A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 正确
B. 错误
第14题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
第15题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第16题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第17题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第18题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第19题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第20题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第21题
A. 清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B. 更换橡胶密封件
C. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
第22题
A. 清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B. 更换橡胶密封件
C. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
第23题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第24题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第25题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第26题
A. 关闭室内消火栓进水管检修阀
B. 进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C. 更换破损的水带或软管
D. 重新绑扎水带或软管并测试无漏水
第27题
A. 打开检修阀
B. 进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C. 更换破损的水带或软管
D. 重新绑扎水带或软管并测试无漏水
第30题
A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B. 压力表管路堵塞
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 压力表管路堵塞
第31题
A. 修复或者更换复位装置
B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀
C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
第32题
A. 修复或者更换复位装置
B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀
C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
第33题
A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。
C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。
D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。
E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。
第38题
A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B. 压力表管路堵塞
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 压力表管路控制阀完全打开
第41题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第43题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D. 水源侧控制阀被关闭
第44题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D. 水源侧控制阀被关闭
第45题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C. 压力开关动作后直接启动消防水泵
D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
第46题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。