更多“(判断题/1分)灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,应全部送检。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,应全部送检。
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)某单位使用气体灭火系统,对于气体灭火系统的描述不正确的是()
A.
低压二氧化碳灭火剂储存容器应按要求进行定期检测
B.
灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,可通过抽样送检或现场快速检测确定。
C.
灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,将直接影响液化的气体灭火剂喷放,造成灭火失败
D.
防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统的,不需变更系统设计。
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)某单位使用气体灭火系统,对于气体灭火系统的描述正确的有()
A.
(多选题/1分)下面哪些是灭火控制系统常见的问题?()
A.
灭火系统设置条件发生变化
B.
压力容器没有定期检测
C.
灭火剂质量问题
D.
线路连接问题
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)气体灭火系统安装质量要求按控制装置、启动装置、储存装置、灭火剂输送管道分类检测。
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)下面哪项不是灭火控制系统常见的问题?()
A.
灭火系统设置条件发生变化
B.
压力容器没有定期检测
C.
灭火剂质量问题
D.
线路连接问题
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)若发现干粉灭火系统灭火剂受潮、变质、结块或者性能检查不合格,应报废并重新采购。
点击查看答案
第8题
每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查,正确的是:()
A.
可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计要求。
B.
储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。
C.
连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。各喷嘴孔口应无堵塞。
D.
对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量80%。
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)灭火剂储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于检查和维修。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)灭火剂输送管道采用法兰连接时,安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆色环。
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)灭火剂输送管道采用螺纹连接时,管材宜采用人工切割。
点击查看答案
第13题
工程质量问题成因分析的基本步骤说法错误的是()。
A.
收集调查与问题有关的全部设计和施工资料,分析摸清工程在施工或使用过程中所处的环境及面临的各种条件和情况
B.
找出可能生产质量问题的所有因素。分析、比较和判断,找出最可能造成质量问题的原因
C.
进行细致的现场研究,观察记录全部实况,充分了解与掌握引发质量问题的现象和特征
D.
围绕原点对现场各种现象和特征进行分析,区别导致同类质量问题的不同原因,逐步揭示质量问题萌生、发展和最终形成的过程
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)灭火剂输送管道进行水压强度试验时,以不大于0.3MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施,加压介质可采用空气或氮气。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)灭火剂输送管道安装完毕后,应进行气压严密性试验,不用做气压强度实验。
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)气体灭火系统一般性安装质量要求按控制装置、启动装置、储存装置、灭火剂输送管道()检测,还需对气体灭火系统安装质量()检测。
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,灭火剂输送管道水压强度试验压力应取1.2倍系统最大工作压力。
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)灭火剂输送管道气密性试验压力应按下列规定取值:对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的80%。对气动管道,应取驱动气体储存压力。
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验前,必须用氧气进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)灭火剂输送管道连接时:公称直径大于或等于50mm的主干管道,只需在垂直方向至少各安装1个防晃支架。
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)细水雾灭火系统的储瓶采用直尺测量的方式检查液位。
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)干粉灭火系统选择阀应有标明灭火剂名称的永久标识。如标识缺失、标注不明,应及时、准确重新标注。
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到防护区。
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统现场控制箱通信发生故障时,应维修设备或更换面板。
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压5min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的5%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)二氧化碳灭火剂灭火机理主要是物理作用和化学作用。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,不会影响灭火效果。
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)不是通过化学作用抑制链式反应实现灭火的灭火剂是()。
A.
水
B.
二氧化碳
C.
七氟丙烷
D.
干粉
E.
水雾
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)细水雾灭火系统需每周检查喷头外观,应无变形、损坏、漏水、缺失或被遮挡现象;
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)同一配置单元配置不同类型灭火器时,其灭火剂类型应属于()灭火剂。
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)灭火剂输送管道进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力不降为合格。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)灭火剂输送管道水压强度试验压力应按下列规定取值:对高压二氧化碳灭火系统,应取4.0MPa;对低压二氧化碳灭火系统,应取15.0MPa。对IG541混合气体灭火系统,应取13.0MPa.
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统现场控制箱钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁时,应检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件。
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验应遵守下列规定:()
A.
试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B.
试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C.
试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D.
保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)对于灭火剂输送管道水压强度试验的说法正确的有()
A.
对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B.
对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C.
进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D.
当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统现场控制箱现场和远程状态无法切换时,检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件。
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)检测发现,自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置无法自动扫描,需要如何处理?()
A.
先检查系统控制主机参数设置是否错误
B.
先检查信号处理器是否存在故障,再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C.
再检查信号处理器、灭火装置是否存在故障
D.
维修或更换故障部件
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)灭火剂输送管道的连接,当穿过建筑物楼层时,每隔两层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)灭火剂输送管道采用法兰连接时应符合下列规定:()
A.
拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2条外露螺纹
B.
安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹
C.
衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫
D.
连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准
点击查看答案
第42题
由某企业承建的某多功能现代化商务综合大厦,地上46层,地下3层,基础形式为桩基础,主体为全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,主体结构采用泵送混凝土等新技术。建筑物周边都十分接近规划红线,周边建筑及地下管线对因工程基坑开挖引起地层变形移动影响十分敏感,且基坑北面临近地铁。在进行基础工程桩基验收时,发现部分桩有颈缩现象,个别桩身发生断裂,施工单位及时作了处理,经重新验收全部合格。根据背景资料,回答下列1一4问题。
A.
【单选题】根据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018,单排桩桩位放样的允许偏差值为()mm。
B.
【单选题】锚杆静压桩成品桩质量的强度检验方法采用直产品合格证书或(.
C.
【多选题】锚杆静压桩压桩质量检验的主控项目包括()。
D.
【判断题】锚杆静压桩接桩用的焊条应有产品合格证书,或送有关部门检测。
点击查看答案
第43题
根据背景资料,回答下列1~4问题。
A.
根据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202—2018,单排桩桩位放样的允许偏差值为()mm。(单选题)
B.
锚杆静压桩成品桩质量的强度检验方法采用查产品合格证书或()。(单选题)
C.
锚杆静压桩压桩质量检验的主控项目包括()。(多选题)
D.
锚杆静压桩接桩用的焊条应有产品合格证书,或送有关部门检测。(判断题)
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)火焰探测器是通过感应火焰辐射的电磁波,检测火焰的固定波长及闪烁特征,将火焰辐射能量转化为电流或电压信号而达到探测火灾的目的。
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统无线遥控器按键无反应或反应不灵敏时,检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件。
点击查看答案
第46题
(单选题/1分)对于灭火剂输送管道水压强度试验的说法不正确的是()
A.
(判断题/1分)消防炮安装前应确定基座上供灭火剂的横管固定可靠。
点击查看答案
第48题
(判断题)7150灭火剂热稳定性较差,同时本身又是可燃物。()
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)灭火装置无法自动扫描时,先检查信号处理器是否存在故障,再检查灭火装置动作机构等是否存在故障,维修或更换故障部件。
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸,经气压强度试照合格可不进行气密性试验。
点击查看答案