更多“防火卷帘的单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘而卷帘不同帘面的导轨也应相互平行,其平行度误差均应不大于5mm;防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料;座板与地而应平行,接触应均匀。()”相关的问题
第1题
防火卷帘的单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘而卷帘不同帘面的导轨也应相互平行,其平行度误差均应不大于5mm;防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料;座板与地而应平行,接触应均匀。()
点击查看答案
第2题
单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘面卷帘不同帘面的导轨也应相互平行,其平行度误差均应不大于()mm。
点击查看答案
第3题
单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘布卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差不应大于()。
A.
10mm
B.
5mm
C.
3mm
D.
1mm
点击查看答案
第4题
单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘布卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差不应大于()。
A.
10mm
B.
5mm
C.
3mm
D.
1mm
点击查看答案
第5题
防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应()。
A.
为不燃或难燃材料
B.
符合健康、环保的有关规定
C.
为防烟密封材料
D.
为耐热材料
点击查看答案
第6题
关于防火卷帘的测试要求下面那几个说法是正确的()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
D.
双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm
点击查看答案
第7题
防火卷帘是指由()、箱体、手动按钮盒、温控释放装置、手动链条等组成。
A.
防火卷帘控制器
B.
卷门机
C.
卷轴
D.
帘面
E.
导轨
点击查看答案
第8题
防火卷帘的启、闭运行速度表述正确的是()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应大于7.5m/min。
D.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
点击查看答案
第9题
防火卷帘运行时噪声大哪一项不能维修?()
A.
检查导轨是否卡住
B.
紧固五金件
C.
节帘面位置,保证导轨相互平行
D.
加涂润滑油
点击查看答案
第10题
防火卷帘运行时噪声大不可能是什么原因?()
A.
五金件安装不牢固
B.
帘面走位
C.
未涂覆润滑油
D.
门体与导轨卡住
点击查看答案
第11题
防火卷帘运行时噪声大如何维修?()
A.
检查导轨是否卡住
B.
紧固五金件
C.
节帘面位置,保证导轨相互平行
D.
加涂润滑油
点击查看答案
第12题
防火卷帘未涂覆润滑油,运行时噪声比较大。
点击查看答案
第13题
防火卷帘运行时噪声大,可能是门体与导轨被卡住。
点击查看答案
第14题
关于防火卷帘的巡查和监控的具体要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B.
应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C.
关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D.
通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E.
通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
点击查看答案
第15题
防火卷帘测试时,双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于100mm。()
点击查看答案
第16题
设置在疏散通道上的防火卷帘,触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器,联动控制防火卷帘直接下降至距地(楼)面()处停止。
A.
1.2
B.
1.5
C.
1.8
D.
2
点击查看答案
第17题
设置在疏散通道上的防火卷帘,触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
点击查看答案
第18题
无机纤维复合防火卷帘的()等是用钢质材料做成的。
A.
帘面
B.
导轨
C.
座板
D.
门楣
E.
箱体
点击查看答案
第19题
防火卷帘中()应满足耐火完整性、隔热性和防烟性能的要求。
A.
特级防火卷帘
B.
钢制防火卷帘
C.
无机纤维复合防火卷帘
D.
垂直防火卷帘
点击查看答案
第20题
防火卷帘中()应满足耐火完整性、隔热性和防烟性能的要求。
A.
特级防火卷帘
B.
钢制防火卷帘
C.
无机纤维复合防火卷帘
D.
垂直防火卷帘
点击查看答案
第21题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢,考虑接触器触头及线圈问题。
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)下列说法哪些是正确的()
A.
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B.
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C.
在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D.
排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
点击查看答案
第23题
导轨变形卡住帘面,防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢。
点击查看答案
第24题
常见的防火卷帘有()。
A.
钢质防火卷帘
B.
铁质防火卷帘
C.
不锈钢制防火卷帘
D.
有机纤维复合防火卷帘
E.
无机纤维复合防火卷帘
点击查看答案
第25题
仅用于防火分隔防火卷帘的自动控制:应由设置在防火卷帘任意一侧的()报警信号作为系统的联动触发信号,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘的一次下降到底。
A.
一只感烟探测器与一只手动报警按钮组合
B.
两只手动报警按钮组合。
C.
两只输入模块组合
D.
两只感烟探测器或一只感烟探测器与一只感温探测器组合
点击查看答案
第26题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢要怎样维修?
A.
检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B.
门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C.
检查导轨是否卡住
D.
检查导轨、防风钩是否变形并维修
点击查看答案
第27题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢不可能是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
导轨上端弧形不够顶住帘面
D.
帘面上防风钩变形顶住导轨
点击查看答案
第28题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
导轨上端弧形不够顶住帘面
D.
帘面上防风钩变形顶住导轨
点击查看答案
第29题
无机纤维复合防火卷帘用无机纤維材料(防火纤维布内配不锈钢丝或不锈钢丝绳)做帘面,用钢质材料做()等。
A.
夹板
B.
导轨
C.
座板
D.
门楣
E.
箱体
点击查看答案
第30题
疏散通道上防火卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号触发联动模块,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面()m处停止;再触发一个专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器联动控制防火卷帘下降到底。
A.
1.2
B.
1.5
C.
1.8
D.
2
点击查看答案
第31题
钢质防火卷帘的()等是用钢质材料做成的。
A.
帘板
B.
导轨
C.
座板
D.
门楣
E.
手动按钮
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)感烟火灾探测器的报警信号联动控制疏散通道的防火卷帘下降置底。
点击查看答案
第33题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第34题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第35题
防火卷帘按材质分为()。
A.
钢质防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢木质防火卷帘
D.
石棉防火卷帘
E.
有机纤维复合防火卷帘
点击查看答案
第36题
防火卷帘按材质不同分为()。
A.
隔热防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢质防火卷帘
D.
特级防火卷帘
点击查看答案
第37题
防火卷帘按材质不同分为()。
A.
隔热防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢质防火卷帘
D.
特级防火卷帘
点击查看答案
第38题
防火卷帘帘面及导轨的保养,査看帘面外观:钢质帘而不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕毛刺等缺陷,无机纤维复合帘面所选用的纺织物不应有()等缺陷。
A.
撕裂
B.
缺角
C.
跳线、断线
D.
挖补
E.
色差
点击查看答案
第39题
疏散通道防火卷帘的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组()的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。
A.
感烟和感温火灾探测器
B.
输入模块
C.
消火栓按钮
D.
输入输出模块
点击查看答案
第40题
疏散通道防火卷帘门的自动/手动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组感烟和感温火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。()
点击查看答案
第41题
防火卷帘帘面不速放,要检查导轨、防风钩是否变形并维修。
点击查看答案
第42题
在消防设施中,能够抑制火灾蔓延作用的设备是()。
A.
防火门
B.
防火卷帘
C.
防排烟控制装置
D.
声光警报装置
点击查看答案
第43题
在消防设施中,不能够抑制火灾蔓延作用的设备是()。
A.
防火门
B.
防火卷帘
C.
防排烟控制装置
D.
声光警报装置
点击查看答案
第44题
防火卷帘的现场启闭()
A.
手动操作装置
B.
防火卷帘控制器
C.
火灾探测器组
D.
防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能
点击查看答案
第45题
疏散通道防火卷帘门的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组____的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。
A.
感烟和感温火灾探测器
B.
手动报警按钮
C.
消火栓按钮
D.
)输入输出模块
点击查看答案
第46题
防火卷帘用卷门机设有自动限位装置,当防火卷帘启、闭至上、下限位时,应自动停止,其重复定位误差应小于()mm。
点击查看答案
第47题
疏散通道上的防火卷帘,在感烟火灾探测器动作后,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至()处停止。
A.
地(楼)面
B.
距地(楼)面1.2m
C.
距地(楼)面1.8m
D.
距地(楼)面2.0m
点击查看答案
第48题
防火分区之间的防火墙上安装的门为()。
A.
甲级防火门
B.
乙级防火门
C.
丙级防火门
D.
普通门
点击查看答案
第49题
防火分区之间的防火墙上安装的门为()。
A.
甲级防火门
B.
乙级防火门
C.
丙级防火门
D.
普通门
点击查看答案
第50题
室内疏散楼梯间设置要求正确的是()。
A.
疏散楼梯间及前室与其他部位的防火分隔不应使用卷帘
B.
不应设置烧水间、可燃材料储藏室
C.
不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道
D.
在公共建筑的疏散楼梯间设置可燃气体管道时,应采用敞开楼梯间
E.
自然通风条件不符合防烟要求的,应设置机械加压防烟措施或防烟楼梯间
点击查看答案