重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>消防水泵的启动方式,正确的选项是:(  )。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

消防水泵的启动方式,正确的选项是:()。

A. 自动控制启动

B. 消防控制室(盘)远程控制

C. 消防水泵房现场应急操作

D. 火灾手动报警按钮控制

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“消防水泵的启动方式,正确的选项是:()。”相关的问题

第1题

消防水泵的启动方式,正确的选项是:()。

A. 自动控制启动

B. 消防控制室(盘)远程控制

C. 消防水泵房现场应急操作

D. 火灾手动报警按钮控制

点击查看答案

第2题

本题正确的选项是()。

A. 消防水泵应能手动启动和自动启动

B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态

C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架

D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m

点击查看答案

第3题

(单选题/1分)下列消防水泵的说法,正确的是()

A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。

B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。

C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。

D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低

点击查看答案

第4题

(多选题/1分)湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列()规定:

A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;

B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;

C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。

D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响

点击查看答案

第5题

以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行;以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行。

A. 20;20

B. 30;30

C. 40;40

D. 50;50

点击查看答案

第6题

(多选题/1分)消火栓系统的联动控制设计应符合以下()规定

A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器

D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响

点击查看答案

第7题

消防控制室对消火栓系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;

B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。

C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。

D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵

点击查看答案

第8题

(单选题/1分)消防水泵不能现场手动启动的原因不正确的是()

A. 控制柜未在自动状态

B. 空气开关未合闸

C. 进水阀门关闭

D. 电源缺相

点击查看答案

第9题

消防水泵的启动方式分为()启动。

A. 自动

B. 手动

C. 电动

D. 机械应急

E. 气动

点击查看答案

第10题

(多选题/1分)消火栓系统中建筑消防设施运行状态信息包括:()

A. 消防水泵电源的工作状态;

B. 消防水泵的启、停状态和故障状态;

C. 消防水箱(池)水位、管网压力报瞥信息;

D. 消火栓按钮的报警信息;

E. 消防泵的手动、自动状态。

点击查看答案

第11题

(多选题/1分)消防控制设备对室内消火栓系统应有()等控制、显示功能。

A. 控制消防水泵的启、停

B. 显示启泵按钮的位置

C. 显示消防水泵的工作、故障状态

D. 显示消火栓栓口的出水压力

E. 消防水箱的水位

点击查看答案

第12题

以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在___________s内投入正常运行。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

点击查看答案

第13题

以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

点击查看答案

第14题

消防控制室对消火栓系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。

A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态

B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息

C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号

D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号

点击查看答案

第15题

消防控制室对消火栓系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。

D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号

点击查看答案

第17题

A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启.停状态和故障状态

B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息

C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启.停,并显示其动作反馈信号

D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号

点击查看答案

第19题

消防水泵设置的正确选项是:()

A. 消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致,且工作泵不宜超过2台

B. 消防水泵应采用自灌式吸水

C. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊

D. 消防水泵的出水管上应设置止回阀、明杆闸阀

点击查看答案

第20题

(单选题/1分)不符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的是:()

A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态

B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常

C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常

D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常

点击查看答案

第22题

(多选题/1分)符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的有:()

消防水泵调试应符合下列要求:(1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30S内投人正常运行;(2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在()s内投人正常运行。

A. 35

B. 30

C. 50

D. 20

点击查看答案

第24题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,

B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。

点击查看答案

第25题

系统测试时,消防水泵不能自动启动的维修方法不正确的是?()

A. 检查并接实脱落线路

B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态

C. 对控制回路和电气部件进行检修

D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换

点击查看答案

第26题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态

B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号

点击查看答案

第27题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()

自动喷水灭火系统中以自动或手动方式启动水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行。

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

点击查看答案

第29题

(多选题/1分)消防电梯日常检查的主要内容:()

A. 检查消防电梯载重能力是否符合要求;

B. 检查消防电梯内的消防电话外观是否完好;

C. 检查消防电梯的双电源供电是否正常;

D. 检查消防电梯井的排水泵是否能自动启动;

E. 启动消防电梯迫降模块,观察消防电梯是否降至首层,待门自动打开后,测试消防电梯能否正常工作,并测试首层到顶层所需时间。

点击查看答案

第30题

对于消火栓出水压力不足的描述不的是()

A. 管网渗漏严重

B. 临时高压系统消防水泵未启动

C. 消防水泵出水管路阀门未完全开启

D. 消防水泵试水管路阀门未完全开启

点击查看答案

第31题

当采用柴油机消防水泵时下列不符合要求的是()。

A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机

B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求

C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响

D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h

点击查看答案

第32题

(多选题/1分)下列关于气压给水装置的设置要求的说法中正确的有()。

A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。

B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。

C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。

D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。

E. 稳压泵应设置备用泵。

点击查看答案

第34题

消防水泵的启动方式分为自动、手动和机械应急启动。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第36题

(单选题/1分)消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常启动时间不应大于();当控制柜内的控制线路发生故障,采用手动机械启泵时,应确保消防水泵在报警()内正常工作

A. .1min;3min

B. .1min;4min

C. .2min;4min

D. .2min;5min

点击查看答案

第37题

(单选题/1分)消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,当控制柜内的控制线路发生故障,需采用手动机械启泵时,应确保消防水泵在报警()min内正常工作。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

点击查看答案

第38题

(单选题/1分)消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常启动时间不应大于()秒;

A. 30

B. 60

C. 120

D. 300

点击查看答案

第39题

(单选题/1分)以下维护保养要求描述错误的是()

A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;

B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;

C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;

D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;

点击查看答案

第40题

(多选题/1分)雨淋系统的联动控制设计,应符合下列()规定:

A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;

B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;

C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启

点击查看答案

第41题

对于消防控制室远程不能启停消防水泵维修方法正确的是?()

A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态

B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态

C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"

D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态

点击查看答案

第42题

对于消防控制室远程不能启停消防水泵维修方法正确的是?()

A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态

B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态

C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"

D. 将多线控制盘解锁为"手动允许"

点击查看答案

第43题

对消火栓系统进行检查,主要检查下列()等内容。

A. 消防水压力

B. 消火栓的使用方法

C. 消火栓的启动按钮

D. 阀门有无生锈

E. 是否方便使用

点击查看答案

第44题

A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作

B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路

C. 压力开关动作后直接启动消防水泵

D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。

点击查看答案

第50题

消防控制室对泡沫灭火系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;

B. 消防控制室应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;

C. 消防控制室应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。

D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案