A. 1.案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPa。
B. 2.案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 3.案例中给水管道试压的类型有()。
D. 4.根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPa,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPa,同时进行检查,以不渗漏为合格。
搜题
第1题
A. 案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPA。
B. 案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 案例中给水管道试压的类型有()。
D. 根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第3题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第4题
A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
第5题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第6题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第7题
A. 1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B. 2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C. 3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第8题
A. 该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPA。
B. 该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPA。
C. 如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第11题
A. 试压泵有电动的和()的两类。(单选题)
B. 试压泵一般设在建筑的()或设在室外管道引入口处,在整个给水系统的低位处。(单选题)
C. 案例中试压泵的设置位置和使用中不正确的是()。(多选题)
D. 除试压泵上装有一个检测用的压力表外,给水系统便于观察处再装一个检测用压力表,两只压力表均应检定合格,在使用有效期内。(判断题)
第12题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第13题
A. 首先安装梁式吊车及其轨道
B. 机械设备安装专业先行将水泵安装就位,给管道安装专业配管定位创造条件
C. 泵房配管基本完成,管道安装专业给仪表(含温度、压力、流量等)的测点定位提供了条件
D. 电气安装专业要在水泵试运转这个时间节点前完工,并在仪表可以系统调校前对仪表供电
E. 仪表系统调校完成,电气专业将电动机空载试运行完成,两者都合格,这就为水泵负荷试运转向外供水提供了必备条件
第14题
A. 案例中风机压出端的测定面要选在()。
B. 案例中测量矩形风管断面的测点划分面积不大于()m²。
C. 案例中风口风量调整的方法有()。
D. 本案例风口风量的调整宜采用逐段分支调整法。
第15题
A. 案例中雨水排放管道暗敷前应做()试验。
B. 案例中卫生间排水管灌水试验的灌水高度()。
C. 案例中雨水管道灌水试验的需要满足条件有(),不渗漏为合格。
D. 按照规范要求,通球试验是对给水主立管和水平干管的通畅性进行检测。
第16题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第17题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第18题
A. 在施工图上未作详细位置仅有示意位置的小设备定位应查阅()和施工及验收规范的规定。
B. 重力流的排水管道要测量其()是否符施工质量验收规范的规定。
C. 建筑设备在室外安装的有()。
D. 设备安装各专业的管线位置均在施工设计图上标有中心尺寸和标高。
第19题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第20题
A. 对于建筑设备安装工程,施工试验的目的是()。
B. 对于建筑设备安装工程,设备材料进场验收时的检验属于()。
C. 设备安装工程的施工试验从时间阶段划分可分为()。
D. 建筑设备系统的联合试运转属于动态考核。
第22题
A. 下列技术参数中,直接影响回填土密实度,应作为质量控制点的是()。
B. 本工程污水管道安装完成后应进行的功能性试验是()。
C. 本工程管道安装应设置的质量控制点有()。
D. 建设单位项目负责人应根据施工单位的工程竣工报告组织建设、勘查、设计、施工、监理项目负责人,并邀请监督部门参加工程验收。
第23题
A. 安装单位应当在压力管道安装施工(含试安装)前履行告知手续
B. 压力管道试安装也要按照监督检验的要求,接受安装监督检验
C. 安装单位不需要对其购买的原材料、零部件的质量负责
D. 压力管道安装监督检验具有法定性质
第24题
A. 室外一般直线段管沟长度小于()m的可不用测量仪器放线。(单选题)
B. 地下车库的电气日光灯光带要进行()定位。(单选题)
C. 建筑设备在室外安装的有()。(多选题)
D. 埋设的室外管道要测量其管顶标高是否符合设计要求。(判断题)
第25题
A. 室外一般直线段管沟长度小于()m的可不用测量仪器放线。
B. 地下车库的电气日光灯光带要进行()定位。
C. 建筑设备在室外安装的有()。
D. 埋设的室外管道要测量其管顶标高是否符合设计要求。
第26题
A. 案例中教室照明系统通电连续试运行的时间应为()h。
B. 案例中教室照明系统通电试运行的合格标准为所有照明灯具应同时开启,每()h按回路记录运行参数,在试运行时间内应无任何电气故障。
C. 本案例中照明系统通电试运时检测照度的目的有()。
D. 案例中检查照度主要是为了保证学生学习时用眼健康。
第27题
A. 压力试验→冲洗消毒→防腐绝热→通水验收
B. 防腐绝热→压力试验→冲洗消毒→通水验收
C. 防腐绝热→冲洗消毒→压力试验→通水验收
D. 压力试验→防腐绝热→冲洗消毒→通水验收
第28题
A. 试验压力均为工作压力的1.1倍,但不小于0.6MPa
B. 试验压力均为工作压力的1.25倍,但不小于0.6MPa
C. 试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
D. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
E. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.04MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
第29题
A. (单选题)对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. (单选题)试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. (多选题)本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. (判断题)本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第30题
A. 汽、水同向的采暖管道的铺设坡度不得小于()‰。(单选题)
B. 水逆向的流动的采暖管道铺设坡度不应小于()‰。(单选题)
C. 散热器支管敷设要求中,正确的有()。(多选题)
D. 由于对散热器组对后的试验压力没有设计说明,采用0.5MPA压力做了试压实验。(判断题)
第33题
A. 气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同
B. 气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用
C. 气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型
D. 温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值
第34题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第35题
A. 施工准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井等连接→灌水试验→回填土→通水试验
B. 施工准备→测量放线→管道安装及连接→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井等连接→灌水试验→回填土→通水试验
C. 施工准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井等连接→回填土→通水试验→灌水试验
D. 施工准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井等连接→灌水试验→回填土→通水试验
第37题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第40题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第41题
A. 充装压力与温度无关
B. 在基准温度下应当不超过其公称工作压力
C. 充装压力与气瓶容积有关
D. 在最高工作温度下应当不超过水压试验压力的1倍
第42题
A. 对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. 试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. 本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. 本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第43题
A. (单选题)下列检测方法中,适用于本工程给水管道焊缝质量检测的是()。
B. (单选题)本工程给水管道所有阀门等设备安装完成后,应进行的系统功能性试验是()。
C. (多选题)本工程钢管安装应设置的质量控制点有()。
D. (判断题)监理单位应根据《建设工程监理规范》的要求对工程进行竣工预验收,符合规定后向建设单位提交工程竣工报告,申请建设单位组织竣工验收。
第44题
A. 漏光法试验用()的手提行灯。(单选题)
B. 漏光法试验方法行灯的电源线为施工现场用()。(单选题)
C. 下列有关风管连接处严密度合格标准正确的有()。(多选题)
D. 规范规定风管的漏风测试试验(严密性检验)以主、干管为主,即分支小管可以不做。(判断题)
第45题
A. 漏光法试验用()的手提行灯。
B. 漏光法试验方法行灯的电源线为施工现场用()。
C. 下列有关风管连接处严密度合格标准正确的有()。
D. 规范规定风管的漏风测试试验(严密性检验)以主、干管为主,即分支小管可以不做。
第46题
A. ①②④
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
第47题
A. 下列项目中,不属于本工程上水管道分部工程的是()。(单选题)
B. 下列内容中,通常应在施工前,由建设、监理、施工单位共同协商确定的是()。(单选题)
C. 下列项目中,属于本工程上水管道分项工程的有()。(多选题)
D. 本工程给水应按规定进行水压试验,判定依据是允许压力降值和允许渗水量。(判断题)
第48题
A. 下列检测方法中,适用于本工程给水管道焊缝质量检测的是()。
B. 本工程给水管道所有阀门等设备安装完成后,应进行的系统功能性试验是()。
C. 本工程钢管安装应设置的质量控制点有()。
D. 监理单位应根据《建设工程监理规范》的要求对工程进行竣工预验收,符合规定后向建设单位提交工程竣工报告,申请建设单位组织竣工验收。
第50题
A. 系统试压应在最后一个管口连接后降至常温才能试压
B. 试验压力值为工作压力的1.15倍,但不小于0.6MPA
C. 试压时应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPA
D. 在工作压力的1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA
E. 在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA