A. 一种水力驱动的机械装置
B. 当消防用水的流量等于或大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C. 当消防用水的流量等于或小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D. 一种电力驱动的机械装置
E. 当消防用水的流量小于于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
搜题
第1题
E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
第3题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第4题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第5题
A. 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上
B. 水力警铃连接管道应采用镀锌钢管
C. 水力警铃的启动压力不应小于0.1MPa
D. 水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象
E. 水力警铃不需安装检修、测试的阀门
第6题
A. 一种水力驱动的机械装置
B. 当消防用水的流量不小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C. 当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D. 一种电力驱动的机械装置
E. 一种空气驱动的电力装置
第10题
A. 25mm
B. 20mm
C. 20m
D. 70dB
第13题
A. 5s
B. 1Os
C. 15s
D. 30s
第22题
A. 拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B. 检查水力警铃的配件,配齐组件
C. 完全开启报警阀前的供水控制阀
D. 对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
第23题
A. 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C. 未配置铃锤或者铃锤卡死
D. 消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
第24题
A. 钢管的公称直径应为20mm
B. 钢管的公称直径应为25mm
C. 钢管的长度不宜大于20m
D. 钢管的长度不宜小于20m
第37题
A. 要选定位置进行试射试验
B. 湿式报警阀应及时启动
C. 水力警铃在规定时间内发出报警铃声
D. 压力开关动作反馈信号
E. 水泵立即启动
第38题
A. 10
B. 20
C. 15
D. 30
第39题
A. 干式系统
B. 消火栓系统
C. 湿式系统
D. 非水系统
第41题
A. 水流较快
B. 水流较慢
C. 水压波动
D. 水流缺失
第44题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第45题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第49题
A. 维修火灾自动报警系统
B. 疏通节流孔板
C. 关闭或维修电磁阀
D. 检查水力警铃的配件,配齐组件
第50题
A. 正确
B. 错误
警告:系统检测到您的账号存在安全风险