首页>试题列表>(判断题/1分)分机与电话总机线路断开,该分机与总机仍能正常通信。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

(判断题/1分)分机与电话总机线路断开,该分机与总机仍能正常通信。

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)分机与电话总机线路断开,该分机与总机仍能正常通信。”相关的问题

第1题

(判断题/1分)分机与电话总机线路断开,该分机与总机仍能正常通信。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

(单选题/1分)检测发现,消防电话总机显示"分机故障",该分机与总机无法通信,可能是什么原因?()

A. 该分机与电话总机线路断开

B. 该插孔与电话总机线路断开

C. 电话系统总干线短路、断路

D. 某个电话分机或电话插孔损坏,端子短路导致整条线路短路

点击查看答案

第3题

(单选题/1分)检测发现,消防电话总机显示"插孔故障",该插孔与总机无法通信,可能是什么原因?()

A. 该分机与电话总机线路断开

B. 该插孔与电话总机线路断开

C. 电话系统总干线短路、断路

D. 某个电话分机或电话插孔损坏,端子短路导致整条线路短路

点击查看答案

第4题

(多选题/1分)消防电话总机显示"总线故障",消防电话系统所有分机、插孔均无法与总机通信,这是什么原因造成的?()

A. 该分机与电话总机线路断开

B. 该插孔与电话总机线路断开

C. 电话系统总干线短路、断路

D. 某个电话分机或电话插孔损坏,端子短路导致整条线路短路

点击查看答案

第5题

(判断题/1分)消防电话总机显示"插孔故障",该插孔与总机无法通信,需要更换电话分机。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第6题

哪一项不是消防电话系统分机不断叫电话主机的原因?()

A. 分机与底座意外脱落

B. 分机外挂线路发生故障

C. 分机或插孔间重码

D. 电话总线断路

点击查看答案

第7题

消防电话系统分机不断呼叫电话主机是什么原因?()

A. 分机与底座意外脱落

B. 分机外挂线路发生故障

C. 分机或插孔间重码

D. 电话总线断路

点击查看答案

第8题

(判断题/1分)若模块接线错误,由消防电话总机显示"总线故障",消防电话系统所有分机、插孔均无法与总机通信。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第9题

(单选题/1分)消防对讲电话单路通话断开的排查方法是()。

A. 脱开外部线路,故障仍然存在,需更换电话总机;

B. 脱开外部线路故障恢复,需分段检查外接总线找出故障点;

C. 测试消防电话分机与主机间相互呼叫与通话,呼叫铃声和通话语音应清晰;

D. 用一个51K电阻接在输出端子T+T-上,如果故障消除,说明外部线路出现问题,需分段检查外接线路找出故障点。

点击查看答案

第10题

(判断题/1分)某个电话分机或电话插孔损坏,维修或更换即可,不会导致"总线故障"。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第11题

消防电话系统的主要功能包括()等。

A. 电话总机应能与电话分机进行全双工清晰通话

B. 电话总机应能呼叫任意一部电话分机,并能同时至少呼叫两部电话分机

C. 电话语音录音

D. 对电话系统故障检测

点击查看答案

第12题

以下哪一项不会导致消防电话系统分机或插孔"巡检灯"不闪亮?()

A. 分机或插孔自身损坏

B. 分机外挂线路发生故障

C. 电话总线断路

D. 分机或插孔安装不牢靠,底座接线松动

点击查看答案

第13题

消防电话系统分机或插孔"巡检灯"不闪亮是什么原因?()

A. 分机或插孔自身损坏

B. 分机外挂线路发生故障

C. 电话总线断路

D. 分机或插孔安装不牢靠,底座接线松动

点击查看答案

第14题

(判断题/1分)消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插人通话功能。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第15题

消防电话系统各组件安装质量的检查方法不正确的是()。

A. 应检查消防电话线路是否为独立布线

B. 在消防控制室总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫并通话,总机应能显示关键分机或电话插孔的位置

C. 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰

D. 检查消防电话系统群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求

点击查看答案

第16题

消防电话系统各组件安装质量的检查方法正确的是()

A. 应检查消防电话线路是否为独立布线

B. 在消防控制室总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫并通话,总机应能显示每部分机或电话插孔的位置。

C. 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰。

D. 检查消防电话系统群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求。

点击查看答案

第17题

桥式起重机控制回路主要控制()。

A. 总电源的接通与分断

B. 照明信号回路的通断

C. 紧急开关的通断

点击查看答案

第18题

起重机照明和信号电源线路应接在动力总开关前,当动力部分断电时,仍能保持正常供电。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

消防电话系统分机或插孔"巡检灯"不闪亮该怎么修复?()

A. 修复外挂线路故至正常

B. 更换分机或插孔

C. 修复电话总线故障至电压正常

D. 重新安装分机或插孔,拧紧底座接线端子

点击查看答案

第20题

消防电话系统分机或插孔"巡检灯"不闪亮,可能是分机外挂线路发生故障,应修复外挂线路故至正常。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第21题

总配电箱的电器设置正确的是()。

A. 总隔离开关、总断路器、总漏电保护器、分路隔离开关、分路断路器

B. 总隔离开关、总熔断器、总漏电保护器、分路隔离开关、分路熔断器

C. 总隔离开关、总漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器

D. 总隔离开关、总断路器、分路断路器、分路漏电保护器

E. 总隔离开关、总断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器

点击查看答案

第22题

消防电话分机、消防电话插孔通话功能测试包括:()

A. 检查消防电话分机、插孔与主机之间的呼叫与通话功能

B. 消防电话主机应能显示每部分机或电话插孔的位置

C. 呼叫铃声和通话语音应清晰

D. 进行消防电话主机复位、自检操作

点击查看答案

第24题

依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则()。

A. 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器

B. 当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,应设总断路器或总熔断器

C. 当各分路设置分路漏电保护器时;还应装设总隔离开关、分路隔离开关级及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器

D. 当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,应设分路断路器或分路熔断器

E. 当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器

点击查看答案

第25题

按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)的要求,下面哪项不属于消防电话系统的检测内容:()

A. 测试消防电话主机与电话分机之间的通话质量

B. 测试消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话功能

C. 测试电话主机的录音功能

D. 测试拨打"119"功能

点击查看答案

第31题

在火灾报警系统中,对于消防电话分机呼叫及应答的描述,不正确的一项是()

A. 固定式消防电话分机摘机后或非固定式消防电话分机插入电话插孔后,即可自动呼叫消防电话主机

B. 消防电话分机中无提示音

C. 要应答呼入的分机,按【接通键接通分机

D. 若按【挂断键,这时分机中发出忙音,表明主机不允许其呼入

点击查看答案

第32题

在火灾报警系统中,对于消防电话分机呼叫及应答的描述,正确的是()

C. 要应答呼入的分机,按【接通】键接通分机

D. 若按【挂断】键,这时分机中发出忙音,表明主机不允许其呼入

点击查看答案

第34题

按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)的要求,消防电话系统的检测内容主要是:()

A. 测试消防电话主机与电话分机之间的通话质量

B. 测试消防电话主机与插孔电话之间的通话质量

C. 测试电话主机的录音功能

D. 测试拨打"119"功能

点击查看答案

第36题

当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设()。

A. 总隔离开关

B. 分路隔离开关

C. 分路熔断器

D. 总断熔器

点击查看答案

第37题

所选配的电器能够在配电系统空载或正常负载情况下可靠、有效地分断电路(非频繁操作),即()功能。

A. 电源隔离

B. 正常接通与分断电路

C. 过载、短路、漏电保护

D. 空载接通与分断电路

点击查看答案

第38题

消防电话系统分机不断呼叫电话主机的故障该怎么修复?()

A. 将分机挂回分机底座

B. 修复外挂线路故至正常

C. 更换分机或插孔

D. 找出重码设备.重新拨码

点击查看答案

第42题

消防电话分机与底座意外脱落会导致分机不断呼叫电话主机。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第43题

(判断题/1分)消防电话系统线路常见故障一般有分机线路故障、插孔线路故障、干线故障和支线故障等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第44题

当总路设置总漏电保护器时,应装设()等装置。

A. 总隔离开关

B. 分路隔离开关

C. 总断路器

D. 分路断路器

E. 电源进线

点击查看答案

第45题

当总路设置总漏电保护器时,应装设()等装置。

A. 总隔离开关

B. 分路隔离开关

C. 总断路器

D. 分路断路器

E. 电源进线

点击查看答案

第46题

当分路设置分路漏电保护器时,应装设()等装置。

A. 总隔离开关

B. 分路隔离开关

C. 总断路器

D. 分路断路器

E. 电源进线

点击查看答案

第47题

在采用二级漏电保护的配电系统中,分配电箱的电器配置与接线原则包括()。

A. 总路应设置总隔离开关,以及总断路器或总熔断器

B. 分路应设置分路隔离开关,以及分路断路器分路熔断器

C. 熔断器应设置于电源进线端

D. 总电源开关应设置于隔离开关的负荷侧

E. 隔离开关应设置于电源进线端

点击查看答案

第48题

在采用二级漏电保护的配电系统中,分配电箱的电器配置与接线原则包括()。

A. 总路应设置总隔离开关,以及总断路器或总熔断器

B. 分路应设置分路隔离开关,以及分路断路器分路熔断器

C. 熔断器应设置于电源进线端

D. 总电源开关应设置于隔离开关的负荷侧

E. 隔离开关应设置于电源进线端

点击查看答案

第49题

总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则()。

A. 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器

B. 当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,应设总断路器或总熔断器

C. 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器

购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案