A. 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转和调试
B. 各种设备、自控阀门与仪表应按照设计要求安装齐全,不得随意增减或更换
C. 空调冷热水系统,应能实现设计要求的变流量或定流量运行
D. 供热系统应能根据热负荷及室内外温度变化实现设计要求的集中质量调节、量调节或质—量调节相结合的运行
搜题
第1题
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第3题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
A. 热源、管道系统、散热设备、辅助设备、循环水泵
B. 热源、管道系统、散热设备、循环水泵
C. 热源、管道系统、辅助设备、循环水泵
D. 管道系统、散热设备、辅助设备、循环水泵
第8题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第10题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第12题
A. 施工设备、主要配套设备和辅助系统安装完成后,应经试运行及安全性检验,合格后方可掘进作业
B. 管(隧)道内涉及的水平运输设备、注浆系统、喷浆系统以及其他辅助系统应满足施工技术要求和安全、文明施工要求
C. 施工供电应设置双路电源,并能自动切换
D. 动力、照明应分路供电,作业面移动照明应采用高压供电
第16题
A. 地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年
C. 供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期
D. 电气管线、给排水管道、设备安装为3年
第17题
A. 空气处理设备
B. 通风管路
C. 冷热源管路
D. 自动调节
E. 检测系统
第18题
A. 1.空调工程中,风机盘管系统夏季通以()降温。
B. 2.以下水箱接管上不设阀门的是()。
C. 3.供暖系统,按热媒种类不同,可划分为()。
D. 4.膨胀水箱的作用是用来贮存热水采暖系统加热的膨胀水量,在自然循环上供下回式系统中还起着排气作用。
第21题
A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年
C. 供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期
D. 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程,为3年
第22题
A. 基础设施工程,房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏,为5年
C. 供热与供冷系统,为3个采暖期、供冷期
D. 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程,为2年
第26题
A. 气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同
B. 气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用
C. 气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型
D. 温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值
第27题
A. 该住宅采暖系统节能工程一般项目是()。
B. 该住宅热力入口装置安装完毕后,应根据系统()平衡要求进行调试并做出标志。
C. 该住宅辅助设备及散热器安装的一般项目有()。
D. 该住宅同一厂家同一规格的ZT750散热器共8组,技术性能参数复验,见证取样1组送检。
第28题
A. 空调工程中,风机盘管系统夏季通以()降温。(单选题)
B. 以下水箱接管上不设阀门的是()。(单选题)
C. 供暖系统,按热媒种类不同,可划分为()。(多选题)
D. 膨胀水箱的作用是用来贮存热水采暖系统加热的膨胀水量,在自然循环上供下回式系统中还起着排气作用。(判断题)
第29题
A. 在建筑空调系统中,按空气来源,空调系统可分为集中式空气调节系统、()、直流式系统、回风式系统。
B. 通风系统中,借助风压和热压作用使室内外的空气进行交换称为()。
C. 空调系统按空气处理设备设置情况分为()。
D. 空调系统一般对室内空气循环使用,把新风与回风混合后进行热湿处理,然后送入被调房间。
第30题
A. 采暖系统的制式,应符合设计要求
B. 散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换
C. 保温材料应分层施工
D. 室内温度调整控制、热计量装置、水利平衡装置以及热力入口设置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试
E. 各种设备、总控阀门与仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换
第32题
A. 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;C
B. 供热与供冷系统,为1个采暖期、供冷期
C. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年
D. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年
E. 基础设施工程为5年
第33题
A. 空调与通风系统的监控
B. 给水排水系统的监控
C. 热源及热交换系统的监控
D. 电梯和自动扶梯系统的监控
E. 制冷及冷交换系统的监控
第34题
A. 系统功能测定及设备调试记录
B. 系统技术操作和维护手册
C. 系统管理、操作人员培训记录
D. 系统检测报告
E. 通风空调系统调试记录
第35题
A. 房屋建筑工程工程质量保修范围、保修期限和违规处罚的规定
B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年
C. 供热与供冷系统,为1个采暖期、供冷期
D. 电气管线、给水排水管道、设备安装为2年
E. 装修工程为5年
第36题
A. 结构图
B. 管路图
C. 系统原理图
D. 节点图
第37题
A. 2h
B. 1h
C. 24h
D. 10h
E. 8h
第38题
A. 空气调节系统分类中按系统工作压力分类,中压系统是指工作压力P为()。(单选题)
B. ()下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的密度压力差造成的室内外空气交换。(单选题)
C. 以建筑热湿环境为主要控制对象的空调系统,按新风量的不同,可分为()。(多选题)
D. 分散式系统又称局部机组系统,它是把冷、热源和空气处理设备及空气输送设备(风机)集中设置在一个箱体内,使之形成一个紧凑的空气调节系统。(判断题)
第39题
A. 地基基础工程为30年
B. 屋面防水工程的防渗漏为3年
C. 供热系统为2个采暖期
D. 设备安装和装修工程为1年
第40题
A. 供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期
B. 有防水要求的卫生间为5年
C. 房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
D. 电气管道为2年
E. 设备安装和装修工程为3年
第47题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第48题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第49题
A. 房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算
B. 地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
C. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为3年
D. 供热与供冷系统,为3个采暖期、供冷期
E. 电气管线、给排水管道、设备安装为2年
警告:系统检测到您的账号存在安全风险