A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第7题
A. 压力试验
B. 冲洗
C. 强度试验
D. 灌水试验
第9题
A. 空气洁净度NI、N5级的洁净室,风管、附件的制作与安装应符合中压风管系统的相关要求
B. 洁净度等级NI、N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口
C. 风管及部件的缝隙处不得利用密封胶密封
D. 现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测
E. 净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行
第10题
A. 管道、设备强度试验、严密性试验记录
B. 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
C. 通风空调系统调试记录
D. 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告
E. 隐蔽工程验收记录
第12题
A. 设备单机试运转及调试
B. 系统无生产负荷下的联合试运转及调试
C. 综合效能的测定与调整
D. 有负荷下的联合试运转
E. 无生产负荷的测定与调整
第13题
A. 对系统功能的最终检验
B. 检验结果应满足设计要求
C. 调试工作在系统投入使用前进行
D. 对系统功能的基本检验
E. 调试工作在系统投入使用后进行
第15题
A. 接地装置施工完成测试应合格
B. 避雷接闪器安装完成,整个防雷接地系统连成回路,才能系统测试
C. 试运转运行测试
D. 竣工验收后测试
E. 有资质第三方机构测试
第17题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第18题
A. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于()只。
B. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为()MPA;保压时间不得少于3min。
C. 管网安装完毕后,应对其进行()。
D. 喷头安装应在系统冲洗合格前进行。
第22题
A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
B. 应设有明显的启闭标志
C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用
D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
E. 减压阀处应有压力试验排水设施
第23题
A. 无机玻璃钢风管系统安装后,不合格后也可交到下道工序
B. 无机玻璃钢风管系统严密性检验以支管为主
C. 无机玻璃钢风管系统严密性检验以主、干管为主
D. 低压无机玻璃钢风管系统可采用漏光法检测
E. 无机玻璃钢风管系统安装后,必须进行严密性检验
第24题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第27题
A. 通风与空调工程的调试和调整目的是()。
B. 通风与空调工程的风速、风压、风量及其温度和湿度的调整是通过调整系统的风阀和水阀的()来完成的。
C. 单体单机的测试试验包括()。
D. 风机的单机试运行属于是整个系统联合调试和试运行试验。
第31题
A. 15%
B. 5%
C. 20%
D. 10%
E. 0.25
第37题
A. 正确
B. 错误
第38题
A. 施工设备、主要配套设备和辅助系统安装完成后,应经试运行及安全性检验,合格后方可掘进作业
B. 管(隧)道内涉及的水平运输设备、注浆系统、喷浆系统以及其他辅助系统应满足施工技术要求和安全、文明施工要求
C. 施工供电应设置双路电源,并能自动切换
D. 动力、照明应分路供电,作业面移动照明应采用高压供电
第43题
A. 气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同
B. 气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用
C. 气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型
D. 温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值
第44题
A. 二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力
B. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
C. IG541混合气体灭火系统取10.5MPa
D. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力
第45题
A. 二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力
B. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
C. IG541混合气体灭火系统取10.5MPa
D. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力
第48题
A. 用风地点并排布置在图的中部,进风系统和回风系统分别布置在图的下部和上部,进、回风井口节点分别位于图的最下端和最上端
B. 用风地点并排布置在图的上部,进风系统和回风系统分别布置在图的中部和下部,进、回风井口节点分别位于图的中心和最下端
C. 用风地点并排布置在图的中部,进风系统和回风系统分别布置在图的左部和右部,进、回风井口节点分别位于图的左部最下端和右部最上端
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!