A. 触发开启相关部位排烟窗、排烟口或排烟阀,并接收其反馈信号
B. 启动相关部位的补风机,并接收其反馈信号
C. 排烟窗、排烟口或排烟阀启动信号触发消防联动控制器,联动控制相关部位排烟风机启动(双速排烟风机切换至高速排烟状态),并接收其反馈信号
D. 联动降落本防火区域的防火卷帘
搜题
第1题
A. 触发开启相关部位排烟窗、排烟口或排烟阀,并接收其反馈信号
B. 启动相关部位的补风机,并接收其反馈信号
C. 排烟窗、排烟口或排烟阀启动信号触发消防联动控制器,联动控制相关部位排烟风机启动(双速排烟风机切换至高速排烟状态),并接收其反馈信号
D. 联动降落本防火区域的防火卷帘
第2题
A. 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号
B. 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收再反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播。
C. 启动有关部位的防烟,排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号
D. 发出控制信号,强制电梯全部停在音层,并接收其反馈信号
E. 控制挡烟垂壁等防烟设施
第3题
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
E. 消防水箱的水位
第4题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第5题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第7题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第8题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第9题
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
第11题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第12题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第13题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第14题
A. 火灾报警系统应设置自动和手动两个触发装置
B. 消防控制室应设有用于火警报警的外线电话
C. 每个报警区域必须设置两台以上区域显示盘(火灾显示盘)
D. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
第21题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第22题
A. 能识别火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置
B. 能检查火灾报警控制器主备电源工作状态
C. 能填写《消防控制室值班记录》和交接班记录
D. 能对各类防火分隔设施进行功能测试
第23题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到系统的监控报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,监控报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第24题
A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备
B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备
C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号
D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制
第25题
A. 采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置
B. 其界面对角线长度不得小于430mm
C. 100s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息
D. 100s内能够显示其他输入信号的状态信息
第26题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第28题
A. 在消防控制室应能手动控制选择广播分区
B. 在消防控制室应能按预设控制逻辑联动控制选择广播分区
C. 在消防控制室应能启动或停止消防应急广播系统,
D. 在应能消防控制室监视消防应急广播
第29题
A. 在消防控制室应能手动控制选择广播分区
B. 在消防控制室应能按预设控制逻辑联动控制选择广播分区
C. 在消防控制室应能启动或停止消防应急广播系统,
D. 在消防控制室应能监听消防应急广播
第31题
A. 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。
B. 当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
C. 在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。
D. 消防控制室内应能显示消防应急广播的全楼的工作状态。
第32题
A. 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。
B. 当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
C. 在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。
D. 消防控制室内应能显示消防应急广播的全楼的工作状态。
第33题
A. 水流指示器、信号阀、压力开关的动作信号;
B. 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号;
C. 预作用阀组的动作信号;
D. 有压气体管道气压状态信号;
E. 快速排气阀入口前电动阀的动作信号。
第34题
A. 包含两个及两个以上集中报警系统
B. 设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
C. 当有两个以两个以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室,主消防控制室能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,不能控制重要的消防设备
D. 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第35题
A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第37题
A. 状态监视中心
B. 应急指挥中心
C. 城市消防远程监控中心
D. 信息中心
第38题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到可燃气体探测报警系统的可燃气体报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,可燃气体报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第39题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层
D. 所有电梯的电源都应切断
第40题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层
D. 所有电梯的电源都应切断
第41题
A. 消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息
B. 消防控制室应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音
C. 消防控制室应能显示应急广播的故障状态
D. 当确认火灾后,应急广播系统应该向全楼或建筑的所有区域发出火灾警报
第42题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第44题
A. 火灾报警控制器的屏蔽状态的消除
B. 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯
C. 清除消音状态
D. 清除当前的所有火警、故障和反馈等显示
第45题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第46题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第48题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第49题
A. 火灾报警控制器(联动型)
B. 火灾报警传输设备
C. 消防控制室图形显示装置
D. 消防联动控制器
第50题
