A. 灭火系统设置条件发生变化
B. 压力容器没有定期检测
C. 灭火剂质量问题
D. 线路连接问题
搜题
第4题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第7题
A. 消防控制室远程手动操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
B. 现场控制箱操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
C. 控制灭火装置上下动作,左右不动作
D. 火灾报警控制器不报警
第9题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第10题
A. 防护区改造后,其可燃物灭火浓度或防护区容积发生变化,该单位及时变更了系统设计
B. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统,没有及时变更系统设计
C. 灭火系统产品标准已经废止(如悬挂式哈龙"1211"产品),没有及时变更系统设计
D. 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193)修订后,未及时变更二氧化碳灭火系统的有人或经常有人的防护区
第11题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 无法实现主、备泵自动切换
第14题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
第15题
A. 消防控制室远程手动操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
B. 现场控制箱操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
C. 控制灭火装置上下动作,左右不动作
D. 火灾报警控制器不报警
第17题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第20题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第21题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第22题
A. 灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B. 灭火装置无法自动扫描
C. 灭火装置不出水或射程小、水流分散
D. 灭火装置射流打得准目标
第23题
A. 传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地;
B. 传感器应独立支承或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施;
C. 传感器输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0mm2的双绞铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标识;
D. 传感器的安装可以破坏被监控线路的完整性,可以增加线路接点。
第24题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
第25题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第28题
A. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
B. 观察消防炮在设计规定的回转范围内是否与消防炮塔干涉
C. 观察消防炮塔的防腐涂层是否完好
D. 对带有直流喷雾转换功能的消防炮,还应检验其俯仰和水平回转动作功能
第29题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第31题
A. 水流指示器、信号阀、压力开关的动作信号;
B. 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号;
C. 预作用阀组的动作信号;
D. 有压气体管道气压状态信号;
E. 快速排气阀入口前电动阀的动作信号。
第32题
A. 设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于1.2m,
B. 设备面盘前的操作距离双列布置时不应小于2m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m;
D. 设备面盘的排列长度大于3m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;
E. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
第33题
A. 拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B. 检查水力警铃的配件,配齐组件
C. 更换橡胶密封件
D. 对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
第35题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第39题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第40题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第41题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第44题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第46题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁:维修设备或更换面板
B. 通信发生故障:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第47题
A. 检查喷嘴安装位置和方向是否正确
B. 检查喷嘴的密封盖是否密封良好
C. 如果系统附有干粉卷车,要检查卷筒转动是否灵活
D. 操作干粉喷枪,检查动作是否灵活
第48题
A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
第50题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法实现主、备泵自动切换
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
警告:系统检测到您的账号存在安全风险