A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第3题
开启末端试水装置后3min
第4题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 排污管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 排污管(放空管)上阀门损坏
第5题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 出水管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 通气管、溢流管管口防虫网未安装
D. 水箱出水管止回阀安装有误或损坏
第6题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 排污管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 通气管、溢流管管口防虫网损坏
D. 排污管(放空管)上阀门损坏
第10题
A. 应设置就地水位显示装置
B. 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水
C. 消防控制室设置显示消防水池水位的装置
D. 通气管、呼吸管和溢流水管应采取防目虫鼠等进入消防水池的技术措施
第14题
A. 排水系统应有足够的排水能力和备用能力
B. 排水系统的设备应设独立的动力电源供电
C. 大流量排水管出口的布设必须避开围堰坡脚及易受冲刷破坏的建筑物、岸坡等
D. 大流量排水管出口也可设置可靠的防冲刷措施
第16题
A. 施工现场应按照要求实现场地硬化
B. 根据施工总平面图、排水总平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保现场排水畅通
C. 严格按防汛要求,设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施,防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟
D. 利用正式雨水管道排水的,要修筑有沉淀处理的雨水井
E. 若施工现场临近高地,应在高地的边缘(现场的上侧)挖好截水沟,防止洪水冲入现场
第17题
A. 两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀
B. 吸水管上控制阀应采用蝶阀
C. 水泵的出水管上应安装橡胶防震接头、止回阀、闸阀、泄水管和压力表等
D. 成排安装的水泵阀门高度应便于操作并应在同一直线上
第24题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C. 排除阀门故障
D. 清除堵塞异物
第25题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C. 排除阀门故障
D. 清除堵塞异物
第27题
A. 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏,地漏水封高度不得小于50mm
B. 卫生器具交工前应满水和通水试验
C. 有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门
D. 小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌
E. 卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳
第29题
A. 正确
B. 错误
第30题
A. 保持底水在正常水位
B. 进一步排查水源侧压力不足原因并进行维修
C. 安装或更换加速器并进行调试
D. 检查阀瓣密封处渗漏原因
第34题
A. 设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力
B. 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内
C. 出水管应确保高位消防水箱有效容积能被全部利用
D. 进水管管径应满足消防水箱8h充满水的要求
E. 高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采取间接排水
第35题
A. 20℃至30℃
B. 10℃至20℃
C. 30℃至40℃
第36题
A. 桥面防水层、粘结层与基层之间结合牢固,局部存在的空鼓一般不影响面层铺装
B. 桥面泄水口应低于桥面铺装层10~15mm,泄水管安装应牢固可靠,与铺装层及防水层之间应结合密实,无渗漏现象
C. 金属泄水管应进行防腐处理
D. 涂料防水层的厚度应均匀一致,不得有漏涂处,防水层与泄水口、汇水槽接合部位应密封,不得漏封
第37题
B. 检查供水管通内是否有异物堵塞
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 排除阀门故障,清除堵塞异物
第40题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管通内是否有异物堵塞
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 排除阀门故障,清除堵塞异物
第41题
A. 消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀。
B. 水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍。
C. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于开启状态。
D. 溢流管和通气管上的防虫网有锈蚀。
E. 水位信号装置完好,显示正常。
第43题
A. 安全阀的排汽管底部应装疏水管
B. 安全阀排气管上应装一个截止阀
C. 省煤器的安全阀应装排水管
D. 安全阀排气管应有足够的流通截面积
第50题
A. 100
B. 150
C. 250
警告:系统检测到您的账号存在安全风险