更多“(单选题/1分)探测比重小于空气的可燃气体探测器,其安装高度应高出释放源()。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)探测比重小于空气的可燃气体探测器,其安装高度应高出释放源()。
A.
0.3~0.6m
B.
0.5~2m
C.
0.3~2m
D.
0.5~0.6m
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)探测比重大于空气的可燃气体探测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)()。
A.
0.3~0.6m
B.
0.5~2m
C.
0.3~2m
D.
0.5~0.6m
点击查看答案
第3题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》:检测比重小于空气的有毒气体的检(探)测器,其安装高度应高出释放源()。
A.
0.2m-0.5m
B.
0.3m-1m
C.
0.5m-2m
点击查看答案
第4题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》:检测比重小于空气的有毒气体的检(探)测器,其安装高度应高出释放源()m。
A.
0.3-1
B.
0.2-0.5
C.
0.5-2
点击查看答案
第5题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》规定,检测比重小于空气的有毒气体的检(探)测器,其安装高度应高出释放源()。
A.
0.2-0.5m
B.
0.3-1m
C.
0.5-2m
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的()。
A.
中间
B.
顶部
C.
底部
D.
中间位或顶部
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。()
点击查看答案
第8题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,既属可燃气体又属有毒气体()。
A.
设可燃气体检(探)测器
B.
设可燃气体和有毒气体检(探)测器
C.
设有毒气体检(探)测器
点击查看答案
第9题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》:既属可燃气体又属有毒气体()。
A.
设可燃气体检(探)测器
B.
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》规定,既属可燃气体又属有毒气体()。
A.
设可燃气体检(探)测器
B.
设可燃气体和有毒气体检(探)测器
C.
设有毒气体检(探)测器
点击查看答案
第17题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,原因不可能是()
A.
探测器供电线路短路或者断开
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
探测器反馈线路短路或者断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)可燃气体探测器报警性能:当被监视区域的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器应输出报警信号,探测器的低限报警响应时间不应超过()。
A.
20s
B.
30s
C.
60s
D.
100s
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)可燃气体探测器保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,原因可能是()
A.
探测器供电线路短路或者断开
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
探测器反馈线路短路或者断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,下面说法不正确的是?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D.
阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,原因可能是()
A.
该探测器损坏
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
该探测器连接线断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第25题
下面哪一项不是可燃气体探测报警系统的组成部分?()
A.
可燃气体报警控制器
B.
可燃气体探测器
C.
图形显示装置
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第26题
可燃气体探测报警系统由()等组成。
A.
可燃气体报警控制器
B.
可燃气体探测器
C.
图形显示装置
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,请问如何维修?()
A.
(单选题/1分)线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于()m。
A.
50
B.
60
C.
100
D.
120
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)可燃气体探测器保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第30题
()将泄漏的可燃气体浓度参数信息转变为电信号。
A.
感烟探测器
B.
感温探测器
C.
火焰探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,请问如何维修?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,连接好该探测器供电/通信连接线
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第34题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,疑为探测器通信线路短路,需要用哪个工具排查故障?()
A.
兆欧表
B.
万用表
C.
流量表
D.
电压计
点击查看答案
第35题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,下面处理方式不正确的是?()
A.
连接好该探测器供电/通信连接线
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)可燃气体探测器运行环境保养要求:
A.
清除控制器周边的可燃物、杂物
B.
清除线型可燃气体探测器发射器和接收器之间的遮挡物
C.
检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D.
检查控制器的显示是否正常
点击查看答案
第37题
火灾探测器的火灾特征参数不同,可分为()等。
A.
感光式探测器
B.
复合式探测器
C.
可燃气体探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第38题
根据火灾探测器的火灾特征参数不同,可分为()等。
A.
感光式探测器
B.
复合式探测器
C.
可燃气体探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第39题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》:检测比重大于空气的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)()。
A.
0.1m-0.4m
B.
0.2m-0.5m
C.
0.3m-0.6m
点击查看答案
第40题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》:检测比重大于空气的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)()m。
A.
0.2-0.5
B.
0.1-0.4
C.
0.3-0.6
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路。
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)可燃气体探测器设备外观保养要求不包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第43题
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A.
电气火灾监控探测器
B.
可燃气体探测器
C.
火灾探测器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。()
点击查看答案
第45题
()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
可燃气体探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容:探测器高度、采样管安装、采样孔设置、探测器标识。()
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)火灾探测器可分为感烟火灾探测器,感温火灾探测器,感光火灾探测器,可燃气体探测器,复合火灾探测器五种基本类型。()
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)可燃气体探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案