第1题

报警管路控制阀应保持常闭,否则易造成水力警铃工作不正常。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

水力警铃工作不正常的故障如何解决?()

A. 更换水力警铃

B. 重新进行安装调试

C. 报警管路控制阀保持常闭

D. 进行冲洗和疏通,清除异物

点击查看答案

第3题

对水力警铃工作不正常的原因描述不正确的是()

A. 产品质量问题

B. 安装调试不符合要求

C. 报警阀渗漏严重

D. 报警管路或警铃喷嘴堵塞

点击查看答案

第4题

引起水力警铃工作不正常的原因有()

A. 产品质量问题

B. 安装调试不符合要求

C. 报警管路控制阀被关闭

D. 报警管路或警铃喷嘴堵塞

点击查看答案

第5题

报警阀组准工作状态要求包括:()

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第6题

以下哪项符合报警阀组准工作状态要求?

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第7题

末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及任意点处的喷头工作压力等。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第8题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()

A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

B. 压力表管路堵塞

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 压力表管路控制阀完全打开

点击查看答案

第9题

(单选题/1分)对于泡沫一水喷淋系统联动控制功能测试的描述不正确的是()

A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作

B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵

C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀

D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出

点击查看答案

第10题

(多选题/1分)对于泡沫一水喷淋系统联动控制功能测试的描述正确的有()

A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作

B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵

C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀

D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出

点击查看答案

第11题

湿式报警阀组采取了哪些措施防止误报()。

A. 报警阀内设有平衡管路

B. 在报警阀至警铃的管路上设置开关

C. 报警阀内没有平衡管路

D. 在报警阀至警铃的管路上设置保护器

E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器

点击查看答案

第12题

湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、控制阀、()等组成。

A. 电磁阀

B. 流量计

C. 压力开关

D. 平衡阀

点击查看答案

第13题

湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第14题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因不包括()

A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

B. 管道内有大量空气

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

点击查看答案

第15题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()

A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

B. 管道内有大量空气

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

点击查看答案

第16题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因是()

A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开

B. 压力表管路堵塞

C. 预作用报警装置的报警阀体漏水

D. 压力表管路堵塞

点击查看答案

第17题

(判断题/1分)报警隔离球阀未打开也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第18题

(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

(判断题/1分)压力表管路控制阀未打开或者开启不完全也会造成预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第20题

自动喷水灭火系统报警阀组不带延迟器的水力警铃发出铃声的时间控制在报警阀动作后的5s之内。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第21题

使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()。

A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP

B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动

C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。

D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)

E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水

点击查看答案

第22题

使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()

A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动

B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。

C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;

D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。

点击查看答案

第23题

湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,有可能是高位消防水箱无水。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第24题

干式报警阀自动滴水阀滴漏不止不可能是什么原因?()

A. 报警管路控制阀被关闭

B. 阀瓣密封圈磨损、老化开裂或变形

C. 阀座上有异物

D. 警铃试验阀关闭不严或损坏

点击查看答案

第25题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件

D. 完全关闭压力表管路控制阀

点击查看答案

第26题

(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围该如何解决()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件

D. 完全关闭压力表管路控制阀

点击查看答案

第27题

报警阀组准工作状态要求为:()

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第28题

联动控制测试时,通过开启()或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。

A. 末端试水装置

B. 报警阀泄水阀

C. 警铃试验阀

D. 专用测试管路

点击查看答案

第29题

联动控制测试时,通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第30题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查_______的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第31题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第32题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第33题

(判断题/1分)闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试可采用末端试水装置、楼层试水阀或者泡沫液试验阀(系统试验阀)。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第34题

哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 关闭末端试水装置阀门

D. 完全开启压力表管路控制阀

点击查看答案

第35题

(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 关闭末端试水装置阀门

D. 完全开启压力表管路控制阀

点击查看答案

第36题

湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,不可能是什么原因?()

A. 压力表损坏

B. 压力表进水管路堵塞

C. 水源侧控制阀被关闭

D. 湿式报警阀损坏

点击查看答案

第37题

湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,可能是什么原因?()

A. 压力表损坏

B. 压力表进水管路堵塞

C. 水源侧控制阀被关闭

D. 高位消防水箱无水

点击查看答案

第38题

湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()

A. 排水阀门未完全关闭

B. 阀瓣密封垫老化或损坏

C. 压力表损坏

D. 报警管路警铃试验阀处渗漏

点击查看答案

第39题

连锁控制的测试方法:

A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作

B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路

C. 压力开关动作后直接启动消防水泵

D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。

点击查看答案

第40题

湿式报警阀组采取了哪些措施防止误报()。

A. 报警阀内设有平衡管路

B. 在报警阀至警铃的管路上设置开关

C. 报警阀内没有平衡管路

D. 在报警阀至警铃的管路上设置保护器

E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器

点击查看答案

第41题

湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足不可能是什么原因?()

A. 压力表损坏

B. 压力表进水管路堵塞

C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞

D. 水源侧控制阀被关闭

点击查看答案

第42题

湿式报警阀阀前压力表显示正常,但阀后压力表显示无压力或水压不足可能是什么原因?()

A. 压力表损坏

B. 压力表进水管路堵塞

C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞

D. 水源侧控制阀被关闭

点击查看答案

第43题

报警阀功能试验时,不带延迟器的水力警铃应在__________s内发出报警铃声,压力开关应及时动作,并反馈信号。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

点击查看答案

第44题

报警阀功能试验时,带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在()内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。

A. 5s

B. 1Os

C. 15s

D. 30s

点击查看答案

第45题

湿式报警阀阀后压力表显示正常,但阀前压力表显示无压力或水压不足,如何维修?()

A. 更换压力表

B. 对进水管路进行冲洗、维修

C. 排查并打开被误关的阀门

D. 进行水箱补水作业

点击查看答案

第46题

连锁控制的测试方法:通过开启()等方式模拟喷头动作,使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路,压力开关动作后直接启动消防水泵。

A. 末端试水装置

B. 报警阀泄水阀

C. 专用测试管路

D. 警铃试验阀

点击查看答案

第47题

水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,镀锌钢管的公称直径应为(),其长度不宜大于()安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于()

A. 25mm

B. 20mm

C. 20m

D. 70dB

点击查看答案

第48题

水力警铃是一种靠()驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。

A. 电力

B. 火力

C. 水力

D. 重力

点击查看答案

第49题

湿式报警阀组采取防止误报措施有()。

A. 安装水流指示器

B. 报警阀内没有平衡管路

C. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器

D. 在报警阀上安装阀门

E. 在管路上安装减压阀

点击查看答案

第50题

下面哪一项不是联动控制的测试方法()

A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。

B. 通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。

C. 在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。

D. 通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案