第1题
附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于()h的防火隔墙和耐火极限不低于()h的楼板与其他部位分隔。
A.
1.50;1.50
B.
1.50;2.00
C.
2.00;2.00
D.
2.00;1.50
点击查看答案
第2题
消防水泵房的平面布置应符合()要求。
A.
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B.
附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C.
消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D.
消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E.
消防水泵房应采取防水淹的措施
点击查看答案
第3题
下列关于消防控制室的说法,正确的有()。
A.
宜在首层或地下一层靠外墙部位
B.
应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C.
应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D.
疏散门应直通室外或安全出口
E.
严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)消防控制室的设置应符合的规定有()
A.
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B.
附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C.
消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D.
消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
点击查看答案
第5题
消防控制室应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙和()h的不燃性楼板与其他部位分隔。
A.
1.50;1.50
B.
1.50;2.00
C.
2.00;2.00
D.
2.00;1.50
点击查看答案
第6题
消防水泵房设置不符合要求的是()。
A.
独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B.
附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C.
附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D.
水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)消防控制室应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和不低于1.5小时的楼板与其他部位隔开。()
点击查看答案
第9题
民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于()的防火隔墙。
A.
1h
B.
1.5h
C.
2h
D.
3h
点击查看答案
第10题
锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时应采用耐火极限不低于()的防火隔墙与储油间分隔。
A.
1.5h
B.
2h
C.
2.5h
D.
3h
点击查看答案
第11题
民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于()的防火隔墙。
A.
1h
B.
1.5h
C.
2h
D.
3h
点击查看答案
第12题
锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时应采用耐火极限不低于()的防火隔墙与储油间分隔。
A.
1.5h
B.
2h
C.
2.5h
D.
3h
点击查看答案
第13题
附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应采用()防火门。
点击查看答案
第14题
避难走道的设置不符合规定的是()。
A.
避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B.
避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C.
防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D.
避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
点击查看答案
第15题
避难走道的设置不符合规定的是()。
A.
避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B.
避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C.
防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D.
避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
点击查看答案
第16题
避难走道防火隔墙的带火极限不应低于()h,楼板的耐火极限不应低于()h。
A.
3.0,2.0
B.
3.0,1.5
C.
2.0,1.5
D.
2.0,1.0
点击查看答案
第17题
避难间应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙。
A.
0.50
B.
1.00
C.
1.50
D.
2.00
点击查看答案
第18题
附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应用用耐火极限不低于()h的防火隔墙。
点击查看答案
第19题
民用建筑设备用房中,应采用耐火极限不低于()h的隔墙和()h的不燃性楼板与其他部位隔开。
A.
2.00,1.00
B.
2.00,1.50
C.
1.50,1.50
D.
1.50,1.00
点击查看答案
第20题
消防控制室宜设在高层建筑的(),且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
A.
首层及以上各层
B.
首层
C.
地下一层
D.
首层或地下一层
点击查看答案
第21题
下列关于防火墙的说法,正确的是()。
A.
防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于2.00h的不燃性实体墙
B.
防火墙由不燃材料构成
C.
防火墙能将火灾有效地限制在一定空间内,保证火灾不会蔓延
D.
防火墙上可设置乙级防火窗
点击查看答案
第22题
总建筑面积大于20000m2的地下商店,其避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于2.00h。()
点击查看答案
第23题
一、二级耐火等级的民用建筑,其防火墙的耐火极限不应低于()h。
点击查看答案
第24题
气体灭火系统防护区耐火及耐压性能,叙述错误的是()。
A.
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.25h
B.
吊顶的耐火极限不宜低于0.25h
C.
防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Mpa
D.
防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa
点击查看答案
第25题
气体灭火系统防护区耐火及耐压性能,叙述错误的是()。
A.
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.25h
B.
吊顶的耐火极限不宜低于0.25h
C.
防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Mpa
D.
防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa
点击查看答案
第26题
施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于()h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
点击查看答案
第27题
甲、乙类仓库内可设置办公室、休息室等。
点击查看答案
第35题
避难层内的管道井和设备间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区域分隔。()
点击查看答案
第36题
甲级防火门的耐火极限不低于()h。
A.
0.50
B.
1.00
C.
1.50
D.
2.00
点击查看答案
第37题
乙级防火门的耐火极限不低于()h。
A.
0.50
B.
1.00
C.
1.50
D.
2.00
点击查看答案
第38题
丙级防火门的耐火极限不低于()h。
A.
0.50
B.
1.00
C.
1.50
D.
2.00
点击查看答案
第39题
防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或水平防火分区且耐火极限不低于()的不燃性墙体。
A.
1h
B.
1.5h
C.
2h
D.
3h
点击查看答案
第40题
乙类厂房内的防火墙其耐火极限不应低于()。
点击查看答案
第41题
防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或水平防火分区且耐火极限不低于()的不燃性墙体。
A.
1h
B.
1.5h
C.
2h
D.
3h
点击查看答案
第42题
乙类厂房内的防火墙其耐火极限不应低于()。
点击查看答案
第43题
一、二级耐火等级的高层民用建筑,其防火墙的耐火极限不应低于()h。
点击查看答案
第44题
医疗建筑中住院病房的平面布置要求正确的是()。
A.
对于一级耐火等级建筑,应布置在负一层或首层
B.
对于三级耐火等级建筑,不应超过三层
C.
当住院病房设置在Ⅰ级木结构建筑中时,应布置在首层、二层或三导
D.
相邻两个护理单元之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔
E.
当住院病房设置在Ⅱ级木结构建筑中时,应布置在首层或二层
点击查看答案
第45题
防火卷帘、防火罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用建筑材料封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。
点击查看答案
第46题
防火卷帘、防火罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用建筑材料封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。
点击查看答案
第47题
下列一般厂房和仓库防火设计方案中,错误的是()
A.
一级耐火等级建筑,防火墙耐火极限取3小时
B.
二级耐火等级建筑,疏散走道两侧的隔墙耐火极限取1小时
C.
一级耐火等级建筑,楼板的耐火极限取1.5小时
D.
二级耐火等级建筑,疏散楼梯耐火极限取0.75小时
点击查看答案
第48题
