A. 检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B. 检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C. 重新调整行程开关位置
D. 检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
搜题
第1题
A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C. 关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D. 通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E. 通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
第10题
A. 检査防火卷帘控制器内部器件和手动按钮盒,紧固接线端口、螺栓等
B. 清洁控制箱内、表面和按钮盒上的灰尘污物,防止按钮卡阻而不能反弹。若发现有电线缠绕、打结等现象应及时处理
C. 检查电气线路是否损坏,运转是否正常,如果有损坏或不符合要求时应定期安排人员检修
D. 与火灾自动报警系统联动的防火卷帘控制器要不定期进行远程手动启动或联动控制,查看动作反馈信号是否正确
E. 检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换。修复完毕,应将设备恢复至正常状态
第18题
A. 检査防火卷帘控制器内部器件和手动按钮盒,紧固接线端口、螺栓等
B. 定期检查卷门机金属零部件的表面,不应有裂纹
C. 手动拉链表面应无锈蚀
D. 电动机出线端子应加装金属接线盒
E. 卷门机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等杂物阻碍
第19题
A. “您能给自己想要解决的问题排个序吗?”
B. “您能说说还有其他想要解决的问题吗?”
C. “您能说一说想要解决这些问题的原因吗?”
D. “您能就前面提到的问题做进一步介绍吗?”
E. “您能说一说目前最想解决的问题是什么吗?”
第21题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第22题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第26题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第28题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第29题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第30题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启.停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启.停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第32题
A. 清除水流指示器管腔内的异物
B. 将调整螺母与触头调试到位
C. 排查系统侧管网渗漏点并进行维修
D. 维修和更换复位弹簧
第33题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第36题
A. 上行
B. 下行
C. 停止
D. 测试
第38题
A. 垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B. 其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C. 侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应大于7.5m/min。
D. 水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
第39题
A. 消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B. 消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C. 疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D. 疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
第40题
A. 消防控制室应能显示防火卷帘.常开防火门.人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第49题
A. 垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B. 其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C. 水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
D. 双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm
第50题
A. 用不燃材料填充缝隙和孔洞,并达到耐火极限要求
B. 检查并调整连杆上的螺钉
C. 更换符合要求的密封条
D. 重新安装防火门密封条