A. 甲级
B. 乙级
C. 丙级
D. 特级
搜题
第1题
A. 甲级
B. 乙级
C. 丙级
D. 特级
第2题
A. 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C. 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D. 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
第3题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第4题
A. 宜在首层或地下一层靠外墙部位
B. 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C. 应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D. 疏散门应直通室外或安全出口
E. 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
第6题
A. 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C. 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D. 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E. 消防水泵房应采取防水淹的措施
第8题
A. 1.50;1.50
B. 1.50;2.00
C. 2.00;2.00
D. 2.00;1.50
第9题
A. 首层及以上各层
B. 首层
C. 地下一层
D. 首层或地下一层
第10题
A. 不应布置在地下或半地下
B. 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层、二层或三层
C. 建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
D. 当医疗建筑中住院病房设置在Ⅰ级木结构建筑时,应布置在首层、二层或三层
E. 当设置在Ⅱ级木结构建筑内时,应布置在首层或二层
第11题
A. 对于一级耐火等级建筑,应布置在负一层或首层
B. 对于三级耐火等级建筑,不应超过三层
C. 当住院病房设置在Ⅰ级木结构建筑中时,应布置在首层、二层或三导
D. 相邻两个护理单元之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔
E. 当住院病房设置在Ⅱ级木结构建筑中时,应布置在首层或二层
第12题
A. 不应布置在地下二层及以下楼层
B. 布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于400m2
C. 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端
D. 布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
第18题
A. 宜布置在首层、二层或三层
B. 布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2
C. 设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层
D. 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下二层及以下楼层
第19题
A. 排烟管道及其连接部件应能在70℃时连续30min保证其结构完整性
B. 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于1.00h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应低于1.50h
D. 吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟排烟管道内应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
第20题
A. 宜设置在独立的建筑内
B. 采用三级耐火等级建筑时,不应超过3层
C. 在其他民用建筑时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯
D. 布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于200m2
E. 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼屋
第22题
A. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
B. 楼梯间应在标准层或防火分区的两端设置,便于双向疏散
C. 楼梯间不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物
D. 建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置应错位设置
第23题
A. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
B. 楼梯间应在标准层或防火分区的两端设置,便于双向疏散
C. 楼梯间不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物
D. 建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置应错位设置
第24题
A. 建筑内的疏散楼梯间在所有楼层的平面位置不应改变
B. 应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
C. 应在标准层或防火分区的两端布置,便于双向疏散
D. 不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物
第26题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第27题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第28题
A. 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内
B. 未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其它耐火极限不低于0.50h
D. 水平设置的送风管道未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.5h
第29题
A. 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内
B. 未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其它耐火极限不低于0.50h
D. 水平设置的送风管道未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.5h
第34题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第35题
A. 配电室的门应向外开,并配锁
B. 配电室的建筑物和构筑物,其耐火等级不得低于3级
C. 配电室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器具
D. 配电室的门应为防爆门
第36题
A. 处于起重设备的起重机臂回转范围内的通道,顶部应搭设防护棚
B. 操作平台内侧通道的上下方应设置阻挡物体坠落的隔离防护措施
C. 当建筑物高度大于24m,并采用木板搭设时,可采用单层搭设
D. 当建筑物高度大于24m,并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护棚的间距不应小于700mm
第37题
A. 避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B. 避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C. 防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D. 避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
第46题
A. 避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B. 避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C. 防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D. 避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
第47题
A. 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于2.00h的不燃性实体墙
B. 防火墙由不燃材料构成
C. 防火墙能将火灾有效地限制在一定空间内,保证火灾不会蔓延
D. 防火墙上可设置乙级防火窗
第48题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第49题
A. 宜设置在独立的建筑内,i且不应设置在地下或半地下
B. 设置在所有建筑内时,应布置在首层、二层或三层
C. 设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯
D. 设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯