A. 洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行
B. 风管要减少横向接缝,且不能纵向接缝
C. 风管内不得设置加固框或加固筋
D. 风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处,按设计及洁净等级要求,采用涂密封胶或其他密封措施堵严
第6题
A. 空气洁净度NI、N5级的洁净室,风管、附件的制作与安装应符合中压风管系统的相关要求
B. 洁净度等级NI、N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口
C. 风管及部件的缝隙处不得利用密封胶密封
D. 现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测
E. 净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行
第10题
A. 酚醛复合风管
B. 玻璃纤维复合风管
C. 聚氨酯复合风管
D. 硬聚氯乙烯风管
第11题
A. 酚醛复合风管
B. 玻璃纤维复合风管
C. 聚氨酯复合风管
D. 硬聚氯乙烯风管
第12题
A. 在建筑空调系统中,按空气来源,空调系统可分为集中式空气调节系统、()、直流式系统、回风式系统。
B. 通风系统中,借助风压和热压作用使室内外的空气进行交换称为()。
C. 空调系统按空气处理设备设置情况分为()。
D. 空调系统一般对室内空气循环使用,把新风与回风混合后进行热湿处理,然后送入被调房间。
第18题
A. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;70
B. 机械排烟系统的管道上;70
C. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;280
D. 机械排烟系统的管道上;280
第19题
A. 空气调节系统分类中按系统工作压力分类,中压系统是指工作压力P为()。(单选题)
B. ()下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的密度压力差造成的室内外空气交换。(单选题)
C. 以建筑热湿环境为主要控制对象的空调系统,按新风量的不同,可分为()。(多选题)
D. 分散式系统又称局部机组系统,它是把冷、热源和空气处理设备及空气输送设备(风机)集中设置在一个箱体内,使之形成一个紧凑的空气调节系统。(判断题)
第20题
A. 无机玻璃钢风管
B. 复合玻纤板风管
C. 酚醛复合风管
D. 玻镁复合风管
第21题
A. 酚醛复合风管
B. 硬聚氯乙烯风管
C. 聚氨酯复合风管
D. 玻璃纤维复合风管适
第23题
A. 洁净空调系统
B. 局部式空调系统
C. 双风道空调系统
D. 半集中式空调系统
第24题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第25题
A. 通风与空调工程的调试和调整目的是()。
B. 通风与空调工程的风速、风压、风量及其温度和湿度的调整是通过调整系统的风阀和水阀的()来完成的。
C. 单体单机的测试试验包括()。
D. 风机的单机试运行属于是整个系统联合调试和试运行试验。
第26题
A. 通风与空调系统节能工程的一般项目是()。
B. 该宾馆净化空调系统风口安装前应清扫干净,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封()料,不应漏风。
C. 该宾馆通风与空调系统节能工程所使用的产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应对()产品的技术性能参数进行核查。
D. 该宾馆通风与空调系统风机盘管机组宜单独设置,以降低噪音的影响。
第29题
A. 对清洗车间的通风系统进行改造
B. 为职工配备防护用品
C. 中央空调没有排风系统
第30题
A. 对清洗车间的通风系统进行改造
B. 为职工配备防护用品
C. 中央空调没有排风系统
第31题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第32题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第33题
A. 系统功能测定及设备调试记录
B. 系统技术操作和维护手册
C. 系统管理、操作人员培训记录
D. 系统检测报告
E. 通风空调系统调试记录
第34题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第36题
A. 把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
B. 把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
C. 把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
D. 把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
第39题
A. 适当调整通风网络中的风阻关系或降低主要通风机风压
B. 适当调整通风网络中的风阻关系或提高主要通风机风压
C. 增设局部通风机
第40题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第42题
A. 无机玻璃钢风管系统安装后,不合格后也可交到下道工序
B. 无机玻璃钢风管系统严密性检验以支管为主
C. 无机玻璃钢风管系统严密性检验以主、干管为主
D. 低压无机玻璃钢风管系统可采用漏光法检测
E. 无机玻璃钢风管系统安装后,必须进行严密性检验
第43题
A. 用风地点并排布置在图的中部,进风系统和回风系统分别布置在图的下部和上部,进、回风井口节点分别位于图的最下端和最上端
B. 用风地点并排布置在图的上部,进风系统和回风系统分别布置在图的中部和下部,进、回风井口节点分别位于图的中心和最下端
C. 用风地点并排布置在图的中部,进风系统和回风系统分别布置在图的左部和右部,进、回风井口节点分别位于图的左部最下端和右部最上端
第44题
A. 不需要做漏风量测试
B. 若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
C. 全数进行漏风量测试
D. 在漏光法检测合格后再进行漏风量测试
第45题
A. 不需要做漏风量测试
B. 若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
C. 全数进行漏风量测试
D. 在漏光法检测合格后再进行漏风量测试
第47题
A. 通风、空调系统试运行记录
B. 风量、温度测试记录
C. 洁净室洁净度测试记录
D. 制冷机组试运行调试记录
E. 湿度测试记录
第48题
A. 把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
B. 把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
C. 把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
D. 把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值