A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转和调试
B. 各种设备、自控阀门与仪表应按照设计要求安装齐全,不得随意增减或更换
C. 空调冷热水系统,应能实现设计要求的变流量或定流量运行
D. 供热系统应能根据热负荷及室内外温度变化实现设计要求的集中质量调节、量调节或质—量调节相结合的运行
第3题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第7题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第8题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第12题
A. 气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同
B. 气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用
C. 气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型
D. 温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值
第14题
A. 2
B. 8
C. 12
D. 24
第17题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第19题
A. 系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
B. 接地、绝缘电阻测试记录
C. 制冷设备运行调试记录
D. 通风、空调系统调试记录
第22题
A. 采暖系统的制式,应符合设计要求
B. 散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换
C. 保温材料应分层施工
D. 室内温度调整控制、热计量装置、水利平衡装置以及热力入口设置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试
E. 各种设备、总控阀门与仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换
第26题
A. 1.空调工程中,风机盘管系统夏季通以()降温。
B. 2.以下水箱接管上不设阀门的是()。
C. 3.供暖系统,按热媒种类不同,可划分为()。
D. 4.膨胀水箱的作用是用来贮存热水采暖系统加热的膨胀水量,在自然循环上供下回式系统中还起着排气作用。
第29题
A. 水炮和水幕保系统采用消防水进行喷射
B. 泡沫炮系统的比例混合装置及泡沫液的规格应符合设计要求
C. 消防泵组供水达到设计供水压力
D. 干粉炮系统的干粉型号、规格、储量和氮气瓶组的规格、压力应符合系统设计要求
第30题
A. 水炮和水幕保系统采用消防水进行喷射
B. 泡沫炮系统的比例混合装置及泡沫液的规格应符合设计要求
C. 消防泵组供水达到设计供水压力
D. 干粉炮系统的干粉型号、规格、储量和氮气瓶组的规格、压力应符合系统设计要求
第33题
A. 对系统功能的最终检验
B. 检验结果应满足设计要求
C. 调试工作在系统投入使用前进行
D. 对系统功能的基本检验
E. 调试工作在系统投入使用后进行
第37题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第38题
A. 空调工程中,风机盘管系统夏季通以()降温。(单选题)
B. 以下水箱接管上不设阀门的是()。(单选题)
C. 供暖系统,按热媒种类不同,可划分为()。(多选题)
D. 膨胀水箱的作用是用来贮存热水采暖系统加热的膨胀水量,在自然循环上供下回式系统中还起着排气作用。(判断题)
第41题
A. 水炮、水幕、泡沫炮的实际工作压力不应小于相应的设计工作压力。
B. 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C. 保护水幕喷头的喷射角度应符合设计要求
D. 泡沫炮系统的泡沫比例、混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求
第42题
A. 水炮、水幕、泡沫炮的实际工作压力不应小于相应的设计工作压力。
B. 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C. 保护水幕喷头的喷射角度应符合设计要求
D. 泡沫炮系统的泡沫比例、混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求
第43题
A. 空调与通风系统的监控
B. 给水排水系统的监控
C. 热源及热交换系统的监控
D. 电梯和自动扶梯系统的监控
E. 制冷及冷交换系统的监控
第44题
A. 干粉炮系统自启动至喷出干粉的时间不应大于5min.
B. 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C. 水炮系统和泡沫炮系统自启动至喷出水或泡沫的时间不应大于5min
A. 分项工程应全部合格
B. 质量控制资料应完整
C. 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求
D. 严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检验结果应合格
E. 建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格
第48题
A. 分项工程应全部合格
B. 质量控制资料应完整
C. 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求
D. 严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检验结果应合格
E. 建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格