更多“防火卷帘点动"()"按钮,观察卷帘是否向下运行并保持平稳顺畅、无卡阻现象;双扇帘面上升下降是否同步;帘面下降到地面时是否能自动停止,关闭是否严密。”相关的问题
第1题
防火卷帘点动"()"按钮,观察卷帘是否向下运行并保持平稳顺畅、无卡阻现象;双扇帘面上升下降是否同步;帘面下降到地面时是否能自动停止,关闭是否严密。
点击查看答案
第2题
关于防火卷帘的巡查和监控的具体要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B.
应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C.
关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D.
通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E.
通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
点击查看答案
第3题
()启动防火卷帘内外两侧控制器和手动按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能是否正常。
点击查看答案
第4题
关于防火卷帘的测试要求下面那几个说法是正确的()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
D.
双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm
点击查看答案
第5题
()手动操作防火卷帘手动拉链,检查防火卷帘升、降功能是否正常,且无滑行撞击现象。
点击查看答案
第6题
防火卷帘帘面不速放不可能是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
门体与导轨卡住
D.
附件链条生锈
点击查看答案
第7题
防火卷帘帘面不速放要怎样维修?
A.
检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B.
门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C.
检查导轨是否卡住
D.
检查导轨、防风钩是否变形并维修
点击查看答案
第8题
防火卷帘帘面不速放可能是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
门体与导轨卡住
D.
附件链条生锈
点击查看答案
第9题
防火卷帘帘面不速放,要检查导轨、防风钩是否变形并维修。
点击查看答案
第10题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢要怎样维修?
A.
检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B.
门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C.
检查导轨是否卡住
D.
检查导轨、防风钩是否变形并维修
点击查看答案
第11题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢不可能是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
导轨上端弧形不够顶住帘面
D.
帘面上防风钩变形顶住导轨
点击查看答案
第12题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
导轨上端弧形不够顶住帘面
D.
帘面上防风钩变形顶住导轨
点击查看答案
第13题
导轨变形卡住帘面,防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢。
点击查看答案
第14题
()手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能是否正常。
点击查看答案
第15题
对卷门机进行功能测试,()防火卷帘运行,应平稳顺畅、无卡涩现象,关闭应严密。
A.
现场手动
B.
远程手动
C.
现场自动
D.
远程自动
E.
机械应急操作
点击查看答案
第16题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第17题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第18题
防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面()处停止,延时5s~60s后,继续下降至全闭,并向消防控制设备反馈各部位动作信号。
A.
1.2米
B.
1.5米
C.
1.8米
D.
2米
点击查看答案
第19题
本题哪项不符合建筑消防设施巡查的内容要求:()
A.
常闭式防火门是否处于关闭状态;
B.
防火卷帘下是否堆放物品;
C.
消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况;
D.
营业期间有无超范围经营的情况。
点击查看答案
第20题
符合建筑消防设施巡查的内容要求的是:()
A.
常闭式防火门是否处于关闭状态;
B.
防火卷帘下是否堆放物品;
C.
消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况;
D.
营业期间有无超范围经营的情况。
点击查看答案
第21题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢,考虑接触器触头及线圈问题。
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)感烟火灾探测器的报警信号联动控制疏散通道的防火卷帘下降置底。
点击查看答案
第23题
疏散通道上防火卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号触发联动模块,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面()m处停止;再触发一个专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器联动控制防火卷帘下降到底。
A.
1.2
B.
1.5
C.
1.8
D.
2
点击查看答案
第24题
疏散通道上的防火卷帘,在感烟火灾探测器动作后,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至()处停止。
A.
地(楼)面
B.
距地(楼)面1.2m
C.
距地(楼)面1.8m
D.
距地(楼)面2.0m
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)消防控制设备对疏散通道上防火卷帘的控制,在感温探测器动作后,卷帘下降距地(楼)面1.8m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底。()
点击查看答案
第26题
防火卷帘测试时,双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于100mm。()
点击查看答案
第27题
关于防火卷帘控制器和手动按钮维护保养的内容,下列选项不正确的有()。
A.
检査防火卷帘控制器内部器件和手动按钮盒,紧固接线端口、螺栓等
B.
清洁控制箱内、表面和按钮盒上的灰尘污物,防止按钮卡阻而不能反弹。若发现有电线缠绕、打结等现象应及时处理
C.
检查电气线路是否损坏,运转是否正常,如果有损坏或不符合要求时应定期安排人员检修
D.
与火灾自动报警系统联动的防火卷帘控制器要不定期进行远程手动启动或联动控制,查看动作反馈信号是否正确
E.
检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换。修复完毕,应将设备恢复至正常状态
点击查看答案
第28题
防火卷帘的启、闭运行速度表述正确的是()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应大于7.5m/min。
D.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
点击查看答案
第29题
哪一项不能解决手动按钮盒不能启动防火卷帘的问题?()
A.
检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B.
检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C.
重新调整行程开关位置
D.
检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
点击查看答案
第30题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的描述不正确的是()
A.
电源发生故障
B.
卷门机发生故障
C.
手动按钮开关断路
D.
控制模块发生故障
点击查看答案
第31题
手动按钮盒不能启动防火卷帘该如何解决?()
A.
检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B.
检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C.
重新调整行程开关位置
D.
检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
点击查看答案
第32题
防火卷帘是指由()、箱体、手动按钮盒、温控释放装置、手动链条等组成。
A.
防火卷帘控制器
B.
卷门机
C.
卷轴
D.
帘面
E.
导轨
点击查看答案
第33题
防火门所在部位的巡查主要包括:()等。
A.
门前是否堆放物品
B.
门扇、门框及五金配件是否完好
C.
常闭门关闭是否严密
D.
闭门器是否灵活
E.
双扇防火门是否按顺序关闭
点击查看答案
第34题
设置在疏散通道上的防火卷帘,触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器,联动控制防火卷帘直接下降至距地(楼)面()处停止。
A.
1.2
B.
1.5
C.
1.8
D.
2
点击查看答案
第35题
设置在疏散通道上的防火卷帘,触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
点击查看答案
第36题
防火卷帘升降不到位,要留意限位开关是否损坏或断线。
点击查看答案
第37题
防火卷帘控制器可通过配接的手动按钮手动控制防火卷帘的升降。()
点击查看答案
第38题
防火卷帘控制器可通过配接的手动按钮手动控制防火卷帘的升降。
点击查看答案
第39题
本题哪项不符合建筑消防设施巡查要点的内容:()
A.
应急广播扬声器外观完好情况;
B.
防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态,外观完好情况,有无遮挡;
C.
消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观;
D.
发电机是否正在运转。
点击查看答案
第40题
符合建筑消防设施巡查要点的内容的是:()
A.
应急广播扬声器外观完好情况;
B.
防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态,外观完好情况,有无遮挡;
C.
消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观;
D.
发电机是否正在运转。
点击查看答案
第41题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的原因正确的是()
A.
行程开关断开
B.
卷门机过热保护
C.
卷帘被卡住
D.
控制器发生故障
点击查看答案
第42题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的描述正确的是()
A.
电源发生故障
B.
卷门机发生故障
C.
手动按钮开关断路
D.
控制模块发生故障
点击查看答案
第43题
手动按钮盒不能启动防火卷帘,是电源发生故障或卷门机发生故障。
点击查看答案
第44题
感烟火灾探测器的报警信号联动控制疏散通道的防火卷帘下降至底。()
点击查看答案
第45题
防火卷帘的拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于()。
A.
70N
B.
75N
C.
80N
D.
85N
点击查看答案
第46题
防火卷帘的拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于70N。()
点击查看答案
第47题
防火卷帘用卷门机设有自动限位装置,当防火卷帘启、闭至上、下限位时,应自动停止,其重复定位误差应小于()mm。
点击查看答案
第48题
防火卷帘的单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘而卷帘不同帘面的导轨也应相互平行,其平行度误差均应不大于5mm;防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料;座板与地而应平行,接触应均匀。()
点击查看答案
第49题
防火卷帘的温控释放装置是利用动作温度为(()±0.5)Y的感温元件控制防火卷帘依靠自重下降的装置。
点击查看答案
第50题
防火卷帘的温控释放装置是利用动作温度为(75±0.5)Y的感温元件控制防火卷帘依靠自重下降的装置。()
点击查看答案