更多“对卷门机进行功能测试,()防火卷帘运行,应平稳顺畅、无卡涩现象,关闭应严密。”相关的问题
第1题
对卷门机进行功能测试,()防火卷帘运行,应平稳顺畅、无卡涩现象,关闭应严密。
A.
现场手动
B.
远程手动
C.
现场自动
D.
远程自动
E.
机械应急操作
点击查看答案
第2题
防火卷帘点动"()"按钮,观察卷帘是否向下运行并保持平稳顺畅、无卡阻现象;双扇帘面上升下降是否同步;帘面下降到地面时是否能自动停止,关闭是否严密。
点击查看答案
第3题
关于防火卷帘的测试要求下面那几个说法是正确的()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
D.
双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm
点击查看答案
第4题
消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。
A.
消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B.
消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C.
疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D.
疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
点击查看答案
第5题
消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。
A.
消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。()
点击查看答案
第7题
消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号。()
点击查看答案
第8题
电动防火门的自动控制:疏散通道上设置的电动防火门,应由任意一个的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭。()
点击查看答案
第9题
消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。
A.
消防控制室应能显示防火卷帘.常开防火门.人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B.
消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C.
疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D.
疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
点击查看答案
第10题
防火卷帘自动控制功能调试,下列说法不正确的是()。
A.
控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B.
防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C.
防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D.
防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
点击查看答案
第11题
()手动操作防火卷帘手动拉链,检查防火卷帘升、降功能是否正常,且无滑行撞击现象。
点击查看答案
第13题
防火卷帘的现场启闭()
A.
手动操作装置
B.
防火卷帘控制器
C.
火灾探测器组
D.
防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能
点击查看答案
第14题
防火卷帘的启、闭运行速度表述正确的是()
A.
垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B.
其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C.
侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应大于7.5m/min。
D.
水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
点击查看答案
第15题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的原因正确的是()
A.
行程开关断开
B.
卷门机过热保护
C.
卷帘被卡住
D.
控制器发生故障
点击查看答案
第16题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的描述正确的是()
A.
电源发生故障
B.
卷门机发生故障
C.
手动按钮开关断路
D.
控制模块发生故障
点击查看答案
第17题
手动按钮盒不能启动防火卷帘,是电源发生故障或卷门机发生故障。
点击查看答案
第18题
关于防火卷帘的巡查和监控的具体要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B.
应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C.
关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D.
通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E.
通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
点击查看答案
第19题
防火卷帘按材质分为()。
A.
钢质防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢木质防火卷帘
D.
石棉防火卷帘
E.
有机纤维复合防火卷帘
点击查看答案
第20题
在火灾扑救初期,当单位灭火人员不能接近火场时,应根据着火对象及火灾现场实际,在蔓延方向设置()。
A.
水枪阵地
B.
水帘
C.
关闭防火门、
D.
关闭防火卷帘
点击查看答案
第21题
在火灾扑救初期,当单位灭火人员不能接近火场时,应根据着火对象及火灾现场实际,在蔓延方向设置()。
A.
水枪阵地
B.
水帘
C.
关闭防火门、
D.
关闭防火卷帘
点击查看答案
第22题
防火卷帘中()应满足耐火完整性、隔热性和防烟性能的要求。
A.
特级防火卷帘
B.
钢制防火卷帘
C.
无机纤维复合防火卷帘
D.
垂直防火卷帘
点击查看答案
第23题
防火卷帘按材质不同分为()。
A.
隔热防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢质防火卷帘
D.
特级防火卷帘
点击查看答案
第24题
防火卷帘按材质不同分为()。
A.
隔热防火卷帘
B.
无机纤维复合防火卷帘
C.
钢质防火卷帘
D.
特级防火卷帘
点击查看答案
第25题
防火卷帘中()应满足耐火完整性、隔热性和防烟性能的要求。
A.
特级防火卷帘
B.
钢制防火卷帘
C.
无机纤维复合防火卷帘
D.
垂直防火卷帘
点击查看答案
第26题
常见的防火卷帘有()。
A.
钢质防火卷帘
B.
铁质防火卷帘
C.
不锈钢制防火卷帘
D.
有机纤维复合防火卷帘
E.
无机纤维复合防火卷帘
点击查看答案
第27题
哪一项不能解决手动按钮盒不能启动防火卷帘的问题?()
A.
检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B.
检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C.
重新调整行程开关位置
D.
检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
点击查看答案
第28题
关于手动按钮盒不能启动防火卷帘的描述不正确的是()
A.
电源发生故障
B.
卷门机发生故障
C.
手动按钮开关断路
D.
控制模块发生故障
点击查看答案
第29题
手动按钮盒不能启动防火卷帘该如何解决?()
A.
检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B.
检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C.
重新调整行程开关位置
D.
检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。()
点击查看答案
第31题
防火卷帘运行时噪声大,可能是门体与导轨被卡住。
点击查看答案
第32题
防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢,考虑接触器触头及线圈问题。
点击查看答案
第33题
在火灾扑救初期,当单位灭火人员不能接近火场时,应根据着火对象及火灾现场实际,在蔓延方向设置水枪阵地、水帘,()防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等。
A.
关闭
B.
打开
C.
打开或关闭
D.
拆除
点击查看答案
第34题
在火灾扑救初期,当单位灭火人员不能接近火场时,应根据着火对象及火灾现场实际,在蔓延方向设置水枪阵地、水帘,()防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等。
A.
关闭
B.
打开
C.
打开或关闭
D.
拆除
点击查看答案
第35题
防火卷帘控制器应进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能调试。
点击查看答案
第36题
防火卷帘控制器应进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能调试。
点击查看答案
第37题
防火卷帘卷门机应具有依靠防火卷帘自重恒速下降功能,其不需要太大的操作臂力,其臂力规定不得大于()。
A.
70N
B.
75N
C.
80N
D.
85N
点击查看答案
第38题
当单位灭火人员不能接近火场时,应根据着火对象及火灾现场实际,果断地在蔓延方向采取一些必要的堵截措施。下列哪种措施能阻止火势蔓延()。
A.
设置水枪阵地
B.
关闭防火门
C.
开窗通风
D.
降下防火卷帘
点击查看答案
第39题
当单位灭火人员不能接近火场时,应根据着火对象及火灾现场实际,果断地在蔓延方向采取一些必要的堵截措施。下列哪种措施能阻止火势蔓延()。
A.
设置水枪阵地
B.
关闭防火门
C.
开窗通风
D.
降下防火卷帘
点击查看答案
第40题
防火分区之间的防火墙上安装的门为()。
A.
甲级防火门
B.
乙级防火门
C.
丙级防火门
D.
普通门
点击查看答案
第41题
防火分区之间的防火墙上安装的门为()。
A.
甲级防火门
B.
乙级防火门
C.
丙级防火门
D.
普通门
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)下列说法哪些是正确的()
A.
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B.
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C.
在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D.
排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
点击查看答案
第43题
防火卷帘是指由()、箱体、手动按钮盒、温控释放装置、手动链条等组成。
A.
防火卷帘控制器
B.
卷门机
C.
卷轴
D.
帘面
E.
导轨
点击查看答案
第44题
每季度应手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象。()
点击查看答案
第45题
当单位灭火人员不能接近火场时,应根据着火对象及火灾现场实际,果断地在蔓延方向采取一些必要的堵截措施。下列哪种措施不能阻止火势蔓延()。
A.
关闭防火门
B.
设置水枪阵地
C.
降下防火卷帘
D.
开窗通风
点击查看答案
第46题
疏散通道防火卷帘一般由()控制器控制。
A.
防火卷帘
B.
常开防火门
C.
防盗门
D.
普通卷帘
点击查看答案
第50题
导轨变形卡住帘面,防火卷帘帘面运行时不能下放或下放速度过慢。
点击查看答案