A. 检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B. 门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C. 检查导轨是否卡住
D. 检查导轨、防风钩是否变形并维修
搜题
第1题
A. 垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B. 其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C. 水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
D. 双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm
第23题
A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C. 关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D. 通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E. 通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
第27题
A. 检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B. 检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C. 重新调整行程开关位置
D. 检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
第29题
C. 侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应大于7.5m/min。
D. 水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
第37题
A. 正确
B. 错误
第41题
A. 撕裂
B. 缺角
C. 跳线、断线
D. 挖补
E. 色差
第46题
A. 1.2
B. 1.5
C. 1.8
D. 2
第48题
A. 控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B. 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C. 防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D. 防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
第49题
