更多“空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于()。”相关的问题
第1题
空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于()。
A.
5%
B.
10%
C.
15%
D.
20%
点击查看答案
第2题
空调系统无生产负荷的联合试运转及调试中,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%。
点击查看答案
第3题
空调系统无生产负荷的联合试运转及调试中,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%。
点击查看答案
第4题
下列关于通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试说法正确的是()。
A.
监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B.
系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C.
空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D.
室内空气参数的测定和调整
E.
防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
点击查看答案
第5题
下列关于通风与空调系统节能性能检测及数量说法正确的是()。
A.
室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B.
各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C.
通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D.
空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E.
空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
点击查看答案
第6题
空调冷(热)水系统,应能实现设计要求的定流量运行。
点击查看答案
第8题
变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与()温度之差。
点击查看答案
第9题
变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与()温度之差。
点击查看答案
第10题
空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装,哪项为不符合规定()。
A.
冷热源和辅助设备必须进行单机试运转和调试
B.
各种设备、自控阀门与仪表应按照设计要求安装齐全,不得随意增减或更换
C.
空调冷热水系统,应能实现设计要求的变流量或定流量运行
D.
供热系统应能根据热负荷及室内外温度变化实现设计要求的集中质量调节、量调节或质—量调节相结合的运行
点击查看答案
第11题
氯化氢生产过程中,不是造成石墨吸收器温度高的原因是()。
A.
冷却水量不够
B.
产量过大
C.
冷却水量过大
点击查看答案
第12题
蒸发受热面受热不均引起的水力不均称为
A.
热有效流动偏差
B.
热偏差
C.
水力不均
D.
流量脉动
点击查看答案
第13题
单机试运转和调试结果应符合设计要求;系统的总风量与设计风量的允许偏差均不应大于15%,风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于10%。
点击查看答案
第14题
在空调水系统中,冷(热)媒水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测,以排出口的水色和透明度与入水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行()h以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通。
点击查看答案
第15题
通风与空调系统安装完毕,应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试,并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求;系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于(),风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于()。
A.
15%
B.
5%
C.
20%
D.
10%
E.
0.25
点击查看答案
第16题
TRT空冷器的主要作用是()。
A.
主要用空气加温水用于回收利用
B.
用空气冷却水温保证机组水温恒定
C.
冷却空气以带走发电机产生的热量
D.
以上说法全对
点击查看答案
第17题
巡检过程中发现泵轴承温度过高,采取的措施不正确的是()。
A.
降低流量
B.
开大夹套冷却水
C.
更换润滑油
点击查看答案
第18题
反应器进量料及配比一定时,温度控制主要与冷却效果有关,冷却水流量控制至关重要。
点击查看答案
第19题
反应器进量料及配比一定时,温度控制主要与冷却效果有关,冷却水流量控制至关重要。
点击查看答案
第20题
反应器进量料及配比一定时,温度控制主要与冷却效果有关,冷却水流量控制至关重要。
点击查看答案
第21题
对大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用单独系统试压方法进行。
点击查看答案
第22题
控制冷却水循环方式的调节部件是()。
A.
水泵
B.
温度表
C.
节温器
D.
水套
点击查看答案
第23题
使用点焊机进行作业时,气路、水冷系统应畅通。气体应保持干燥。排水温度不得超过50℃,排水量可根据水温调节。()
点击查看答案
第24题
冻结法截水帷幕施工,冻结站安装应进行管路()试验,并应采取措施保证冻结站的冷却效率。
A.
防冻性
B.
抗压性
C.
稳定性
D.
密封性
点击查看答案
第25题
锅炉中通过对流换热的部位是
A.
水冷壁
B.
空气预热
C.
水冷壁
D.
对流蒸发管束
点击查看答案
第26题
系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为()。
A.
0.1
B.
0.15
C.
0.2
D.
0.25
点击查看答案
第27题
系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为()。
A.
0.1
B.
0.15
C.
0.2
D.
0.25
点击查看答案
第28题
制冷系统中制冷剂吸收被冷却介质(水或空气)的热量的设备叫()。
点击查看答案
第29题
同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于()mm。
点击查看答案
第30题
系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为()
A.
10%
B.
15%
C.
20%
D.
25%
点击查看答案
第31题
热管的主要特点()。
A.
具有大热量传导性能
B.
热管的同温性
C.
热流密度范围调节大
D.
热管的过滤性
E.
热管的加热段和冷却段具有完全可逆的特性
点击查看答案
第32题
热管的主要特点()。
A.
具有大热量传导性能
B.
热管的同温性
C.
热流密度范围调节大
D.
热管的过滤性
E.
热管的加热段和冷却段具有完全可逆的特性
点击查看答案
第33题
以下说法错误的是?
A.
过热器和再热器的冷却条件较差
B.
应尽量提高过热器和再热器的压降
C.
尽量防止和减少热偏差
D.
再热器出口温度受进口气温的影响
点击查看答案
第34题
离子膜烧碱工艺中,下列不是氢气洗涤塔出口温度高的原因是()。
A.
洗涤塔冷却水循环量小
B.
板式换热器冷却水阀门开度小
C.
氢气纯度低
点击查看答案
第35题
循环水冷却器上的截止阀,不能用来调节进入其中的循环水流量。
点击查看答案
第36题
下列针对炉膛辐射传热过程所作的假定,表述错误的是()
A.
把传热过程与燃烧过程分开
B.
对流传热所占份额不大,可以忽略不计
C.
炉内各物理量认为是均匀的
D.
以与水冷壁平行的表面为火焰的辐射表面
点击查看答案
第37题
空调冷冻水或冷却水的镀锌钢管的焊接质量缺陷主要是()
A.
镀锌钢管材料不合格
B.
环境因素影响
C.
焊工的技术素质不高
D.
镀锌钢管不配套
点击查看答案
第38题
通风空调专业施工图中,管道输送的介质一般为空气、水和蒸汽。为了区别各种不同性质的管道,国家标准规定了不同管道的代号。其中代号RG表示的是()。
A.
供暖热水供水管
B.
供暖热水回水管
C.
空调冷水供水管
D.
空调冷水回水管
点击查看答案
第39题
通风空调专业施工图中,水、汽管道代号LG,示()。
A.
采暖热水供水管
B.
采暖热水回水管
C.
空调冷水供水管
D.
空调冷水回水管
点击查看答案
第40题
系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为()。
A.
10%
B.
1.5%
C.
20%
D.
25%
点击查看答案
第41题
根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007,空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后,空调机组的水流量允许偏差值或规定值为()。
A.
≤15%
B.
s20%
C.
≤25%
D.
≤30%
点击查看答案
第42题
下列应设置消防水池的是()。
A.
当生产、生活用水量达到最大时市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
B.
当采用一路消防供水或只有一条入户引入管且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时
C.
市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量
D.
市政给水管网的供水能力在满足生产、生活最大用水量后仍能满足室内、室外消防给水设计流量
点击查看答案
第43题
某机电安装工程公司,以总承包的方式,对某建筑安装工程进行施工,该工程设有生活给水系统,生活污、废水系统、热水系统以及空调系统等。室内生活给水采用单设水箱供水方式。热水系统通过蒸汽换热加热,通风空调系统承担了室内的相应冷热负荷,为了保证安全,按照要求设置了防雷装置。根据背景资料,回答下列1~4问题。
A.
1.空调工程中,风机盘管系统夏季通以()降温。
B.
2.以下水箱接管上不设阀门的是()。
C.
3.供暖系统,按热媒种类不同,可划分为()。
D.
4.膨胀水箱的作用是用来贮存热水采暖系统加热的膨胀水量,在自然循环上供下回式系统中还起着排气作用。
点击查看答案
第45题
在工程质量控制材料方面,属于给水排水与采暖工程是()
A.
系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
B.
接地、绝缘电阻测试记录
C.
制冷设备运行调试记录
D.
通风、空调系统调试记录
点击查看答案
第46题
通风与空调系统风量测定和调整平衡应达到的要求是()。
A.
风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%
B.
风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于20%
C.
新风量与回风量之和应近似等于总的送风量,或各送风量之和
D.
总送风量应略大于回风量和排风量之和
E.
系统风量测定包括风量及风压测定,系统总风压以测量风机前后的全压差为准;系统总风量以总风压的风量为准
点击查看答案
第47题
夏季行车时,如遇冷却水沸腾时()。
A.
应立即停车加入冷却水,
B.
不可停车,要减速慢行
C.
应选择适当地点停车,发动机怠速运转数分钟,然后加入冷却水,注意保护措施防止热水烫伤。
点击查看答案
第48题
影响自然循环安全性的因素有()
A.
水冷壁受热不均或受热强度较高
B.
下降管带汽
C.
上升系统的流动阻力
D.
水冷壁结垢
E.
锅炉负荷
点击查看答案
第49题
过热器前受热面长时间不吹灰或水冷壁结焦会造成()。
A.
过热汽温偏高;
B.
过热汽温偏低;
C.
水冷壁吸热量增加;
点击查看答案
第50题
在溴化锂吸收式机组中不凝性气体的存在的影响不包括()。
A.
使吸收器内吸收冷剂蒸气效果降低
B.
影响传热效果
C.
使制冷量偏大
点击查看答案