更多“防火卷帘的拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于()。”相关的问题
第1题
防火卷帘的拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于()。
A.
70N
B.
75N
C.
80N
D.
85N
点击查看答案
第2题
防火卷帘的拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于70N。()
点击查看答案
第3题
防火卷帘的启、闭运行速度表述正确的是()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应大于7.5m/min。
D.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
点击查看答案
第4题
()手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能是否正常。
点击查看答案
第5题
关于防火卷帘的测试要求下面那几个说法是正确的()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
D.
双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm
点击查看答案
第6题
关于防火卷帘的巡查和监控的具体要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B.
应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C.
关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D.
通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E.
通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
点击查看答案
第7题
通过操作(),可实现防火卷帘依靠其自重匀速下降的功能。
A.
自动限位装置
B.
手动拉链
C.
手动速放装置
D.
温控释放装置
点击查看答案
第8题
防火卷帘卷门机应具有依靠防火卷帘自重恒速下降功能,其不需要太大的操作臂力,其臂力规定不得大于()。
A.
70N
B.
75N
C.
80N
D.
85N
点击查看答案
第9题
防火卷帘用卷门机设有自动限位装置,当防火卷帘启、闭至上、下限位时,应自动停止,其重复定位误差应小于()mm。
点击查看答案
第10题
防火卷帘的温控释放装置是利用动作温度为(()±0.5)Y的感温元件控制防火卷帘依靠自重下降的装置。
点击查看答案
第11题
防火卷帘的温控释放装置是利用动作温度为(75±0.5)Y的感温元件控制防火卷帘依靠自重下降的装置。()
点击查看答案
第12题
当发生火灾时,防火卷帘可通过()等多种方式控制防火卷帘下降。
A.
现场手动
B.
联动控制
C.
远程操作
D.
温控释放
E.
机械释放
点击查看答案
第13题
垂直卷帘的电动启闭运行速度不应大于9.5m/min。()
点击查看答案
第14题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第15题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第16题
()启动防火卷帘内外两侧控制器和手动按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能是否正常。
点击查看答案
第17题
防火卷帘是指由()、箱体、手动按钮盒、温控释放装置、手动链条等组成。
A.
防火卷帘控制器
B.
卷门机
C.
卷轴
D.
帘面
E.
导轨
点击查看答案
第18题
疏散通道防火卷帘门的自动/手动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组感烟和感温火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。()
点击查看答案
第19题
卷帘机应设有手动拉链和手动速放装置,其安装应()。
A.
位置应便于操作
B.
有明显标志
C.
不应加锁
D.
采用不燃或难燃材料制作
点击查看答案
第20题
卷帘机应设有手动拉链和手动速放装置,其安装应()。
A.
位置应便于操作
B.
有明显标志
C.
不应加锁
D.
采用不燃或难燃材料制作
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)在卷门机电源发生故障时,应能在控制器的控制下由控制器供电电源启动速放控制装置,实现防火卷帘自重下降,并可在中限位置使防火卷帘停止并延时,延时结束后再次启动速放控制装置,在防火卷帘到达下限位置时停止速放控制装置。在卷门机电源和控制器主电源都处于故障状态时,控制器应能够在()的支持下完成上述功能。
A.
蓄电池
B.
备用电源
C.
双电源
D.
发电机
点击查看答案
第22题
防火卷帘的现场启闭()
A.
手动操作装置
B.
防火卷帘控制器
C.
火灾探测器组
D.
防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能
点击查看答案
第23题
()手动操作防火卷帘手动拉链,检查防火卷帘升、降功能是否正常,且无滑行撞击现象。
点击查看答案
第24题
防火卷帘控制器可通过配接的手动按钮手动控制防火卷帘的升降。()
点击查看答案
第25题
防火卷帘控制器可通过配接的手动按钮手动控制防火卷帘的升降。
点击查看答案
第26题
疏散通道上防火卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号触发联动模块,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面()m处停止;再触发一个专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器联动控制防火卷帘下降到底。
A.
1.2
B.
1.5
C.
1.8
D.
2
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)下列说法哪些是正确的()
A.
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B.
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C.
在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D.
排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
点击查看答案
第28题
手动按钮盒不能启动防火卷帘该如何解决?()
A.
检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B.
检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C.
重新调整行程开关位置
D.
检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
点击查看答案
第29题
仅用于防火分隔防火卷帘的自动控制:应由设置在防火卷帘任意一侧的()报警信号作为系统的联动触发信号,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘的一次下降到底。
A.
一只感烟探测器与一只手动报警按钮组合
B.
两只手动报警按钮组合。
C.
两只输入模块组合
D.
两只感烟探测器或一只感烟探测器与一只感温探测器组合
点击查看答案
第30题
防火卷帘应结合卷门机的使用说明,制订卷门机、卷轴、手动拉链及手动速放装置的保养计划。维护保养的主要内容有:()。
A.
检査防火卷帘控制器内部器件和手动按钮盒,紧固接线端口、螺栓等
B.
定期检查卷门机金属零部件的表面,不应有裂纹
C.
手动拉链表面应无锈蚀
D.
电动机出线端子应加装金属接线盒
E.
卷门机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等杂物阻碍
点击查看答案
第31题
疏散通道防火卷帘的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组()的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。
A.
感烟和感温火灾探测器
B.
输入模块
C.
消火栓按钮
D.
输入输出模块
点击查看答案
第32题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的原因正确的是()
A.
行程开关断开
B.
卷门机过热保护
C.
卷帘被卡住
D.
控制器发生故障
点击查看答案
第33题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的描述正确的是()
A.
电源发生故障
B.
卷门机发生故障
C.
手动按钮开关断路
D.
控制模块发生故障
点击查看答案
第34题
疏散通道防火卷帘门的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组____的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。
A.
感烟和感温火灾探测器
B.
手动报警按钮
C.
消火栓按钮
D.
)输入输出模块
点击查看答案
第35题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的描述不正确的是()
A.
电源发生故障
B.
卷门机发生故障
C.
手动按钮开关断路
D.
控制模块发生故障
点击查看答案
第36题
设置在疏散通道上的防火卷帘,触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器,联动控制防火卷帘直接下降至距地(楼)面()处停止。
A.
1.2
B.
1.5
C.
1.8
D.
2
点击查看答案
第37题
设置在疏散通道上的防火卷帘,触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
点击查看答案
第38题
温控释放装置是利用动作温度为()℃的感温元件控制防火卷帘依靠自重下降的装置。
A.
(73±0.5)
B.
(75±0.5)
C.
(73±5)
D.
(75±5)
点击查看答案
第39题
哪一项不能解决手动按钮盒不能启动防火卷帘的问题?()
A.
检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B.
检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C.
重新调整行程开关位置
D.
检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
点击查看答案
第40题
疏散通道上的防火卷帘,在感烟火灾探测器动作后,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至()处停止。
A.
地(楼)面
B.
距地(楼)面1.2m
C.
距地(楼)面1.8m
D.
距地(楼)面2.0m
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)下列述说,属于消防联动控制设备对排烟设施应有控制和显示功能是()。
A.
触发开启相关部位排烟窗、排烟口或排烟阀,并接收其反馈信号
B.
启动相关部位的补风机,并接收其反馈信号
C.
排烟窗、排烟口或排烟阀启动信号触发消防联动控制器,联动控制相关部位排烟风机启动(双速排烟风机切换至高速排烟状态),并接收其反馈信号
D.
联动降落本防火区域的防火卷帘
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)消防控制设备对疏散通道上防火卷帘的控制,在感温探测器动作后,卷帘下降距地(楼)面1.8m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底。()
点击查看答案
第43题
防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面()处停止,延时5s~60s后,继续下降至全闭,并向消防控制设备反馈各部位动作信号。
A.
1.2米
B.
1.5米
C.
1.8米
D.
2米
点击查看答案
第44题
手动按钮盒不能启动防火卷帘,是电源发生故障或卷门机发生故障。
点击查看答案
第45题
侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于()。
A.
7.5m/min
B.
8.5m/min
C.
9.5m/min
D.
10.5m/min
点击查看答案
第46题
防火卷帘点动"()"按钮,观察卷帘是否向下运行并保持平稳顺畅、无卡阻现象;双扇帘面上升下降是否同步;帘面下降到地面时是否能自动停止,关闭是否严密。
点击查看答案
第47题
导轨变形卡住帘面,防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢。
点击查看答案
第48题
防火卷帘控制器应进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能调试。
点击查看答案
第49题
防火卷帘控制器应进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能调试。
点击查看答案
第50题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢要怎样维修?
A.
检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B.
门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C.
检查导轨是否卡住
D.
检查导轨、防风钩是否变形并维修
点击查看答案