更多“(判断题/1分)可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选用感温探测器。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选用感温探测器。
点击查看答案
第2题
本题中___________等场所,宜选择点型感温探测器。
A.
相对湿度经常大于95%
B.
有大量粉尘
C.
吸烟室
D.
可能产生阴燃火
点击查看答案
第3题
本题中()等场所,宜选择点型感温探测器。
A.
相对湿度经常大于95%
B.
有大量粉尘
C.
吸烟室
D.
锅炉房
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)火灾探测器的选择,下列哪些是正确的()。
A.
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B.
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C.
对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D.
对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)当装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合时。火灾自动报警系统宜采用感烟、感温、火焰探测器同类型或不同类型)的组合,有大量粉尘、水雾滞留和可能产生黑烟的场所宜选用光电感烟探测器。
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()
A.
使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B.
当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C.
在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D.
图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
点击查看答案
第7题
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择以下____类型探测器。
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)火灾探测器可分为感烟火灾探测器,感温火灾探测器,感光火灾探测器,可燃气体探测器,复合火灾探测器五种基本类型。()
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)利用火灾探测器加烟器或点燃的香烟等向采样孔施加烟气(试验烟气也可由蚊香、棉绳等材料阴燃产生),检测吸气式感烟火灾探测器故障报警功能。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)点型感温火灾探测器可采用烟雾发生装置对探测器进行功能检查.
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。()
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器四种基本类型。
点击查看答案
第13题
点型感温火灾探测器(简称温感)是利用热敏元件来探测火灾的火灾探测器。它以温度为主要探测对象,物质在燃烧过程中释放出大量的热,使环境温度升高,感温火灾探测器中的热敏元件发生物理变化,从而将温度信号转变为电信号传输给火灾报警控制器,发出火灾报警信号。()
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。()
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
相对湿度经常大于95%的场所,不宜选择点型感温火灾探测器。()
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)哪种些物质不能用来向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)可以利用哪些物质向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第21题
火灾自动报警系统由触发器件、报警装置、消防联动系统和自动灭火系统等部分组成,触发器件包括火灾探测器和手动触发装置。最常用的火灾探测器是()式。
A.
感温
B.
感烟
C.
气体探测
D.
感光可燃
点击查看答案
第22题
点型感温火灾探测器是利用热敏元件来探测火灾的火灾探测器,以温度为主要探测对象,一般适用于相对湿度大于95%、可能发生无烟火灾、有大量粉尘的场所,以及厨房、锅炉房、发电机房等不适合安装感烟探测器的场所。()
点击查看答案
第23题
火灾时,当触发同一报警区域内()时,联动开启预作用阀组,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。
A.
两个及以上独立的火焰探测器或一个火焰探测器与一个手动报警按钮
B.
两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器与一个手动报警按钮
C.
两个及以上独立的感烟探测器或一个感烟探测器与一个手动报警按钮
D.
两个及以上独立的感温探测器或一个感温探测器与一个手动报警按钮
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于2s。
点击查看答案
第25题
在火灾自动报警系统中,()不属于自动触发器件。
A.
手动火灾报警按钮
B.
感烟火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
E.
声光警报装置
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第28题
()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
可燃气体探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路。
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。()
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应小于20s。
点击查看答案
第32题
点型感烟火灾探测器本身就具有故障报警功能。()
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方2m左右时,火焰探测器会响应发出火灾报警信号。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。()
点击查看答案
第35题
(单选题/1分)下列有关内容的叙述错误的是()。
A.
宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B.
当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C.
手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D.
采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
点击查看答案
第36题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防远程监控中心。
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。
A.
150~100
B.
120~100
C.
150~100
D.
120~100
点击查看答案
第39题
本题中__________等场所,宜选择点型火焰探测器。
A.
在火焰出现前有浓烟扩散
B.
火灾时有强烈的火焰辐射
C.
可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。
D.
需要对火焰做出快速反应
点击查看答案
第40题
(单选题/1分)独立式火灾探测器宜选择电池供电时间不少于()的独立式火灾探测报警器。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)当烟雾浓度满足吸气式感烟火灾探测器报警参数时,探测器应在120s内发出火灾报警信号,并有报警声、光指示。
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于()s。
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)火灾探测器报警参数指标是指火灾探测器在火灾报警控制器报警回路中的物理地址.
点击查看答案
第44题
在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为()。
A.
感烟探测器
B.
感温探测器
C.
手动火灾报警按钮
D.
触发器件
点击查看答案
第45题
点型感烟火灾探测器本身不具有故障报警功能,点型感烟火灾探测器的故障报警功能主要是指探测器发生故障后火灾报警控制器的故障报警功能。工程应用中,测试火灾探测器的故障报警功能主要是测试其离线故障报警功能。()
点击查看答案
第46题
火初期有阴燃阶段的场所、应选用点型感烟火灾探测器。()
点击查看答案
第47题
下面哪些是建筑消防设施基本功能()
A.
火灾探测报警:通过火灾探测器的烟感、温感、光感、水流、压力等敏感元件探测火灾的发生向火灾报警控制器发送火灾信号自动、及时向人们报火警。
B.
发出疏散指令:人们一旦确认火灾发生第一时间需要打开相关的安全疏散门、应急广播设备、警报、机械防烟排烟引导和保障人员安全疏散。
C.
快速灭火:在设定的温度、延迟时间内开启消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等做到及时有效扑灭火灾。
D.
为消防人员实施灭火救援提供保障:发生火灾时消防给水系统、消防栓系统等为灭火救援提供水源保障
点击查看答案
第48题
(单选题/1分)关于火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能的描述不正确的是()
A.
当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B.
火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C.
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D.
消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮。()
点击查看答案