更多“(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,下面说法不正确的是?()”相关的问题
第1题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,下面说法不正确的是?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D.
阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)可燃气体探测系统线路常见故障不包括()
A.
可燃气体报警控制器无显示故障
B.
某一报警区域可燃气体探测器全部掉线故障
C.
某一回路可燃气体探测器全部掉线故障
D.
某只探测器掉线故障
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)可燃气体探测系统线路常见故障包括()
A.
可燃气体报警控制器无显示故障
B.
某一报警区域可燃气体探测器全部掉线故障
C.
某一回路可燃气体探测器全部掉线故障
D.
某只探测器掉线故障
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,原因不可能是()
A.
探测器供电线路短路或者断开
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
探测器反馈线路短路或者断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,原因可能是()
A.
探测器供电线路短路或者断开
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
探测器反馈线路短路或者断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,请问如何维修?()
A.
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,疑为探测器通信线路短路,需要用哪个工具排查故障?()
A.
兆欧表
B.
万用表
C.
流量表
D.
电压计
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,下面处理方式不正确的是?()
A.
连接好该探测器供电/通信连接线
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统的常见线路故障按故障出现的部位可以分为()。
A.
系统设备内部的连接线路故障
B.
可燃气体报警控制器和可燃气体探测器之间的连接线路故障
C.
可燃气体报警控制器设备故障
D.
可燃气体探测器损坏
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,原因可能是()
A.
该探测器损坏
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
该探测器连接线断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,请问如何维修?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,连接好该探测器供电/通信连接线
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第12题
下面哪一项不是可燃气体探测报警系统的组成部分?()
A.
可燃气体报警控制器
B.
可燃气体探测器
C.
图形显示装置
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第13题
可燃气体探测报警系统由()等组成。
A.
可燃气体报警控制器
B.
可燃气体探测器
C.
图形显示装置
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。()
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路。
点击查看答案
第16题
可燃气体探测器是可燃气体探测报警系统的核心控制单元。
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)火灾自动报警系统由()组成
A.
火灾探测报警系统
B.
消防联动控制系统
C.
可燃气体探测报警系统
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)可燃气体探测器报警性能:当被监视区域的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器应输出报警信号,探测器的低限报警响应时间不应超过()。
A.
20s
B.
30s
C.
60s
D.
100s
点击查看答案
第19题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,既属可燃气体又属有毒气体()。
A.
设可燃气体检(探)测器
B.
设可燃气体和有毒气体检(探)测器
C.
设有毒气体检(探)测器
点击查看答案
第20题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》:既属可燃气体又属有毒气体()。
A.
设可燃气体检(探)测器
B.
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》规定,既属可燃气体又属有毒气体()。
A.
设可燃气体检(探)测器
B.
设可燃气体和有毒气体检(探)测器
C.
设有毒气体检(探)测器
点击查看答案
第28题
下面哪些是可燃气体探测报警系统的组成部分?()
A.
火灾监控设备
B.
可燃气体探测器
C.
图形显示装置
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第29题
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A.
电气火灾监控探测器
B.
可燃气体探测器
C.
火灾探测器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第30题
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、图形显示装置和火灾声光警报器等组成。
点击查看答案
第31题
()是可燃气体探测报警系统的核心控制单元。
A.
可燃气体报警控制器
B.
可燃气体探测器
C.
图形显示装置
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)可燃气体探测系统日常保养项目不包括()。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列哪些要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验。()
A.
实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验)
B.
实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%-20%的比例抽检,但抽检总数不应少于20只
C.
被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求
D.
各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求
点击查看答案
第34题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
火灾探测器的火灾特征参数不同,可分为()等。
A.
感光式探测器
B.
复合式探测器
C.
可燃气体探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第37题
根据火灾探测器的火灾特征参数不同,可分为()等。
A.
感光式探测器
B.
复合式探测器
C.
可燃气体探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)可燃气体探测器保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第39题
火灾自动报警系统一般由火灾探测、报警控制和联动控制三部分构成。()
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)火灾自动报警系统一般由火灾探测、报警控制和联动控制三部分构成。()
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)探测比重小于空气的可燃气体探测器,其安装高度应高出释放源()。
A.
0.3~0.6m
B.
0.5~2m
C.
0.3~2m
D.
0.5~0.6m
点击查看答案
第42题
()将泄漏的可燃气体浓度参数信息转变为电信号。
A.
感烟探测器
B.
感温探测器
C.
火焰探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的()。
A.
中间
B.
顶部
C.
底部
D.
中间位或顶部
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)()属于火灾预警系统。
A.
电气火灾监控系统
B.
可燃气体探测报警系统
C.
消防泡灭火系统
D.
自动喷水灭火系统
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)可燃气体探测系统日常保养项目包括()等。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第46题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第47题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)可燃气体探测器保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于()m。
A.
50
B.
60
C.
100
D.
120
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。()
点击查看答案