首页>试题列表>某加氢装置因3、5MPa蒸汽中断引起循环氢压缩机停运,7bar/min泄压自动开启,当系统压力降至8、0MPa时装置人员感觉能够控制温升就停止泄压,但很快床层温度又上升,被迫再次启动7bar/min泄压。如此重复了7次,直至最后系统压力泄至0、05MPa后充入氮气才控制住反应温度。关于这起事故原因分析不正确的是( )。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某加氢装置因3、5MPa蒸汽中断引起循环氢压缩机停运,7bar/min泄压自动开启,当系统压力降至8、0MPa时装置人员感觉能够控制温升就停止泄压,但很快床层温度又上升,被迫再次启动7bar/min泄压。如此重复了7次,直至最后系统压力泄至0、05MPa后充入氮气才控制住反应温度。关于这起事故原因分析不正确的是()。

A. 事故的直接原因是3、5MPa蒸汽供应中断

B. 事故的主要原因是3、5MPa蒸汽供应中断

C. 事故的主要原因是操作人员没有遵守7bar/min紧急泄压规定,在条件没有满足时就停止7bar/min泄压

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某加氢装置因3、5MPa蒸汽中断引起循环氢压缩机停运,7bar/min泄压自动开启,当系统压力降至8、0MPa时装置人员感觉能够控制温升就停止泄压,但很快床层温度又上升,被迫再次启动7bar/min泄压。循环氢压缩机停运,7bar/min泄压将自动开启。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第3题

某装置在开工氢气气密过程中,当系统压力升至12、0MPa时,循环氢压缩机出口流量孔板发生大量泄露,操作人员并不知情,由附近运保人员报告装置,所幸装置没有着火,随后装置紧急泄压至8、0MPa,停运并隔离循环氢压缩机制止了泄露。关于事故分析有误的是()。

A. 开工氢气气密时装置没有人员巡检是明显违反规定的

B. 孔板安装质量不到位是本起事故的主要原因

C. 虽然大量氢气泄露,但只要没有引起着火,就不算是事故,只要处理掉就可以了

点击查看答案

第4题

(判断题/1分)气体灭火系统启动装置进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第5题

某装置在开工氢气气密过程中,当系统压力升至12.0MPa时,循环氢压缩机出口流量孔板发生大量泄露,操作人员并不知情,由附近运保人员报告装置,所幸装置没有着火,随后装置紧急泄压至8.0MPa,停运并隔离循环氢压缩机制止了泄露。关于事故分析有误的是()。

A. 开工氢气气密时装置没有人员巡检是明显违反规定的

B. 孔板安装质量不到位是本起事故的主要原因

C. 虽然大量氢气泄露,但只要没有引起着火,就不算是事故,只要处理掉就可以了

点击查看答案

第6题

某加氢装置在开工气密阶段,当系统压力升至3、0MPa时,不知何人将进炉和高压换热器进料控制阀关闭,另外循环氢压缩机反飞动阀处于手动控制且开度很小,这样循环氢压缩机出口压力很快达到10、0MPa,使高压换热器管壳程压差高达7、0MPa,情况十分危险。这起事故虽然没有造成严重后果,但性质恶劣。关于这起事故的分析不正确的是()。

A. 这起事故最终没有造成严重后果,最多算一幢未遂事故,应不予追究

B. 这起事故的原因处于开工现场管理混乱上,没有进行统一指挥

C. 事故中技术不到位也是其中原因,压缩机开机阶段,反飞动阀应处于自动状态

点击查看答案

第7题

对于加氢装置,当中压蒸汽中断,循环氢压缩机停运,反应系统应()。

A. 0、7MPa/min自动泄压

B. 0、7MPa/min手动泄压

C. 2、1MPa/min自动泄压

点击查看答案

第8题

某加氢装置在开工试运期间,因为发生高压注水中断,致使大量的反应生成物反窜到脱盐水罐,造成脱盐水罐的进水口法兰刺裂,并伴有大量的白色雾状反应生成物喷出。针对这起事故的预防措施不正确的是()。

A. 泄去系统压力进行注水点单向阀检修

B. 应分析注水系统停运原因

C. 这起事故主要为注水停运引起,只要重新开启高压注水泵即可

点击查看答案

第9题

若循环氢压缩机停,0.7MPa/min泄压自启动,可立即复位开循环氢压缩机。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

加氢装置加热炉炉膛发生爆炸,首先应()。

A. 0、7MPa/min紧急泄压

B. 2、1MPa/min紧急泄压

C. 紧急停运原料油泵

点击查看答案

第11题

某加氢装置检修结束转入开工操作,当系统压力升至13MPa,反应器入口温度升至180℃时发现高压换热器底部排污导淋崩掉,大量氢气泄漏着火,装置进行紧急泄压处理。针对这起事故应采取的预防措施不正确是()。

A. 停工期间对高压临氢部位注碱清洗

B. 加强原料油和氢气中氯离子含量监控

C. 排污导淋崩掉属于工艺氯离子腐蚀,跟设备材质无关

点击查看答案

第12题

由于界外原料油输送中断,加氢装置应()。

A. 紧急停车

B. 0、7MPa/min泄压

C. 反应系统改长循环流程

点击查看答案

第13题

(单选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()

A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施

点击查看答案

第14题

(多选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()

某加氢装置在停工降温降压阶段,操作人员在系统压力10MPa时熄灭加热炉,开进料泵出口吹扫氢,使反应器入口温度降至130℃。后被装置值班人员发现又重新提回到135℃以上。关于这个事故分析不正确的是()。

A. 操作工没有遵循反应器降温降压的操作规定

B. 130℃距离135℃也不远,应该不会对反应器材质造成损伤

C. 装置在停工之前对停工方案培训学习力度不够

点击查看答案

第16题

(单选题/1分)灭火剂输送管道的气密性试验不符合规定的是()

A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.

B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。

C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。

D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

点击查看答案

第17题

(多选题/1分)灭火剂输送管道的气密性试验符合规定的是()

某装置开工进油后反应系统显示正常,分馏系统塔釜温度升至350℃了也不见塔顶和侧线有产品馏出,紧接着分馏塔安全阀起跳,此时内操DCS屏幕显示塔内压力已经升至0、35MPa,分馏塔已严重超压。装置立即采取快速泄压,造成分馏塔冲塔。关于这起事故的原因分析不正确的是()。

A. 分馏系统塔釜温度到了350℃也不见产品出来,就表明分馏系统存在问题,装置人员也没有引起重视,表明管理有问题

B. 泄压过程中由于压差太大极有可能造成冲塔,这属于正常现象

C. 分馏塔超压严重内操人员也没有发现,表明员工责任心不到位

点击查看答案

第19题

某加氢装置系统压力由往复式新氢压缩机对来自管网和制氢PSA氢气增压来控制稳定,那该装置系统压力波动的原因分析不正确的是()。

A. 制氢装置PSA故障

B. 往复式新氢压缩机故障停运

C. 注水泵故障停运

点击查看答案

第20题

安全泄压装置的类型有()等。

A. 安全阀

B. 止回阀

C. 防爆片

D. 防爆帽

E. 易熔塞

点击查看答案

第21题

(单选题/1分)气体灭火系统气压强度试验不符合规定的是:()

A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.

B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力

D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格

点击查看答案

第22题

(多选题/1分)气体灭火系统气压强度试验应遵守下列规定:()

某加氢装置停工检修反应系统,分馏系统氮气保压着。开工引油后分馏系统建立单塔循环,反应系统来油后就改入正常流程。随着分馏系统温度的升高,脱丁烷塔发生了冲塔,还吹翻了15层塔盘。这起事故的原因分析不正确的是()。

A. 这起事故主要是开工阶段分馏系统只是单塔循环,低分到脱丁烷塔之间管线和设备内还有积水

B. 开工前设备检查不到位,没有对塔内件紧固情况进行检查

C. 装置对开工前脱水工作重视程度不够

点击查看答案

第24题

下列属于管道试压的组织步骤的是()。

A. 接好试压泵

B. 打开系统最高处的排气阀门

C. 满水后排净空气,并将排气阀关闭

D. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压

E. 做好防冻措施

点击查看答案

第25题

采煤机牵引无力的原因可能是()。

A. 低压控制压力偏低

B. 系统的高压与低压相互窜通

C. 主回路系统泄漏严重

D. 主泵或液压马达泄漏或损坏

E. 制动装置不能完全松闸

点击查看答案

第26题

某加氢装置开工后运转1个月左右就发生循环氢脱硫塔压差上升,胺液带至循环氢压缩机入口分液罐导致液位高位联锁停机。关于这起事故原因分析不正确的是()。

A. 胺液质量差是这起事故的主要原因

B. 这起事故由胺液含固体杂质或者轻质烃类引起,跟内操人员无关

C. 这起事故可能也是由于循环氢脱硫塔设计的气相负荷不够,气速过高导致液泛

点击查看答案

第29题

管道进行气压试验的正确步骤是()。

A. 缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→一直至试验压力稳压10min-试验压力降至设计压力.涂发泡剂检验.不泄漏为合格

B. 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力.涂发泡剂检验.不泄漏为合格

C. 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验.不泄漏为合格

D. 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力.保持30min→以压力不降、无渗漏为合格

点击查看答案

第30题

(判断题/1分)气体灭火系统气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的30%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压5min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第31题

在装置停工时,系统必须用氮气密封,其目的是()。

A. 控制系统温度

B. 控制系统压力

C. 使系统处于微正压压,防止空气进入系统

点击查看答案

第32题

(单选题/1分)关于灭火剂输送管道气压强度试验,下列不符合规定的是:()

A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.

B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。

C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。

D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

点击查看答案

第33题

(多选题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验应遵守下列规定:()

A. 阀门自动开启型安全泄压装置

B. 阀门半自动开启型安全泄压装置

C. 阀门手动开启型安全泄压装置

点击查看答案

第35题

安全阀是一种()

A. 阀门自动开启型安全泄压装置

B. 阀门半自动开启型安全泄压装置

C. 阀门手动开启型安全泄压装置

点击查看答案

第36题

关于安全阀的作用下面()的表述不正确。

A. 超压时自动开启泄压

B. 泄压时,发出警告声响

C. 压力降到0以后自动回座关闭

D. 供热系统的热力站内的管道应涂符合规定的颜色和标志,并标明供热介质()

点击查看答案

第37题

(多选题/1分)下列关于气压给水装置的设置要求的说法中正确的有()。

A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。

B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。

C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。

D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。

E. 稳压泵应设置备用泵。

点击查看答案

第38题

空气压缩机发现下列情况之一时,应立即停机检查,找出原因待故障排除后,才能作业()。

A. 漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断

B. 压力表、温度表、电流表的指示值超过规定

C. 排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效

D. 机械有异响或电机电刷发生强烈火花

E. 安全防护、压力控制装置及电气绝缘装置失效

点击查看答案

第40题

柴油发动机在压缩行程终了时气体的温度和压力都比汽油机()。

A. 低

B. 高

C. 相同

点击查看答案

第44题

下列关于复合循环锅炉说法正确的是?

A. 全负荷循环锅炉又称低循环倍率锅炉

B. 低循环倍率是指上升管中每产生1kg蒸汽,进入循环回路的蒸汽量

C. 有效压差等于运动压差加上升系统的总阻力

D. 运动压差仅包括上升系统地阻力

点击查看答案

第45题

装置循环氢中断后,如果反应器床层超温,可采取的措施是()。

A. 启动紧急泄压阀

B. 打冷氢

C. 床层通氮气

点击查看答案

第46题

快开门式压力容器停止操作时,正确的操作顺序为()。

A. 先降温、再降压、最后开启快开门

B. 先降压、再降温、最后开启快开门

C. 先降压、再开启快开门、最后降温

D. 先降温、再开启快开门、最后降压

点击查看答案

第47题

给水管道试压加压操作不正确的是()。

A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;

B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压

C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力

D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压水,直至排净

点击查看答案

第48题

给水管道试压加压操作不正确的是()。

A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;

B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压

C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力

D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压用水,直至排净

点击查看答案

第49题

灰气联合泵工作中要注意压力表的压力,超压时应及时停机,打开()查明原因,排除故障后再启动机械。

A. 进浆口

B. 出浆口

C. 泄浆阀

D. 进浆阀

点击查看答案

第50题

反应系统氮气吹扫采用()。

A. 反复升泄压

B. 氮气连续进入和连续排放

C. 一次性升泄压

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案