更多“防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢,考虑接触器触头及线圈问题。”相关的问题
第1题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢,考虑接触器触头及线圈问题。
点击查看答案
第2题
导轨变形卡住帘面,防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢。
点击查看答案
第3题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢要怎样维修?
A.
检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B.
门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C.
检查导轨是否卡住
D.
检查导轨、防风钩是否变形并维修
点击查看答案
第4题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
导轨上端弧形不够顶住帘面
D.
帘面上防风钩变形顶住导轨
点击查看答案
第5题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢不可能是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
导轨上端弧形不够顶住帘面
D.
帘面上防风钩变形顶住导轨
点击查看答案
第6题
若防火卷帘只能单向运行,检查按钮、上升或下降接触器触头及线圈、()上升或下降接触器联锁动断触点、主板,对问题部件进行维修或更换。
A.
控制器
B.
行程开关
C.
限位开关
D.
控制模块
点击查看答案
第7题
防火卷帘只能单向运行,需要检查哪些部位的零部件?()
A.
按钮
B.
上升或下降接触器触头
C.
限位开关
D.
上升或下降接触器联锁动断触点
点击查看答案
第8题
为什么有些防火卷帘只能单向运行?()
A.
按钮损坏
B.
接触器触头及线圈问题
C.
限位开关损坏或断线
D.
接触器联锁动断触点问题
点击查看答案
第9题
若限位开关损坏或断线,防火卷帘只能单向运行。
点击查看答案
第10题
关于防火卷帘的测试要求下面那几个说法是正确的()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
D.
双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm
点击查看答案
第11题
防火卷帘帘面不速放可能是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
门体与导轨卡住
D.
附件链条生锈
点击查看答案
第12题
防火卷帘帘面不速放不可能是什么原因?
A.
导轨变形卡住帘面
B.
电磁铁没接线
C.
门体与导轨卡住
D.
附件链条生锈
点击查看答案
第13题
防火卷帘的拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于()。
A.
70N
B.
75N
C.
80N
D.
85N
点击查看答案
第14题
防火卷帘的拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于70N。()
点击查看答案
第15题
关于防火卷帘的巡查和监控的具体要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B.
应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C.
关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D.
通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E.
通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
点击查看答案
第16题
疏散通道上防火卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号触发联动模块,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距地(楼)面()m处停止;再触发一个专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器联动控制防火卷帘下降到底。
A.
1.2
B.
1.5
C.
1.8
D.
2
点击查看答案
第17题
防火卷帘帘面不速放要怎样维修?
A.
检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B.
门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C.
检查导轨是否卡住
D.
检查导轨、防风钩是否变形并维修
点击查看答案
第18题
()手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能是否正常。
点击查看答案
第19题
设置在疏散通道上的防火卷帘,触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器,联动控制防火卷帘直接下降至距地(楼)面()处停止。
A.
1.2
B.
1.5
C.
1.8
D.
2
点击查看答案
第20题
设置在疏散通道上的防火卷帘,触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
点击查看答案
第21题
防火卷帘的单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘而卷帘不同帘面的导轨也应相互平行,其平行度误差均应不大于5mm;防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料;座板与地而应平行,接触应均匀。()
点击查看答案
第22题
防火卷帘的启、闭运行速度表述正确的是()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应大于7.5m/min。
D.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
点击查看答案
第23题
仅用于防火分隔防火卷帘的自动控制:应由设置在防火卷帘任意一侧的()报警信号作为系统的联动触发信号,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘的一次下降到底。
A.
一只感烟探测器与一只手动报警按钮组合
B.
两只手动报警按钮组合。
C.
两只输入模块组合
D.
两只感烟探测器或一只感烟探测器与一只感温探测器组合
点击查看答案
第24题
防火卷帘帘面不速放,要检查导轨、防风钩是否变形并维修。
点击查看答案
第25题
提升机高压换向器主触头发热的原因是()。
A.
吸力线圈有问题
B.
触头氧化
C.
触头烧损
D.
接触不严密
点击查看答案
第26题
疏散通道防火卷帘门的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组____的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。
A.
感烟和感温火灾探测器
B.
手动报警按钮
C.
消火栓按钮
D.
)输入输出模块
点击查看答案
第27题
当发生火灾时,防火卷帘可通过()等多种方式控制防火卷帘下降。
A.
现场手动
B.
联动控制
C.
远程操作
D.
温控释放
E.
机械释放
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)感烟火灾探测器的报警信号联动控制疏散通道的防火卷帘下降置底。
点击查看答案
第29题
防火卷帘是指由()、箱体、手动按钮盒、温控释放装置、手动链条等组成。
A.
防火卷帘控制器
B.
卷门机
C.
卷轴
D.
帘面
E.
导轨
点击查看答案
第30题
防火卷帘点动"()"按钮,观察卷帘是否向下运行并保持平稳顺畅、无卡阻现象;双扇帘面上升下降是否同步;帘面下降到地面时是否能自动停止,关闭是否严密。
点击查看答案
第31题
电梯只能快车上行,不能下行,引起的原因可能是()。
A.
旋转编码器故障
B.
制动时间继电器延迟时间太长
C.
下行接触器线圈串接的触点不良
D.
选层器动、静换速点接触不良
点击查看答案
第32题
疏散通道防火卷帘所在防火分区内任意两个独立的火灾探测器的报警信号作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到底。
点击查看答案
第33题
通过操作(),可实现防火卷帘依靠其自重匀速下降的功能。
A.
自动限位装置
B.
手动拉链
C.
手动速放装置
D.
温控释放装置
点击查看答案
第34题
疏散通道防火卷帘的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组()的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。
A.
感烟和感温火灾探测器
B.
输入模块
C.
消火栓按钮
D.
输入输出模块
点击查看答案
第35题
疏散通道防火卷帘门的自动/手动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组感烟和感温火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。()
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)在卷门机电源发生故障时,应能在控制器的控制下由控制器供电电源启动速放控制装置,实现防火卷帘自重下降,并可在中限位置使防火卷帘停止并延时,延时结束后再次启动速放控制装置,在防火卷帘到达下限位置时停止速放控制装置。在卷门机电源和控制器主电源都处于故障状态时,控制器应能够在()的支持下完成上述功能。
A.
蓄电池
B.
备用电源
C.
双电源
D.
发电机
点击查看答案
第37题
常见的防火卷帘有()。
A.
钢质防火卷帘
B.
铁质防火卷帘
C.
不锈钢制防火卷帘
D.
有机纤维复合防火卷帘
E.
无机纤维复合防火卷帘
点击查看答案
第38题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第39题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第40题
防火卷帘控制器面板灯不亮,可能是帘面走位。
点击查看答案
第41题
防火卷帘的温控释放装置是利用动作温度为(()±0.5)Y的感温元件控制防火卷帘依靠自重下降的装置。
点击查看答案
第42题
防火卷帘的温控释放装置是利用动作温度为(75±0.5)Y的感温元件控制防火卷帘依靠自重下降的装置。()
点击查看答案
第43题
防火卷帘按材质分为()。
A.
钢质防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢木质防火卷帘
D.
石棉防火卷帘
E.
有机纤维复合防火卷帘
点击查看答案
第44题
防火卷帘中()应满足耐火完整性、隔热性和防烟性能的要求。
A.
特级防火卷帘
B.
钢制防火卷帘
C.
无机纤维复合防火卷帘
D.
垂直防火卷帘
点击查看答案
第45题
防火卷帘按材质不同分为()。
A.
隔热防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢质防火卷帘
D.
特级防火卷帘
点击查看答案
第46题
防火卷帘按材质不同分为()。
A.
隔热防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢质防火卷帘
D.
特级防火卷帘
点击查看答案
第47题
防火卷帘中()应满足耐火完整性、隔热性和防烟性能的要求。
A.
特级防火卷帘
B.
钢制防火卷帘
C.
无机纤维复合防火卷帘
D.
垂直防火卷帘
点击查看答案
第48题
防火卷帘卷门机应具有依靠防火卷帘自重恒速下降功能,其不需要太大的操作臂力,其臂力规定不得大于()。
A.
70N
B.
75N
C.
80N
D.
85N
点击查看答案
第49题
防火卷帘测试时,双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于100mm。()
点击查看答案
第50题
疏散通道上的防火卷帘,在感烟火灾探测器动作后,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至()处停止。
A.
地(楼)面
B.
距地(楼)面1.2m
C.
距地(楼)面1.8m
D.
距地(楼)面2.0m
点击查看答案