更多“引起水力警铃工作不正常的原因有()”相关的问题
第1题
引起水力警铃工作不正常的原因有()
A.
产品质量问题
B.
安装调试不符合要求
C.
报警管路控制阀被关闭
D.
报警管路或警铃喷嘴堵塞
点击查看答案
第2题
对水力警铃工作不正常的原因描述不正确的是()
A.
产品质量问题
B.
安装调试不符合要求
C.
报警阀渗漏严重
D.
报警管路或警铃喷嘴堵塞
点击查看答案
第3题
报警管路控制阀应保持常闭,否则易造成水力警铃工作不正常。
点击查看答案
第4题
水力警铃工作不正常的故障如何解决?()
A.
更换水力警铃
B.
重新进行安装调试
C.
报警管路控制阀保持常闭
D.
进行冲洗和疏通,清除异物
点击查看答案
第5题
使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()。
A.
在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B.
放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C.
带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D.
打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E.
试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
点击查看答案
第6题
使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()
A.
在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B.
带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C.
打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D.
试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
点击查看答案
第7题
报警阀组准工作状态要求包括:()
A.
湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B.
主阀前后压力指示正常,表差
C.
距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D.
干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
点击查看答案
第8题
以下哪项符合报警阀组准工作状态要求?
A.
湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B.
主阀前后压力指示正常,表差
C.
距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D.
干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。
点击查看答案
第10题
下面关于水力警铃的叙述,正确的是()。
A.
水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上
B.
水力警铃连接管道应采用镀锌钢管
C.
水力警铃的启动压力不应小于0.1MPa
D.
水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象
E.
水力警铃不需安装检修、测试的阀门
点击查看答案
第11题
关于水力警铃的描述中,正确的有()。
A.
一种水力驱动的机械装置
B.
当消防用水的流量不小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C.
当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D.
一种电力驱动的机械装置
E.
一种空气驱动的电力装置
点击查看答案
第12题
延迟器是一个罐式容器,安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间的信号管道上,作用是防止由于()引起水力警铃的误动作而造成误报警。
A.
水流较快
B.
水流较慢
C.
水压波动
D.
水流缺失
点击查看答案
第13题
水力警铃的基本原理()。
A.
一种水力驱动的机械装置
B.
当消防用水的流量等于或大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C.
当消防用水的流量等于或小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D.
一种电力驱动的机械装置
E.
当消防用水的流量小于于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
点击查看答案
第14题
以下哪项不能排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
完全开启报警阀前的供水控制阀
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第15题
以下哪项不是预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因?()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
更换橡胶密封件
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因是()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)拆下报警管道上的过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位,再次测试,预作用自动喷水灭火系统必然报警。
点击查看答案
第19题
水力警铃的基本原理是()。
A.
一种水力驱动的机械装置
B.
当消防用水的流量等于或大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C.
当消防用水的流量等于或小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D.
一种电力驱动的机械装置
E.
在报警阀至警铃的管路上设置延时器
点击查看答案
第20题
水力警铃的工作压力不应小于()MPa。
A.
0.01
B.
0.02
C.
0.03
D.
0.05
点击查看答案
第21题
末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及任意点处的喷头工作压力等。()
点击查看答案
第22题
报警阀功能试验时,不带延迟器的水力警铃应在__________s内发出报警铃声,压力开关应及时动作,并反馈信号。
点击查看答案
第23题
报警阀功能试验时,带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在()内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。
A.
5s
B.
1Os
C.
15s
D.
30s
点击查看答案
第24题
自动喷水灭火系统准工作状态下,距水力警铃2m远处的警铃声强应不低于70dB。
点击查看答案
第25题
水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,镀锌钢管的公称直径应为(),其长度不宜大于()安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于()
A.
25mm
B.
20mm
C.
20m
D.
70dB
点击查看答案
第26题
水力警铃启动时,警铃声强度应不小于()。
A.
60dB
B.
70dB
C.
80dB
D.
85dB
点击查看答案
第27题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查_______的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第28题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第29题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第30题
水力警铃启动时,警铃声强度应不小于________dB.
点击查看答案
第31题
报警阀组准工作状态要求为:()
A.
湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B.
主阀前后压力指示正常,表差
C.
距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;
D.
干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
点击查看答案
第32题
打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声不应小于60dBA。()
点击查看答案
第33题
打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声不应小于60dBA.。()
点击查看答案
第34题
某公司设备二队铆工班孙×和起重班苏×在结构厂二车间北侧露天平台预制方炉钢结构立柱(600号H钢,长24.04mm),在柱子翻面后吊起摆正过程中(吊起高度240mm),焊工要×和铆工孙×站在柱子西端外侧扶着柱子稳住,李×站在南面,孙×站在北面。柱子吊起后受扭力作用西端向南转动,孙×将李×推开,跨到柱子南面内侧试图将柱子稳住,但由于柱子惯性较大,西端撞在南侧另一根摆放的柱子上,将孙×左小腿挤在中间,造成左下肢胫骨、腓骨骨折。请判断事故原因。
A.
柱子翻身起吊就位时没按规定用四个吊点起吊,而是用2个点吊点造成了不平衡,产生扭力引起柱子转动构成不安全状态。这是事故发生的直接原因和主要原因
B.
现场作业面狭窄也是造成事故的重要原因
C.
吊装作业前没有编制专项施工方案,因此对吊装柱子过程的平衡问题没有系过设计计算而是凭系验选择
D.
施工人员安全意识差,对违章冒险作业习以为常
点击查看答案
第35题
自动喷水灭火系统报警阀组不带延迟器的水力警铃发出铃声的时间控制在报警阀动作后的5s之内。
点击查看答案
第41题
水力警铃是一种水力驱动的机械装置,当消防用水的流量小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响。
点击查看答案
第42题
水力警铃是一种靠()驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。
点击查看答案
第43题
自动喷水灭火系统的水力警铃是一种靠水力驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。
点击查看答案
第44题
自动喷水灭火系统的水力警铃是一种靠水力驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。
点击查看答案
第45题
埋弧自动焊机按起动按钮,线路工作正常,但引不起弧故障产生原因有()c
A.
焊丝与焊件未形成电接触
B.
焊接电源未接通
C.
电源接触器接触不良
D.
焊丝与焊件接触不良
E.
焊接回路无电压
点击查看答案
第46题
水力警铃主要用于(),宜装在报警阀附近(其连接管不宜超过(m)。当报警阀开启,具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。
A.
干式系统
B.
消火栓系统
C.
湿式系统
D.
非水系统
点击查看答案
第47题
湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa放水流量大于IL/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90S内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在()s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。
点击查看答案
第48题
某加氢装置在运行中发现液化气产率有所下降,但未深究原因,直至酸性水装置发现酸性水罐带油严重,险些影响酸性水装置正常操作时才排查出来脱丁烷塔回流罐界位指示故障,导致酸性水带烃。针对这起事故的预防措施不正确的是()。
A.
对于装置所表现出的不正常现象应深刻分析,必须找到原因
B.
对于装置内所有界位指示仪表进行校验,确保正常工作
C.
酸性水装置装有撇油设施,撇油设施没操作好也是事故原因之一,应加强其员工培训
点击查看答案
第49题
下列关于自动喷水灭火系统试水装置放水流量大于规定值时的说法中,正确的有()。
A.
要选定位置进行试射试验
B.
湿式报警阀应及时启动
C.
水力警铃在规定时间内发出报警铃声
D.
压力开关动作反馈信号
E.
水泵立即启动
点击查看答案
第50题
自动喷水灭火系统水力警铃应安装在消防值班室内的墙面上,且应安装检修、测试用的阀门,安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB。
点击查看答案