A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
搜题
第2题
A. 雨淋系统采用开式喷头
B. 雨淋系统适用于火灾水平蔓延速度快的场所
C. 雨淋系统的配水管道应设置快速排气阀
D. 发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵
第3题
A. 报警阀内设有平衡管路
B. 在报警阀至警铃的管路上设置开关
C. 报警阀内没有平衡管路
D. 在报警阀至警铃的管路上设置保护器
E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
第4题
A. 安装水流指示器
B. 报警阀内没有平衡管路
C. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
D. 在报警阀上安装阀门
E. 在管路上安装减压阀
第5题
A. 1.1
B. 1.2
C. 0.7
D. 0.5
E. 0.3
第6题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第7题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第8题
A. 到额定起重力矩或额定起重量的80%以上时,应发出断续的声光报警
B. 达到额定起重力矩或额定起重量的90%以上时,应发出断续的声光报警
C. 达到额定起重力矩或额定起重量的90%以上时,应发出连续清晰的声光报警
D. 达到额定起重力矩或额定起重量的100%以上时,应发出连续清晰的声光报警
E. 发出连续清晰的声光报警时,只有在降低到额定工作能力110%以内时报警才停止
第12题
A. 干式系统
B. 湿式系统
C. 预作用系统
D. 雨淋系统
第13题
A. 干式系统
B. 湿式系统
C. 预作用系统
D. 雨淋系统
第14题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第16题
A. 报警阀组距室内地面高度宜为1.2m
B. 报警阀两侧与墙的距离不应小于0.5m
C. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m
D. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.5m
E. 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m
第17题
A. 一种水力驱动的机械装置
B. 当消防用水的流量等于或大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C. 当消防用水的流量等于或小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D. 一种电力驱动的机械装置
E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
第18题
A. 修复或者更换复位装置
B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀
C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
第19题
A. 复位装置存在问题
B. 线路故障
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第20题
A. 修复或者更换复位装置
B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀
C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
第21题
A. 复位装置存在问题
B. 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第28题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第30题
A. 一种水力驱动的机械装置
B. 当消防用水的流量不小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C. 当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D. 一种电力驱动的机械装置
E. 一种空气驱动的电力装置
第31题
A. 15s
B. 30s
C. 5s90s
D. 5s60s
第33题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第37题
A. 一种水力驱动的机械装置
B. 当消防用水的流量等于或大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C. 当消防用水的流量等于或小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D. 一种电力驱动的机械装置
E. 当消防用水的流量小于于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
第38题
A. 火灾自动报警系统误报,联动开启
B. 节流孔板堵塞
C. 电磁阀被误开或漏水
D. 未将系统侧管网内的余水排尽
第39题
A. 火灾自动报警系统误报,联动开启
B. 节流孔板堵塞
C. 电磁阀被误开或漏水
D. 未将系统侧管网内的余水排尽
第40题
A. 维修火灾自动报警系统
B. 疏通节流孔板
C. 关闭或维修电磁阀
D. 检查水力警铃的配件,配齐组件
第44题
A. 两侧与墙的距离不应小于0.5米
B. 两侧与墙的距离不应大于0.5米
C. 正面与墙的距离不应小于1.2米
D. 出水管报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5米
第45题
A. 1.2m
B. 1.3m
C. 1.2m
D. 0.5m
警告:系统检测到您的账号存在安全风险