A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B. 避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C. 防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D. 避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
第3题
A. 避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B. 避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C. 防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D. 避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
第9题
A. 宜在首层或地下一层靠外墙部位
B. 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C. 应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D. 疏散门应直通室外或安全出口
E. 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
第11题
A. 排烟管道及其连接部件应能在70℃时连续30min保证其结构完整性
B. 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于1.00h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应低于1.50h
D. 吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟排烟管道内应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
第12题
A. 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C. 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D. 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E. 消防水泵房应采取防水淹的措施
第15题
A. 1.50;1.50
B. 1.50;2.00
C. 2.00;2.00
D. 2.00;1.50
第17题
A. 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内
B. 未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其它耐火极限不低于0.50h
D. 水平设置的送风管道未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.5h
第18题
A. 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内
B. 未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其它耐火极限不低于0.50h
D. 水平设置的送风管道未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.5h
第19题
A. 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C. 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D. 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
第22题
A. 遇难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
B. 防火分区自避走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2
C. 开向前室的门应采用乙级防火门
D. 前室开向避难走道的门应采用甲级防火门
E. 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向
第29题
A. 除可布置设备用房外,避难层不能用于其他用途
B. 避难层应设置消防电梯出口
C. 应设置可开启外窗
D. 避难层进入楼梯间的入口处应设置标志避难层和楼层位置的灯光标识
E. 避难区应采取防止烟气进入或积聚的措施
第30题
A. 两个避难层之间的高度不应大于60m
B. 避难层应设置消火栓和消防软管卷盘等设施
C. 避难层应设置消防电梯出口
D. 疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开
E. 避难层的净面积应能满足避难人数避难的要求,宜按5人/m2计算
第34题
A. 甲级
B. 乙级
C. 丙级
D. 特级
第39题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第40题
A. 净面积应满足避难间所在区域设计避难人数避难的要
B. 应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施
C. 避难间应设置在可燃物库房、锅炉房等火灾危险性大的场所的正下方
D. 应设置消防消防专线电话和应急广播
第42题
A. 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于2.00h的不燃性实体墙
B. 防火墙由不燃材料构成
C. 防火墙能将火灾有效地限制在一定空间内,保证火灾不会蔓延
D. 防火墙上可设置乙级防火窗
第43题
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
第44题
A. 从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于50m
B. 避难层的净面积应能满足设计避难人数避难要求,宜按5人/m2计算
C. 避难层不可与设备层结合布置
D. 避难层应设置消防电梯出口
第45题
A. 从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于50m
B. 避难层的净面积应能满足设计避难人数避难要求,宜按5人/m2计算
C. 避难层不可与设备层结合布置
D. 避难层应设置消防电梯出口
第46题
A. 防火隔间的净面积不应小于6.0m2
B. 防火隔间的门应采用甲级防火门
C. 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于5m
D. 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
E. 不应用于除人员通行外的其他用途
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!